Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 + Baxi Premier Plus - релейный режим и ГВС
Добавлено: 08 ноя 2020, 13:41
Всем добрый день
Имеем
Контроллер Zont H2000
Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный)
Бойлер Baxi Premier Plus 150
Котел подключен к Zont через OpenThrerm
Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер.
Т.е. бойлером рулит сам котел, Zont ему лишь температуру ГВС задает.
Проблема в том, что котел тактует, в остальном все работает идеально (и температура в помещении держится четко, и ГВС норм)
Каждые 2-3 минуты включается секунд так на 20-30.
Ресурс котла и газ улетают в трубу (во всех смыслах)
Вот как выглядит Вот детальнее В поисках способа уменьшения тактования котла пытаюсь найти ответы вот на какие вопросы
1) Если котел под управлением Zont через OpenTerm, то кто управляет гистерезисом?
У Zont для цифрового режима нет управления гистерезисом
И у котла в настройках тоже нет.
Кто же из них так чутко рулит температурой?
Или есть какое-то таинство настроек на самом котле?
2) Можно попробовать перейти на управление в релейном режиме.
Для такого режима у Zont есть управление гистерезисом и там можно соответственно снизить частоту пусков котла
в обмен на большие колебания температуры. Т.е. уже сам Zont точно будет решать когда котлу включиться а когда нет.
Однако при этом непонятно вот что
- Как котел Baxi в релейном режиме понимает с какой модуляцией включаться по запросу?
Что-то мне подсказывает что никак. А как же тогда он будет выбирать уровень модуляции?
- В плане ГВС сейчас котел сам рулит 3х-ходовым на загрузку бойлера. сам отслеживает температуру в нем.
А как это должно работать в релейном режиме? Котел по прежнему сможет сам управять ГВС, но на отопление будет по запросу
запускаться через реле, или все, умерла так умерла.
Типа в релейном режиме он вообще не знает что он делает - подали сигнал включился, сняли сигнал - выключился. А какой контур он
греет он уже не знает. В общем, как это устроено у Baxi?
3) Есть ли у котла какая-то диагностическая возможность узнать причины почему он включается и почему решает выключиться?
Ну то есть чтобы понять, это он так тонко температуру держит или просто у него срабатывает отсечка по каким-то температурным параметрам?
Что-то типа лога отладочного? Может есть какой-то сервисный разъем для снятия подобной диагностики?
Заранее спасибо,
если кто дельным советом откликнется.
Имеем
Контроллер Zont H2000
Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный)
Бойлер Baxi Premier Plus 150
Котел подключен к Zont через OpenThrerm
Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер.
Т.е. бойлером рулит сам котел, Zont ему лишь температуру ГВС задает.
Проблема в том, что котел тактует, в остальном все работает идеально (и температура в помещении держится четко, и ГВС норм)
Каждые 2-3 минуты включается секунд так на 20-30.
Ресурс котла и газ улетают в трубу (во всех смыслах)
Вот как выглядит Вот детальнее В поисках способа уменьшения тактования котла пытаюсь найти ответы вот на какие вопросы
1) Если котел под управлением Zont через OpenTerm, то кто управляет гистерезисом?
У Zont для цифрового режима нет управления гистерезисом
И у котла в настройках тоже нет.
Кто же из них так чутко рулит температурой?
Или есть какое-то таинство настроек на самом котле?
2) Можно попробовать перейти на управление в релейном режиме.
Для такого режима у Zont есть управление гистерезисом и там можно соответственно снизить частоту пусков котла
в обмен на большие колебания температуры. Т.е. уже сам Zont точно будет решать когда котлу включиться а когда нет.
Однако при этом непонятно вот что
- Как котел Baxi в релейном режиме понимает с какой модуляцией включаться по запросу?
Что-то мне подсказывает что никак. А как же тогда он будет выбирать уровень модуляции?
- В плане ГВС сейчас котел сам рулит 3х-ходовым на загрузку бойлера. сам отслеживает температуру в нем.
А как это должно работать в релейном режиме? Котел по прежнему сможет сам управять ГВС, но на отопление будет по запросу
запускаться через реле, или все, умерла так умерла.
Типа в релейном режиме он вообще не знает что он делает - подали сигнал включился, сняли сигнал - выключился. А какой контур он
греет он уже не знает. В общем, как это устроено у Baxi?
3) Есть ли у котла какая-то диагностическая возможность узнать причины почему он включается и почему решает выключиться?
Ну то есть чтобы понять, это он так тонко температуру держит или просто у него срабатывает отсечка по каким-то температурным параметрам?
Что-то типа лога отладочного? Может есть какой-то сервисный разъем для снятия подобной диагностики?
Заранее спасибо,
если кто дельным советом откликнется.