Здравствуйте
Приобрел Zont Connect. Специалист его установил и сказал, что на котле нет цифровой шины (OpenTherm) и ее надо докупать отдельно.
Но насколько я нашел информация она есть в этом котле и можно подключить к Zont.
Подскажите, так ли это? Во вложении фото платы.
Zont подключен сейчас белой проводкой к клеммнику М1 Заранее благодарен за информацию.
Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
Есть там цифра, пусть не врёт.
На третьей фотке - получается сверху коннектор с двумя черными проводами. Вот это оно и есть. Провода заведены на колодку М2, контакты 1-2. С ответной части пусто.
Стало быть вам нужно контакты кабеля Зонта переместить с колодки М1 (1-2) на колодку М2 (1-2). Блюдо готово.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если что это на странице 112 инструкции. Правда там не написано, что это opentherm.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Перемычку назад на М1(1-2) ставить не нужно в этом случае, насколько я помню.
На третьей фотке - получается сверху коннектор с двумя черными проводами. Вот это оно и есть. Провода заведены на колодку М2, контакты 1-2. С ответной части пусто.
Стало быть вам нужно контакты кабеля Зонта переместить с колодки М1 (1-2) на колодку М2 (1-2). Блюдо готово.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если что это на странице 112 инструкции. Правда там не написано, что это opentherm.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Перемычку назад на М1(1-2) ставить не нужно в этом случае, насколько я помню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 18:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-Tec+ 33GA
Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
Здравствуйте, Илья.
Спасибо большое. В мануале это явно не указано и у меня возникли сомнения. А техник видимо по незнанию и не вник.
Будем переделывать.
И последний вопрос имеет важность какой из двух кабелей к кому контакту подключать?
Спасибо большое. В мануале это явно не указано и у меня возникли сомнения. А техник видимо по незнанию и не вник.
Будем переделывать.
И последний вопрос имеет важность какой из двух кабелей к кому контакту подключать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
Полярности нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 21 гость