Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Denis52
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Благодарил (а): 3 раза

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Denis52 »

Уважаемые форумчане!Прошу прояснить пару моментов.1.Объясните пожалуйста как ZONT взаимодействует с котлом по OpenTerm.Имеем Luna3Comfort+датчик внешней температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА,при котором котёл сам выбирает и изменяет кривую K REG.Когда я переключаю управление с выносной панели на ZONT этот режим работы сохранятся,а ZONT по шине передаёт в котёл лишь требуемую температуру в помещении или он самостоятельно рассчитывает требуемую температуру теплоносителя и при этом ПЗА котла не работает?2.Котёл 24кВт,установлен на даче в краснодарском крае,температура там сейчас +4+10,мощность котла избыточна,чтобы он не тактовал,я включил режим по расписанию,час утром,час вечером(в доме никто не живёт),макс.температуру теплоносителя установил 60 градусов.Насколько такой режим вреден для котла?Температура в доме между включениями изменятся от 15,5 до 14 градусов,температура теплоносителя от 60 до 18.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Steamboy »

Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА,
так же при наличии датчика уличной те пературы
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 Насколько такой режим вреден для котла?
любой тепловой агрегат любит постоянную работу...
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 температура теплоносителя от 60 до 18.
имеет место быть конденсация водяных паров топлива, изменение цвета теплотбменника в аакой-то мере температурный шок для металла терлообменника в момент нагрева отопительной воды, потому что перепад по температуре воды больше 20 градусов. Но благодаря тому, что теплообменник медный, а медь пластична это и спасает.
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 .1.Объясните пожалуйста как ZONT взаимодействует с котлом по OpenTerm.
была схожая тема принцип работы опентерм не так давно на этом форуме.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Denis52
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Благодарил (а): 3 раза

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Denis52 »

Спасибо за ответы,по openterm поищу тему.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Bahus »

Панель котла в этом случае подключается на отдельный вход на коннекте. Остальное в настройках Зонта ставится (в плане того читать температуру со своего датчика или с датчика панели).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Denis52
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Благодарил (а): 3 раза

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Denis52 »

Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 12:13 Панель котла в этом случае подключается на отдельный вход на коннекте. Остальное в настройках Зонта ставится (в плане того читать температуру со своего датчика или с датчика панели).
Т.е.,если я правильно понимаю,при работе под управлением ZONTа котел работает по алгоритмам ZONTа(Микролайна),соответственно при включении в приложении штатной панели котла,по программе производителя котла?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Bahus »

Как-то так, да. В ЛК есть переключатель использовать ПЗА зонта или котла. Не помню формулировку, к сожалению.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Denis52
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Благодарил (а): 3 раза

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Denis52 »

Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 17:58 Как-то так, да. В ЛК есть переключатель использовать ПЗА зонта или котла. Не помню формулировку, к сожалению.
Посмотрел,к сожалению не нашел,может от модели ZONTа зависит.Если,не сложно,проясните еще один момент.Если в настройках котла снизить мощность до 50%,модуляция горелки останется доступна в диапазоне 0-100% или тоже уменьшится?Спасибо.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение Bahus »

С модуляцией там своя петруха интересная. Предлагаю Андрею Григорьянцу позвонить. В Нижегородский офис Бакси. Он самый грамотный в моделях H1-B и Connect. Телефоны на сайте найти можете. https://baxi.ru/contacts/regions/
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

zap-al
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Возраст: 51

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

Сообщение zap-al »

Добрый день. Имеется вот такая схема теплого пола:
Схема 2.jpg
Комнатные термостаты измеряют температуру в конкретных помещениях. При необходимость "сделать потеплее" термостат дает команду управляющему модулю (контроллеру). Тот: 1) открывает сервопривод на коллекторе, 2) включает насос на соответствующем регулирующем модуле, 3) замыкает контакт 1-2 колодки М1, тем самым запуская котел.
Как только нагрел до нужной температуры, то термостат командует "харош топить". Котел останавливается, насос останавливается, сервопривод закрывается.
Присутствует ещё датчик уличной температуры. Выносная панель стоит на котле.
Все работает отлично.

Но!
Хочется иметь возможность удаленного мониторинга (как минимум) или удаленного управления (как максимум) котлом. Вроде как ZONT Connect должен мне в этом помочь...
Прочитал руководство к ZONT Connect. Не могу понять, как ZONT может управлять котлом для раздельного обогрева разных помещений? Или он так не может? И датчики температуры у него (когда их несколько) только запускают котел, при этом топятся все помещения сразу?
Объясните, а?..
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
    2 Ответы
    61 Просмотры
    Последнее сообщение Rodnik
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3083 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1103 Просмотры
    Последнее сообщение Алик

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость