Страница 1 из 1

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 11:48
tomlis
Добрый день, всем!
Прошу подсказать или посоветовать.
Вызывает сомнения кривая на графике котла.
Дано:
Котел ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT + датчик температуры в комнате (который шел в комплекте с Зонтом). Подключено все через разъем для терморегулятора где стояла перемычка, сама перемычка удалена.
Режим сейчас стоит погод зависимая автоматика. Прикладываю скриншоты с настройками и графиком.

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 13:01
Bahus
А чего у вас ПЗА включен, а в посте ни слова про ДУТ не сказано. Он есть?

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 13:04
tomlis
ПЗА включил так как при температурном регулировании он включал сильный нагрев, а затем остывали батарее и температура теплонасителя чаще скакала.
ДУТ - прошу поясните что это?
Еще скриншоты настроек не приложились сначала.

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 14:06
Steamboy
tomlis писал(а): 02 дек 2020, 13:04 ДУТ - прошу поясните что это?
датчик уличной температуры

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 14:10
tomlis
ДУТ система берет из сервера.

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 16:07
Bahus
Да. Увидел уже.
А в чем сомнения-то? По кривой, конечно расчетное значение выше 40 градусов должно быть при -3,5 за бортом, но котел вроде адекватно настройкам старается работать. Попробуйте кривую чуть круче выбрать, посмотрите как изменится работа.

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 02 дек 2020, 18:15
tomlis
Я просто сам настройки выставлял и хотел уточнить у знающих людей все ли верно, и нормально ли, что котел раз в 5 минут включается, или это он по графику только горелку подключает, а сам работает постоянно в нормальном режиме.
По поводу кривой попробую, спасибо.

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 03 дек 2020, 09:36
Bahus
Поставите более крутую кривую - увеличится расчетная температура теплоносителя. По идее должен дольше работать в цикле.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
я просто подумал что вас смущает 15 градусов на комнатном датчике. Это мало, конечно. Но с ним тоже непонятки - то он показывает температуру, то пишет "неактивен".

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Добавлено: 03 дек 2020, 15:18
tomlis
15 градусов установил сам (для экономии, сейчас там никто не проживает).
Кривую поставил, да немного лучше.
Датчик я прокладывал кабелем метров 10-15 в детскую комнату, возможно из за скрутки контактов, хотя там все надежно скручено, возможно сопротивление, попробую переделать стык. поставить вагу.
Меня немного смутил частота графика, в настройках стоит 15 минут от вкл до выкл, а на графике каждые 5 минут изменения.
Правда сейчас поставил кривую повыше и тепературу выставил 22 градуса, для нагрева дома, котел стал работать по 15 минут и 5 минут не включается вроде? или я не правильно смотрю данные графика?