Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, прошу высказать свое экспертное мнение по моей проблеме (вопросу).
Заранее извиняюсь, если аналогичные вопросы уже обсуждались, но тем не менее, пожалуйста, подскажите.
В частном доме я использую для системы отопления газовый котел Baxi Slim.
Для контроля работы отопления и уменьшения затрат газа решили поставить термостат Zont H-2.
К котлу термостат подключен через цифровую шину (адаптер OpenTherm).
Для автономного управления есть внешняя панель Zont МЛ-732.
В итоге, Zont видит котел, управляет им, но:
1. Не видит давление теплоносителя. Почему?
2. Не регулирует плавность горения горелки. Фактически, она либо горит, либо нет. Тоже не понятно, почему?
3. Главная проблема - котел постоянно тактует. Постоянно он включается на 4 минуты, работает, потом 4 минуты выключается.
График на картинке во вложении.
Пожалуйста, подскажите:
1. Нормально ли это?
2. Не вредят ли котлу частые включения и выключения?
3. Почему котел включается и выключается, вместо того, чтобы регулировать мощность горелки?
Заранее большое спасибо.
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
1. не видит и не увидит. Где в слиме, скажите, датчик давления находится? Правильно, его там НЕТ;
2. не регулирует и не будет, ибо мозги котла этим параметром сами рулят и по ОТ не передают, а мозгам котла надо правильно рассчитать температуру теплоносителя, если она котлу из термостата будет передаваться качелями, то и котёл так же будет отвечать.
3. см. п. 2. Хорошее и естественное желание. Купить, не значит, экономить... Правильно выбери режим и настрой зонт методом тыка.
К примеру, мой слим и с моим контроллером работает так:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
tsv63, благодарю за ответ. Но поясните, пожалуйста, что значит "Правильно выбери режим и настрой зонт методом тыка"? Какие параметры хоть менять..?
И скажите, пожалуйста, мне для понимания:
2. Не вредят ли котлу частые включения и выключения?
И скажите, пожалуйста, мне для понимания:
2. Не вредят ли котлу частые включения и выключения?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
Производители позаботились о предохранительных мерах.
А что, до пояснений мною написанного, так же, напишу, изучайте инструкцию зонта и его возможные режимы работы. Котлу, повторюсь, нужна правильная расчётная температура теплоносителя... Каким режимом работы её достигнуть? По простому, можно экспериментировать...
Взгляните на мой график, на величину расчётной ПИД регулятором температуры теплоносителя для поддержания в помещении заданной +21°C температуры. ПЗА тут не используется, не зачем. В среднем она около 30°C.
Прежде всего надо знать какие регуляторы зонт в своём девайсе по OpenTherm использует.
Логику работы ПИД регулятора зонта я не знаю, но можно попробовать по наклону кривой в районе тех же расчетных 30°C для -10°C на улице. Мало, понемногу поднимать, но не крутизну, а параллельным смещением вверх (если такая возможность у регулятора зонта есть).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
Мне кажется, я понял суть проблемы и Ваше предложение. Буду пробовать. Большое спасибо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей