Страница 1 из 1

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Добавлено: 22 дек 2020, 19:15
junkies
Приветствую.
Есть zont h1 и baxi luna 3comfort
Какие надо на котле выставить настройки для лучшей работы?

Есть проблема, котел ориентируется на панель. (Температуру панели)
Как сбросить ошибку? Пока панель подключена к зонту (на блоке опентерм выход для внешней панели), панель работает, но никак не сбрасывает ошибку.

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Добавлено: 23 дек 2020, 11:22
BAXI - Volga
в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Добавлено: 29 дек 2020, 09:56
junkies
BAXI - Volga писал(а): 23 дек 2020, 11:22 в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
ТП микролайн советует выставить 24 в, пишут что панель не будет работать. но сейчас 12в стоит и панель работает. но индикацию ошибки не показывает. даже если галка включена.
по параметрам вроде все так стоит. но котел может включиться по температуре которая выставлена на панели, еще какой то параметр может отвечать за это?