проблема с горячей водой
проблема с горячей водой
котел luna 3 comfort, проблема с ГВС, ГВС то работает, то нет, что может быть? Трехходовик вроде бы работает, щелкает.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: проблема с горячей водой
доброе утро!
побольше информации -
расход в контуре ГВС, индикация на дисплее, как работал до этого и др.
побольше информации -
расход в контуре ГВС, индикация на дисплее, как работал до этого и др.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: проблема с горячей водой
А как определить расход в контуре ГВС? Кран открыл на половину котел запустился, повторная процедура, котел уже не запускается и так через раз. Ошибок на дисплее никаких нет. на датчике протока загорается сигнальная лампа. До этого работал нормально. Может 3-х ходовой клапан? как определить?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
Re: проблема с горячей водой
Нажмите кнопку IP и держите 3 секунды, на экране появится надпись INFO, затем кнопкой OK щелкайте до параметра "F L/M" это проток воды в литры/мин.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Re: проблема с горячей водой
Это я проверю после работы вечером, а если расход соответствует паспортным данным, что еще? Фильтры, теплообменники, трубки не забиты,
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: проблема с горячей водой
Если котел "видит" проток воды и определяет какая там температура, на дисплее начинает моргать значок "кран воды" котел должен запуститься. Если неисправен трехходовой то вода пойдет по малому контуру. Поэтому сказать что он неисправен пока нельзя. Вначале посмотрите на расход воды и какая там температура (параметр HW O>).
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 18:58
- Откуда: Мичуринск
- Возраст: 44
Re: проблема с горячей водой
скорее всего подклинивает датчик протока гвс нужно разобрать прочистить и будет счастье.
-