Замена котла без замены старой системы труб

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Alex32
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 07:12

Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение Alex32 »

Исходники
площадь отапливаемая 50 м
перспектива мансарда 50 м
плюс горячая вода для мансарды
необходимо поменять котёл без замены старой системы
(трубы 1/2 радиаторы чугун) буджет несколько стеснён.

в магазинах говорят вариант не имеет имеет права на существование
забьется всё, что может.

здесь: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2549

Вопрос.
будет ли работать котел с существующей старой системой отопления большого объема?
Ответ
Основным критерием работы котла на подобные системы отопления является гидравлическое сопротивление системы и отапливаемая площадь помещения. Если теплопотери помещения меньше, чем тепловая мощность котла, а гидравлическое сопротивление системы меньше чем возможности насоса котла, то такая система работать будет. При этом, если встроенный насос не справляется, можно на его место установить более мощный. Так же следует учитывать что возможности расширительного бака котла позволяют работать с системой объёмом 60 – 100 литров (в зависимости от модели котла), при этом система отопления должна быть закрытой. В случае, если объем системы отопления превышает возможности расширительного бака, потребуется установка дополнительного расширительного бака.

_________________
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
представительство компании BAXI в РФ
8-800-555-17-18


ничего подобного про вред металлических и чугунных
труб и отложений с них для котла не сказано,
так можно ли заменить только древний котёл
на котёл Baxi без полного разгрома старой системы?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение Bahus »

Можно.
Ключевых 2 момента:
1. Фактическая емкость Вашей системы. Внутреннее сечение труб можно найти в интернете, емкость ребра чугунины тоже. Так что приблизительно сосчитать можно. Котел можно в расчет не брать, воды там исключительно мало. Полученную цифру делим на 10, получаем примерный необходимый объем гидрокомпенсатора. Отнимаем объем штатного расширительного бака выбранной модели котла - получаем дефицит компенсации (ну или профицит, если отрицательное число). Вот такого объема Вам нужен дополнительный бак. Система, естественно, должна быть закрытой. Если система открытая - обычно глушат верхний бак, вместо него ставят автоматический воздухоотводчик. Дополнительный бак, при необходимости его установки, подключают на обратке перед котлом.
2. Перед монтажом нового котла обязательно промойте систему. Можно обычной водой под давлением. Перед котлом на обратке обязательно поставить косой фильтр, дабы оставшаяся какушка в котел не летела.
Ну как-то так. 1/2" сталь маловато, конечно, но если у Вас старый котел в системе работал - этот тоже будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение RADAR »

еще добавлю, что на радиаторах или регистрах(что там у вас) нужно установить регулирующую арматуру(если нет)...на 50 метрах думаю объем воды впишется в котел в любом случае...
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а):на 50 метрах думаю объем воды впишется в котел в любом случае...
Тоже так думаю...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение BAXI - Volga »

1. Обязательно установите фильтры и промойте систему - много таких же случаев когда теплообменник забивался - ремонт НЕГАРАНТИЙНЫЙ!!!
2. Обязательно вызовите сервис для пусконаладки. Площадь у Вас маленькая, поэтому нужно правильно отрегулировать котёл, чтобы избежать тактования.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Alex32
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 07:12

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение Alex32 »

Рекомендуют котел Eco Four 24 с открытой камерой,

Как поведет себя старый кирпичный дымоход?

(по мнению монтажников - с закрытой камерой гильзовать дымоход необходимо, с открытой - нет)
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение RADAR »

лучше поставить тот эко с закрытой камерой..
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение BAXI-Ural »

Alex32 писал(а):Как поведет себя старый кирпичный дымоход?

(по мнению монтажников - с закрытой камерой гильзовать дымоход необходимо, с открытой - нет)
Даже с открытой камеой сгорания у современных котлов, по сравнению со старинными, меньше коэффициент избытка воздуха и меньше температура дымовых газов, а значит возможно образование конденсата в трубе (это оборотная сторона высокой эффективности - КПД)
Стало быть дымоход лучше загильзовать... :ugeek:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

alish65
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 59

Re: Замена котла без замены старой системы труб

Сообщение alish65 »

Bahus писал(а):Можно.
Ключевых 2 момента:
1. Фактическая емкость Вашей системы. Внутреннее сечение труб можно найти в интернете, емкость ребра чугунины тоже. Так что приблизительно сосчитать можно. Котел можно в расчет не брать, воды там исключительно мало. Полученную цифру делим на 10, получаем примерный необходимый объем гидрокомпенсатора. Отнимаем объем штатного расширительного бака выбранной модели котла - получаем дефицит компенсации (ну или профицит, если отрицательное число). Вот такого объема Вам нужен дополнительный бак. Система, естественно, должна быть закрытой. Если система открытая - обычно глушат верхний бак, вместо него ставят автоматический воздухоотводчик. Дополнительный бак, при необходимости его установки, подключают на обратке перед котлом.
2. Перед монтажом нового котла обязательно промойте систему. Можно обычной водой под давлением. Перед котлом на обратке обязательно поставить косой фильтр, дабы оставшаяся какушка в котел не летела.
Ну как-то так. 1/2" сталь маловато, конечно, но если у Вас старый котел в системе работал - этот тоже будет
Только в обязательном порядке установите краны маевского на каждом радиаторе.
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1249 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена расширительного бачка
    5 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена бака от другой модели
    chsnsv » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    1067 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей