MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Всем здравствуйте.
Попытался подключить MagicTime Plus к Slim 1 .230 in, что то ничего не получилось.
На термостате к контактам 1 и 2, там сложно что то перепутать.
На котле на контакты 1 и 2 вместо жёлтой перемычки (фото 1 и 2, сорри за качество)
Включаю термостат, перевожу в ручной режим (фото 3), ставлю рукоятку комфорт на 30 градусов (меньше или больше, без разницы)
Включаю котёл и жду что он зажжётся и начнёт греть пока не достигнет заданной термостатом температуры (рукоятка температуры воды в системе отопления в начале шкалы).
Включается насос радиаторов, подключённый на плату, но котёл не реагирует никак. Прождал минут 10, плюнул и отключил термостат.
Собственно, вопрос в заголовке темы
Спасибо.
Попытался подключить MagicTime Plus к Slim 1 .230 in, что то ничего не получилось.
На термостате к контактам 1 и 2, там сложно что то перепутать.
На котле на контакты 1 и 2 вместо жёлтой перемычки (фото 1 и 2, сорри за качество)
Включаю термостат, перевожу в ручной режим (фото 3), ставлю рукоятку комфорт на 30 градусов (меньше или больше, без разницы)
Включаю котёл и жду что он зажжётся и начнёт греть пока не достигнет заданной термостатом температуры (рукоятка температуры воды в системе отопления в начале шкалы).
Включается насос радиаторов, подключённый на плату, но котёл не реагирует никак. Прождал минут 10, плюнул и отключил термостат.
Собственно, вопрос в заголовке темы
Спасибо.
- Вложения
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Спасибо. В инструкции про это ничего не нашёл.makso писал(а):Когда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Как же тогда быть с этим?
"При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt."
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Ну, как бы посчитали это очевидным...tolich писал(а):В инструкции про это ничего не нашёл.
Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...tolich писал(а):Ещё вопрос. Если подключать датчик уличной температуры, то положение ручки тоже максимальное?
Как же тогда быть с этим?
"При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt."
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Попытался проникнуть мыслью сквозь этот несомненно очевидный алгоритмBAXI-Ural писал(а):Сначала выводится на максимум термостат, потом этим регулятором в течении нескольких дней подбирается график, чтоб температура воздуха была чуть выше комфортной, потом "дорегулируете" термостатом до комфортной, экономичной...
Видимо мысль притупилась
Ярослав, пожалуйста объясните на пальцах.
1. Подключаем комнатный термостат, выставляем регулятор отопления на котле на максимум
2. Подключаем датчик уличной температуры, регулятор отопления на котле остаётся на максимуме и к нему больше не касаемся. Так?
3. Это значит, что функция выбора температурных кривых переходит к регулятору комнатного термостата?
4. И выбираем мы этим регулятором температуру не напрямую, а опытным путём, крутя ручку вправо-влево и наблюдая какая температура установится?
Если так, то что то всё очень сложно получается.
Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Не так...
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
На выходных поиграюсь, конечно, но всё равно не совсем понятно:
Имеется в виду комнатный термостат?1. На термостате ставим максимум.
Как это вяжется с утверждением3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
СпасибоКогда подключаете комнатный термостат, на котле нужно ручку выкручивать в максимальное положение, а не в комфорт.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
1. Да
3. Вы же сами спросили: "при подключении уличного датчика". Без датчика рукоятку надо ставить в максимум...
3. Вы же сами спросили: "при подключении уличного датчика". Без датчика рукоятку надо ставить в максимум...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
При подключенном датчике уличной температуры ручкой регулируется не температура на подаче, а номер погодозависимой кривой.tolich писал(а):Как это вяжется с утверждением
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
"Поигрался" с котлом, всё работает как было написано.
Ещё раз спасибо всем ответившим.
Подключение уличного датчика, похоже, приводит к ограничению температуры теплоносителя в зависимости от положения ручки и температуры на улице. Если без него и с термостатом котёл греет пока термостат по температуре не отключит котёл, то термостат + уличный датчик - котёл включается по сигналу термостата, греет до какой то температуры и отключается, спустя несколько минут включается, греет, выключается и так 3-4 раза пока на термостате не будет достигнута температура отключения.
Есть ли в этом какой то тайный смысл пока не понял
Ещё раз спасибо всем ответившим.
Подключение уличного датчика, похоже, приводит к ограничению температуры теплоносителя в зависимости от положения ручки и температуры на улице. Если без него и с термостатом котёл греет пока термостат по температуре не отключит котёл, то термостат + уличный датчик - котёл включается по сигналу термостата, греет до какой то температуры и отключается, спустя несколько минут включается, греет, выключается и так 3-4 раза пока на термостате не будет достигнута температура отключения.
Есть ли в этом какой то тайный смысл пока не понял
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Это надо статистику собирать сколько минут котёл проработал, сколько кубов съел и при какой температуре.BAXI - ПФО писал(а):Тайный смысл заключается в экономии топлива, но для этого нужно точно подобрать кривую
Мало у кого есть на это время и желание.
Приведённую выше в ветке методику попробовать не успел, но сейчас при положении ручки в районе кривой №2 котёл прогревал помещение с термостатом (выставлен на 21, на улице 0...-5)) с момента включения (20.9) до отключения (21) за три включения минуты по 3.
Если, как советовал Ярослав, поставить на термостате максимум ( а это же +35), то помещение до этой температуры может и не прогреется, но жарко там будет точно. И если начать крутить регулятор отопления на котле на уменьшение, то котёл по идее будет постоянно включаться-выключаться с интервалом в несколько минут.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Для начала нужно осознать две вещи:
Датчик уличной температуры меняет температуру в подающей линии отопления, в зависимости от температуры воздуха на улице.
Комнатный термостат включает и отключает котёл когда температура воздуха в комнате достигла установленной.
При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Датчик уличной температуры меняет температуру в подающей линии отопления, в зависимости от температуры воздуха на улице.
Комнатный термостат включает и отключает котёл когда температура воздуха в комнате достигла установленной.
При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Ну так чтобы график выбрать, ручку надо крутить по озвученной ниже методике. (только, похоже, "добавляем-убавляем" местами перепутано)BAXI - ПФО писал(а):При установке уличного датчика крутить ручку на котле уже не нужно, поэтому и важно выбрать график который наиболее подходящий именно Вашему зданию....
Или есть другой способ выбора?
BAXI - Урал писал(а):1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Поставьте на комнатном термостате комфортную температуру 22 гр
Затем подбирайте график при помощи ручки(или кнопок)
По- сути Вам теперь нужно только менять один параметр - номер графика.
Больше ничего крутить не надо
Затем подбирайте график при помощи ручки(или кнопок)
По- сути Вам теперь нужно только менять один параметр - номер графика.
Больше ничего крутить не надо
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Это я уже понялBAXI - ПФО писал(а):Больше ничего крутить не надо
Но по каким признакам я смогу узнать, что выбранный график подходит именно моему "зданию" ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
По частоте включений и выключений котла.
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
При чем здесь частота включения?!
При некотором положении ручки на котле в доме установится какя-то температура. Мало - добавляем и смотрим, много - убавляем...
Когда достигнем температуры, чуть больше комфортной, подключаем термостат...
При некотором положении ручки на котле в доме установится какя-то температура. Мало - добавляем и смотрим, много - убавляем...
Когда достигнем температуры, чуть больше комфортной, подключаем термостат...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
"Опустить" - значит повернуть ручку против часовой стрелки (на прикреплённом рисунке) для выбора кривой с меньшим номером?BAXI - ПФО писал(а):По частоте включений и выключений котла.
Если котёл включается часто и быстро выключается с небольшими периодами работы - график нужно опустить
Но тогда, по идее, он начнёт работать с ещё более короткими периодами (выключаться при меньшей температуре теплоносителя) и количество включений возрастёт.
Есть какой то оптимум?
У меня сейчас 3-4 включения по несколько минут.
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Пожалуйста прокомментируйте более подробно алгоритм настройки системы. Вышепрведенный пост в разрезе когда вместо MAGICTIME мы используем QAA73. Принципиально ничего поменяться не должно кроме того, что номер кривой выставляется с QAA73 вместо ручки на котле.BAXI-Ural писал(а):Не так...
1. На термостате ставим максимум.
2. Определяем для себя: "какая температура воздуха будет считаться комфортной?" допустим 22С.
3.Крутим рукоятку на котле, в течении недели подбираем такой поворот рукоятки, чтоб температура была 23-24С. Сначала в среднее положение. Через сутки если больше 23-24С добавляем, если меньше - убавляем. И так до достижения требуемой температуры. Больше эту рукоятку не трогаем.
4. Термостат ставим на 22С либо более "экономную" температуру.
поясню вопрос пожалуйста меня поправьте:
Slim+уличный датчик+QAA73
1. Ставим на QAA темпетатуру 30С
2. Меняем номер кривой, пока в комнате не будет наблюдаться 24С. Это и будет верной кривой?
3. Затем регулируем температуру в комнате крутилкой, но она должна быть ниже 24С.
ВСЕ ВЕРНО?
на частоту запуска пламени смотреть? Как должно зажигаться?
спасибо. Позже задам еще один вопрос, чтобы всех запутать окончательно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
QAA73 - это "климатический регулятор", по умолчанию должен быть активирован режим "адаптивного регулирования".
Ставите комнатную температуру и всё, дальше не ваша забота...
Ставите комнатную температуру и всё, дальше не ваша забота...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Очч. Хочу ее активировать. Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: MagicTime + Baxi Slim in, что я делаю не так?
Какой секрет? Параграф 11, параметры 75 и 77...Букин писал(а): Откройте секрет как? Только не посылайте читать инструкцию... все перечитали.
А так то, купите человека, который за вас прочитает, поймет написанное, кнопочки понажимает...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя