Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

Не могу понять почему в инструкции указано что параметр f8 - макс мощность в режиме отопления для Эко компакт 24 F стоит 55%?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение BAXI-Иван »

Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#2

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 261 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение plehan »

И мне не понятно -зачем отопление убавлять, на расчет газопотребления это не влияет . Может это маркетинговый ход ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#3

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение electric »

plehan, на отопление обычно не нужна вся мощность, по этому по умолчанию ставят половину. За то на ГВС у Вас скорей всего 100% мощности горелки ;)
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 261 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение plehan »

Я не про это спрашиваю, любой котел можно убавить верхнюю или поднять нижнюю планку мощности. Есть котлы в которых указывается два параметра по расходу газа ГВС и отопление в чем суть , для чего . Топливный расчет ведется от наибольшего потребления газа .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
Вообще данный параметр на что влияет, нужно ли его увеличивать? Почему в некоторых котлах он по умолчанию занижен?
Там же в инструкции указано к примеру,для других двухконтурных эко-компакт, что на 24 котле стоит 100%, 18F тоже 100% а на 14F - 50%.
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 261 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение plehan »

Да не партесь по этому поводу , какие расчетные нагрузки у вас заложены на отопление такие и выставите на котле ,он это позволяет .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

plehan писал(а): Да не партесь по этому поводу , какие расчетные нагрузки у вас заложены на отопление такие и выставите на котле ,он это позволяет .
Выставление на котле данного параметра к примеру на 100%, либо уменьшение до 50% - каким образом к примеру отразится на расходе газа?
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 261 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение plehan »

Если котел будет слишком мощный это приведет к тактованию и повышенному расходу газа . Как пример - мощность системы отопления по проекту 14 Квт , соответственно котел можно настроить на это значение . Чем меньше отключается котел тем оптимальней его режим работы .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

plehan писал(а): Чем меньше отключается котел тем оптимальней его режим работы .
Так к чему нужно стремиться? Чтобы котел меньше включался или меньше отключался? Т.е. включался чаще на непродолжительное время или включался реже но на большее время?
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5919
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение RADAR »

чем ближе к номинальной мощности котел работает во время включений - тем экономичнее и будет..
#11
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение garry »

Экономно будет если воровать газ, а так вам не все ли равно платить 1300 или 1400 рублей, да хоть даже и полторы, все равно срок службы котла 6-7 лет, на это и расчитывайте.
#12
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение BAXI-Иван »

traps писал(а):
BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но для Eco Compact данные справедливы), где показано соответствие параметра F08 и мощности котла
Вложения
Eco 4.xls
(25 КБ) 1655 скачиваний
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение Bahus »

Не забываем, что 0% это не 0 кВт, а 9.
Соответственно 55% это где-то 17,5 кВт и получается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение electric »

Я бы даже сказал, что там и процентов то нет, просто цифры в попугаях от 0 до 100
#15

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

Спасибо всем ответившим, теперь стало намного понятнее. Просто в инструкции указано
F08 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%)
Как тут самому догадаться что 55, это не 55 % от заявленной мощности :-)

Остался один вопрос, если по расчетам мне на мою квартиру даже с большим запасом на отопление нужно не более 10 кВт, нужно ли понизить параметр F08 к примеру до 35, даст ли это что-то в плане экономичности и оптимальной работы котла, или не трогать ничего?
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5919
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение RADAR »

traps писал(а): плане экономичности и оптимальной работы котла
это такие разные вещи..как золотое правило механики.. :)
#17

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

BAXI-Иван писал(а):
traps писал(а):
BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но для Eco Compact данные справедливы), где показано соответствие параметра F08 и мощности котла
Не могли бы пояснить, по приложенному файлу получается что установка F8 в интервале от 0 до 30 - ничего не меняет? Или что то меняется все же?
#18
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение BAXI - Volga »

traps писал(а): Не могли бы пояснить, по приложенному файлу получается что установка F8 в интервале от 0 до 30 - ничего не меняет? Или что то меняется все же?
от 0 до 30% котёл работает на минимальной мощности 9 КВт и изменения в данном диапазоне ничего не меняют...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#19

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение traps »

Кстати вопрос возник по котлу - температуру воды на обратке - посмотреть получается нельзя, показывает только на подаче?
#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5919
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Эко компакт 24 F параметр F8

Сообщение RADAR »

traps писал(а): Кстати вопрос возник по котлу - температуру воды на обратке - посмотреть получается нельзя, показывает только на подаче?
выключить горелку - температура подачи на дисплее превратиться в температуру обратки через 5-10 секунд..
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    162 Просмотры
    Последнее сообщение Oll
  • BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 Параметр P47
    ИгорьБ » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    53 Просмотры
    Последнее сообщение ИгорьБ
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2520 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    2210 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
    Bioh » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    2 Ответы
    249 Просмотры
    Последнее сообщение Bioh

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость