Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Закрыто

Автор темы
minimaxpo
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:56

Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение minimaxpo »

Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
Вложения
Схема рециркуляции ГВС1.JPG
#1
Аватара пользователя

BAXI-Валуйских
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
Откуда: г. Москва
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение BAXI-Валуйских »

minimaxpo писал(а):Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
Схема абсолютно корректная. Если котел не включается в режим ГВС, это означает, что насос слишком слабый. Скорости протока, создаваемой насосом, не хватает для того, чтобы датчик протока ГВС "почувствовал" воду. Также рекомендую установить дополнительно обратный клапан на входе холодной воды. Но это не более, чем пожелание.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение BAXI-Ural »

Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение RADAR »

так значит датчик выдержит горячую воду?...а то я в другой теме ответа так и не получил?
#4

Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение Gdalex »

К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение RADAR »

Gdalex писал(а):К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
не будет отопления... смысл - не ждать пока нагреется система ГВС...
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение Bahus »

minimaxpo писал(а):утром я нажимал на кнопку
Есть еще вариация, вместо кнопки поставить рециркуляционный насос с таймером. Ну например у Грундика (ну никто его по-человечески не называет :) ) UP 15-10BU. Вот только не припомню, какой там диапазон времени работы минимальный. И да непонятно, осилит ли. Самый хилый ведь. У Wilo, да и других, тоже подобные модели есть, возможно и помощнее.
Зато кнопку не нажимать.
Ну и про обратный клапан на входе Сергей Федотович уже сделал рекомендацию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
minimaxpo
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:56

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение minimaxpo »

Всем спасибо, все понял, клапан поставлю обязательно.
Но что делать с насосом? добавить еще один?
Включать насос планирую через реле, чтобы отключался через 5 минут.
Насос вот такой стоит, он как раз для рециркуляции ГВС предназначен: Wilo-Star-Z NOVA
#8

Автор темы
minimaxpo
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:56

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение minimaxpo »

BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...


А его можно отрегулировать?
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение BAXI-Ural »

minimaxpo писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...


А его можно отрегулировать?
:shock: А "он" у Вас какой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
minimaxpo
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:56

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение minimaxpo »

BAXI-Ural писал(а):
minimaxpo писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...


А его можно отрегулировать?
:shock: А "он" у Вас какой?
Простой пружинный на 1/2"
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение BAXI-Ural »

Можно попробовать подрезать пружину, либо поставить послабее (она там нержавеющая). И отключать насос надо, на мой взгляд, накладным термовыключателем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Автор темы
minimaxpo
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:56

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Сообщение minimaxpo »

Спасибо за рекомендации. Попробую поставить без обратного клапана, если заработает, то дело в нем.
На счет термовыключателя, можете порекомендовать конкретную модель?
#13
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    8 Ответы
    603 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Вопрос по давлению на котле
    5 Ответы
    132 Просмотры
    Последнее сообщение karshv

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя