Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31

Сообщение Евген »

Доброго времени суток.
Столкнулся вот с чем: есть вышеозначенный котел. Требуется перевести его на G31, куплен комплект форсунок JJJ000601520 D 0.74.
А к нему в комплекте наклейка с надписью 21.4mbar
В мануале давление на входе котла(если я правильно понял) 37 mbar, что бы это значило?

Спасибо
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31

Сообщение BAXI - Volga »

601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
настроечное давление на газовом клапане для открытой камеры 26 мбар, для закрытой 29,4 мбар
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31

Сообщение Евген »

BAXI - Volga писал(а): 601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
настроечное давление на газовом клапане для открытой камеры 26 мбар, для закрытой 29,4 мбар
Вот и я удивился: как так? Кстати, открыл упаковку, а там 3 наклейки, а не одна: 21.4, 24.5 и 15.4 мбар, но никакую наклеивать не стал: прилепил кусок малярного скотча и написал на нем G31 37mbar. Настроил по инструкции к котлу: давление на горелке 37 мбар(нижний штуцер), max- 29.4, min 4.9. Тип газа на панели тоже поменял.
Кстати, форсунок в комплекте 17 и еще пружинка. Но это, полагаю, из- за универсальности комплекта на несколько котлов.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    145 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Oll
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»