Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
Конечно там есть чему расширяться и сужаться, вызывайте сервисников, пусть первый пуск отрабатывают, гарантия вам на что?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
действительно не нормально..не сталкивался с таким длительным звуковым фейерверком.. поэтому надо смотреть по факту на месте..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
Скорее всего горелка, она опирается платформой на своеобразный зуб на последней секции. Котёл 62 Квт и горелка длинная - при нагреве - остывании происходит перемещение вдоль. Подработать напильником дальнюю секцию и если не поможет то возможно замена горелки
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
рецепт выше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.