E03 на котле BAXI main 24 fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Добрый день, господа! Проблема такая:
Перестал запускаться котел (используется только для отопления). Включаю-запускается только насос. Вентилятор вообще не крутится, соответственно пресостат не срабатывает. Через секунд 10 появляется ошибка Е03. Снимал вентилятор, подключал к нему 220 - крутится хорошо. Пресостат (квадратный), если дунуть в трубочку слышно как щелкает контакт. Пытался обмануть: отключал от вентилятора контакты- подавал отдельно 220. Крутится вентилятор. На пресостате тоже замыкал контакты. но котел так и не запускается. Отключал датчик температуры - писал ошибку то ли 06 то ли 07. Соответственно датчики я думаю в норме. Грешу на плату. Куда копать? Подскажите! Заранее благодарен. Котел работает уже 5 лет. Проблем с дымоходом никогда не было. Хотя на всякий случай я его прочистил
#1
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

Плата, реле вентилятора похоже капут.
#2

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

garry писал(а): Плата, реле вентилятора похоже капут.
Плата honywell. Как проверить это реле?
#3
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.
#4

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

garry писал(а): Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.
Спасибо. Я это и сам смогу сделать. Вот вопрос тогда в другом, смогу ли я отдельно купить реле или придется менять плату целиком?

Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
Может быть у других экспертов есть еще мнение какие-нибудь?
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение RADAR »

http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=4773 - это ссылка на местного спеца..а по теме - реле любое схожее по характеристикам подойдет, даже если на место не встанет - на проводах пусть болтается..а мнение - проследить мультиметром где теряется напряжение на вентилятор..проверить F - параметры перед этим, чтобы все соответствовали модели..

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
sochii писал(а): Как проверить это реле?
проконтролировать подачу на него управляющего напряжения и замыкание контактов соответственно..реле это усилитель сигнала..дискретного сигнала..
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Прежде:
RADAR писал(а): проверить F - параметры перед этим
Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды :)
Теперь.
Обмануть турбокотел по тяге довольно проблематично. Он в определенное время пускает вент и в определенное время проверяет реле. Тут ловкость рук нужна.
Вентилятор работает - хорошо. Теперь бы надо проверить - приходит ли на него питание когда надо. Поможет тестер. Не приходит - идите по проводам (тут уже писали об этом). Прозваниваем их тем же тестером от колодки до вента. Все нормально - смотрим на реле вентилятора на плате. Скорее всего оно залипло. Вещь абсолютно бюджетная и не изысканная. Можно самому перепаять.
Дальше, думаю, и реле отрабатывать без ошибок начнет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение 4min »

sochii писал(а): отдельно купить реле или придется менять плату целиком?
Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды
Ой :oops: пардоньте..твоя правда :) недосмотр..остальное в силе :D
#9

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

4min писал(а): Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0
Добрый день! Тестером вставал. Напряжения на колодках вентилятора нет. Думаю что все таки это реле. Я звонил по этому номеру который Вы указали. Сказали там что лучше заказать плату. Платка не меньше 13-15 килорублей. Дороговато)))) Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Так если тестер есть - чего реле не проверить.
Кроме того, напряжение нужно проверить на выходе из платы, а не на входе в насос. Ломаные провода тоже никто не отменял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение 4min »

sochii писал(а): Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...
Дорогой земляк! Еще раз, подъезжайте по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 - реле поменяем. Если дело не в нем купите новую плату, цена 166,87 евро.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#12

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Всем спасибо! Перепаял реле (отметил на картинке крестом) и все заработало как часы. Нашел неисправную такую же плату и оттуда выпаял. Отдельная благодарность за предложение помочь земляку 4min. Если кому нужно, под спойлером ссылка где можно заказать такое реле из Китая (10 штук в партии).
Вложения
20151011_115543.jpg
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 38

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Bahus писал(а): Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.
Нет. Я выпаял из неисправной платы такого же котла. А на алиэкспресс ссылку дал потому, что там мне привычнее заказывать. Да и в Сочи я не знаю хорошего магазина радиодеталей, где все было бы в наличии.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Так или иначе - поздравляем, что малой кровью обошлись
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

pro
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 16:06

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение pro »

здравствуйте! перерыл весь интернет, проблема такая - ошибка Е03. вычитал, что проблема с прессостатом. открыл панель, ничего похожего по описаниям не нашел ( реле с подходящим к ней проводками и прозрачными трубками ). смотрел и по фото как они выглядят но не нашел. еще прочел, что проблема может решаться из за нехватки воздуха - как решение предлагалось проверить работу с открытой защитной панелью. снял, попробовал все равно выкидывает ошибку. приложу фото, кто нибудь может отметит на фото где должен располагаться прессотат. и может кто нибудь сталкивался, какие могут быть решения.
и еще. проблема возникает только в режиме "нагрева отопительной системы". т.е. когда на летнем режиме ошибки не бывает. на даже сейчас, когда температура на улице все еще плюсовая, начало показывать пресловутую Е03..( кстати слышно как вращается вентилятор. видимо, проблема тоже не в нем
Вложения
20151015_135446.jpg
20151015_135426.jpg
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Я вас порадую. А может огорчу. В вашей модели ни пневмореле, ни вентилятора нет. Так что чего уж там у вас шумит - одному богу известно.
У вас котел с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением.
Вариантов 3:
1. Плохой приток воздуха в помещение.
2. Плохое дымоудаление.
3. Датчик тяги (термостат).

А еще у вас очень короткий разгонный участок на дымоходе. Да и сам дымоход так себе...

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А еще у меня сложилось впечатление по фоткам, что вы его в коробас какой-то утолкали, где ему вообще дышать нечем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

То скорее всего редко делается, теплообменник зарос, тяга и так плохая судя по фото, подмыть теплообменник, почистить канал.
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e03
    Mikhail@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Баксут
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    8 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей