Фаза на корпусе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Закрыто

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня установлен котел Mainfour 240f. На днях обнаружил некий потенциал на корпусе котла (индикатором) при горении горелки. Пока котел не имеет заземления, т.к. дом в стадии ремонта. Работает нормально. Ошибок нет. На газопроводе установлена изолирующая втулка. При измерении потенциала тестером относительно нуля, прибор показал 60В, а мультиметр 100В. Если закоротить корпус на ноль через амперметр проходит ток 0.7 мА. Скажите, это нормальное состояние котла или пора искать неисправность? Благодарю!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Фаза на корпусе

Сообщение Bahus »

Пора электрику в порядок приводить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

Вы нарушаете правила устройства электроустановок - это нормально или пора штрафовать? потенциал на корпусе - это следствие нарушения..не будет нарушения - не будет потенциала..
#3
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Фаза на корпусе

Сообщение GAZCONEC »

Ярослава на вас не хватает и Плехана :gattled:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#4

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение Миша »

Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему бакси допускает ..... :gattled:

Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
в нормальных аппаратах утечки на корпус быть не должно.
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Фаза на корпусе

Сообщение BAXI-Ural »

Миша, вы бы еще понимали то, о чем пишите :evil: Не позорьтесь..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Фаза на корпусе

Сообщение electric »

Миша писал(а): Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему бакси допускает .....
Еще раз очень внимательно читаем инструкцию.
#7

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

Возможно, потенциал был с самого начала эксплуатации котла. Просто внимание обратил только сейчас. То, что заземление нужно я знаю и сам. Когда будет окончен ремонт,появится и заземление. Если у кого-то имеется возможность сделать все сразу - я рад за вас. Сейчас у половины России бытовые приборы не заземлены. У меня имеется подозрение, что потенциал наводится действительно газовым клапаном или, что более вероятно, схемой контроля пламени. Господа, я прошу у кого есть возможность, ткните индикатор на не заземленный котел во время работы горелки. Вы ведь занимаетесь ремонтом... Меня интересует: небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет. И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Фаза на корпусе

Сообщение BAXI-Ural »

izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Ага...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет
Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...
izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
И откуда у вас такая уверенность...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Фаза на корпусе

Сообщение electric »

izyskatel, Вы хоть представляете принцип работы розжига горелки? Или принцип работы электрода ионизации пламени?
В инструкции черным по русскому написано, что эксплуатация без заземления запрещена!
При отсутствии проводника PE, допускается защитное зануление корпуса устройства. В этом случае подключение защитного проводника производится напрямую, миную автоматический выключатель.
#10

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

BAXI-Ural писал(а):
izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Ага...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет
Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...
izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
И откуда у вас такая уверенность...
В Ёбурге все специалисты такие самоуверенные?
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

Хорошо..потенциал у Вас приходит с водопровода..
#12

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

Потенциал присутствует только при работе горелки.
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

И что? В таких условиях - потенциал будет иметь непредсказуемый характер..

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Электроника котла начинает измерения в момент горения..а это подача напряжения на огонь..огонь связан с корпусом..
#14

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

Так я про это и спрашиваю!!!!!!!!!!!!! Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять... Разница то есть. ;)
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить
RADAR писал(а): не будет нарушения - не будет потенциала..
#16

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Фаза на корпусе

Сообщение electric »

izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять...
Начните с платы, по Вашим словам - это проще...
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Фаза на корпусе

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): Пора электрику в порядок приводить.
Дык, вот ответ был...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

да не..просто у ТС пытливый мозг...и он должен докопаться до сути..один представитель старшего поколения один раз попросил меня научить его работе на компьютере..ну грю давай.. :) это винда, мышкой ткнуть сюда..туда...он грит нет!..ты мне давай - как там нули и единички бегают.. :D
#19
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Фаза на корпусе

Сообщение Olegbez »

Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Бакси. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
#20

Автор темы
izyskatel
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 21:03
Благодарил (а): 2 раза

Фаза на корпусе

Сообщение izyskatel »

Электрик, Бакси- урал. Зря ерничаете. Мне нужно было то, что подсказал Радар. Выводы сам сделаю. Как ни как киповцем работаю.

Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Olegbez писал(а): Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Бакси. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Котел у меня работает нормально. Заземление сделаю, я говорил. Не могу же я сделать весь ремонт сразу... У меня потенциал дает электроника котла, как писал Радар. С чем я полностью согласен.
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Фаза на корпусе

Сообщение RADAR »

ну и Слава Богу...тему можно закрывать.. :)
#22
Закрыто

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции