Здравствуйте.
Поставил себе данный котёл отработал один сезон. Все норм. только при работе всегда издаёт монотонный гул который распространяется по всему дому причём с разным тембром в зависимости от набора мощности котла. Ну я думаю техника новая малоли что, притрется. Пошёл на семинар по настройке таких котлов, там на стенде такой же котёл работает как часы. Задал вопрос специалисту, на что он ответил что проблем таких небыло и он не сталкивался, возможно говорит пыль где-то осела. Так вот по наступлению нового сезона терпение лопнуло :evil: и я полез разбираться снял вентилятор.
Потом с вентилятора снял чёрной кожух. Там я обнаружил на штоке электромотора маленький вентилятор видимо для охлаждения движка. Так вот я его крутанул, а он закрутился "восьмеркой". Тут я понял причину всех бед с гулом и решил его подправить слегка надавив на него. Подрихтовать его не получилось, так я решил посильнее на него надавить и тут хрусь и сломался. Короче я его снял, запустил без него, котёл стал работать без шумно. Вот теперь думаю долго ли он проработает без него и где мне этот вентилятор взять? Если этот форум читают специалисты с BAXI подскажите пожалуйста что мне делать.
#1
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alex-BAXI »

добрый день! Как долго будет работать это из серии "доедет ли эта телега до Киева?" :) Никто вам точно не скажет. Котел вообще на гарантии? его кто то обслуживает?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#2

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

Котел был куплен два года назад, установлен год назад, обслуживаю сам. 8-) Год назад я был у Вас на обучающем семинаре по конденсационникам, разбирал, собирал, настраивал, но гудёж на стендовом котле не услышал да и много внешнего шума там чтобы услышать этот гул. Я считаю что это не доработка инженеров Бакси, ставить такой вентилятор с биением почти в ДВА миллиметра на такой высокооборотистый электродвижок. Вы мне подскажите где мне взять этот вентилятор. По каталогу я посмотрел, что он идет в сборе со всей турбиной и стоит 327 Евро :shock: . Мне всего лишь нужен маленький (диаметр 6,5см) пластмассовый пропеллер. Надеюсь на поддержку компании Бакси.
#3
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alex-BAXI »

Если бы это была недоработка инженеров Бакси как вы решили, это проявлялось бы во всех таких котлах, однако такого не наблюдается. Что касается вентилятора то кодифицирован он действительно целиком, а стоимость его 277 евро.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#4

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

Alex-BAXI, Скажите с италии есть возможность заказать отдельно пропеллер? Вы поняли о какой детали идет речь?
Сколько таких котлов продано в России? Возможно по ним нет статистики поломок, да и поломку эту трудно диагностировать т. к. особо нет опыта эксплуатации, пока народ в большенстве все-таки не знает вообще как он должен работать.
#5
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение garry »

Вентиляторы на конденсатниках встречал ebmpapst, только европейские(не Китай). Бакси их не производит, брак возможен, но вряд ли. Лично менял один только, по причине забора воздуха из помещения вместе с пылью. На обслуживании около 30 конденсатников.
#6

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

1-image-24-11-15-06-58.jpg
Прикрепляю фото детали.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Bahus »

Без него крутите. Это допохлаждение. Переживет вентилятор
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение garry »

Снимал такую штуку раз 5, ни одной не сломал, либо брак, либо руки.
#9

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

garry, Да снял то я её без проблем, я её хотел поправить на месте из-за сильного дисбаланса как писал выше, вот и сломалась. Руки растут откуда надо. :okdoc:
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): Без него крутите. Это допохлаждение. Переживет вентилятор
согласен с мнением..
#11
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alex-BAXI »

Alexlu писал(а): Alex-BAXI, Скажите с италии есть возможность заказать отдельно пропеллер? Вы поняли о какой детали идет речь?
Сколько таких котлов продано в России? Возможно по ним нет статистики поломок, да и поломку эту трудно диагностировать т. к. особо нет опыта эксплуатации, пока народ в большенстве все-таки не знает вообще как он должен работать.
Еще раз повторю, вентилятор кодифицирован целиком, как сказал garry Baxi сам не делает эти вентиляторы, их делает немецкий поставщик. По поводу статистики поломок - ошибаетесь, В РФ таких котлов продано уже несколько тысяч, в Европе соответственно еще больше, если бы такая проблема была все бы уже об этом знали. Ну и людей кто занимается такими котлами все больше и больше.Так что не надо пытаться убедить людей что ваш единичный случай встречается в каждом таком котле :)
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#12
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение garry »

Но я подтверждаю, мне попадались эти пропеллеры, которые неровно вращались, но шума не издавали.
#13

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

Alex-BAXI, )) Да я не собираюсь никого убеждать. У меня возникла проблема с котлом и я обратился за помощью на форум, причем проблема эта явно брак производителя. Пока меня поддержали и успокоили Bahus, и RADAR, им спасибо. Действительно котел работает без пропеллера уже четвертый день, моторчик не греется, заказал этот пропеллер чтобы мне распечатали его на принтере, жду. Плохо что нельзя его купить у компании бакси.
#14
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alex-BAXI »

Если бы вам запускал сервисный центр то поменяли бы вам по гарантии и проблем бы не было :) Каждый винтик и шестеренку производитель котлов кодифицировать не может, завод покупает готовое изделие у производителя вентиляторов.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#15

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

Напечатал такой же на принтере.
image-26-11-15-10-05.jpeg
#16
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение garry »

А ничего, что пластик принтера может быть не стойким к высоким температурам и его расплавит?
#17

Автор темы
Alexlu
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Карта BAXI-Club: 7657
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Сообщение Alexlu »

На сколько может быть там высокая температура?
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    488 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3269 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся