Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Гость »

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Котел постоянно выдает ошибку Е01. Иногда погорит от 0,5 минут до 1 минуты и тухнет, а иногда даже не загорается, слышно только щелчки пьезоэлемента и вентилятор. Заземление есть. Котел подключен через стабилизатор Ресанта.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

Ресанту извлеките из цепи. Посмотрите как будет работать. Заодно соблюсти полярность не помешает. Коричневый провод должен совпадать с фазой в розетке, голубой с нолем
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение BAXI-Ural »

Гость писал(а):Заземление есть.
Какие замеры проводили? Что намеряли?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Гость »

Замеры не проводили. А какие замеры нужно произвести? Подключили без ресанты все без изменений, сегодня даже не загорается, только шумит винтелятор и щелкает пьезо.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

Тогда у Вас действительно с газом беда, думается мне. Ну либо газовый клапан.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Anatolii »

Сколько лет котлу? Мейнфор серая или белая панель? газ.клапан с модулятором или без ?
#6
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Гость »

Котлу 2 года. Газовый клапан honeywell vk4105g. Вчера вечером попробовали включить котел, он включился и проработал всю ночь, а утром снова ошибка е01.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

Котлы с G-клапаном не выпускают уже около четырех лет, так что с возрастом вы что-то путаете. Либо указали рабочий период, но тогда он у вас здорово лежалый. Ну да не суть.
Я склоняюсь к мысли, что ошибка-то у вас адекватная, либо клапан, либо блок розжига на плате, либо проблема с газом. Исключите последнюю, а первые две лечатся одновременно установкой модернизационного комплекта
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Anatolii »

плата однозначно..проблема розжига-неисправность цепи ионизации и розжига на плате, болезнь на моделях этой серии.
#9

aladar
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 20:38
Поблагодарили: 10 раз

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение aladar »

если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
#10

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Anatolii »

на котлах с серой панелью устанавливалась всегда только Хонивел.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

А никто и не спорит. Более того как раз об этой плате и говорим
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Гость »

Заменили стабилизатор, котел запустился сразу. Проработал сутки, уже обрадовались и снова ошибка е01. Подскажите не может ли быть причиной газовый счётчик, так как время отключения котла совпало с временем включения газовой духовки. Счётчик стал скрипеть и щелкать.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

Может. Надо замерить входное давление газа на котле. В standby и во время работы. По результатам отревизировать газовый тракт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Olimp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 09:19
Откуда: Буденновск, Ставропольский край
Карта BAXI-Club: 5071
Возраст: 46
Контактная информация:

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Olimp »

aladar писал(а): если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
Не часто а в 90 % случаях в моем регионе с данной платой.
#15

esperator
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 18:00
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение esperator »

aladar писал(а):
если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
Всё так.

Если это представляет для кого-то интерес - могу рассказать историю своих изысканий этого вопроса.

Капризничать по Е01 машинка начала уже около года, при том , что до того котёл отработал 4-е без запинки. Потом, на максимальных нагрузках стал клинить насос. Был врезан дополнительный. Ровно по схеме предлагаемой в мануале: на обратке и байпасом с обратным клапаном. И вот через некоторое время, как я сейчас вспоминаю, полезла Е01.

Вызвал сервис, отдал 5 тыр, померяли потенциалы - 6 вольт, заземлились - не пролечило. Точнее пролечило, но не надолго.

2 января 2016, 2 часа ночи, за бортом -20 и тут наш Бакси умер окончательно. Пока второй насос гонял систему через обратный клапан и повключав электрические радиаторы, стал предметно изучать вопрос.

К утру отрисовалась именно вот такая картинка - один из резисторов в той сопле, что управляет газовым клапаном выгорел напрочь. Передав жене список сервисов, поехал в магазин радиодеталей (благо он был в такой день открыт). Пока ехал - жена дозвонилась - только для нас и по случаю великого праздника новая плата - 13,5 тыр и услуги по установке 2,5. Я тем временем, накупив горстку резисторов, уже вернулся,и, попив с мороза чайку, занялся давно забытым ремеслом. В итоге пришлось запаивать х3 номинал, ибо остальные два резистора, только делали вид, будто собираются сидеть в плате.
DSC01034.jpg
после проведённого лечения всё завелось в лучшем виде, но... я пощупал через некоторое время этот резюк - так что градусов под 80 однако... и мне это не понравилось - померял вольтаж, а там сетевуха!!! - ну, господа офицера, на мой колхозный, это нонсенс. И в любом случае, весьма странное схематическое решение: 4 сопливых smd-шки там, куда нужно бы было по-совести распаять 2-х ваттный выводной.

И вот ещё что. Схема начинает гореть при продолжительных или непрерывных режимах работы горелки, что характерно для работы машинки на пределе своей мощности. В моём случае 25 кВт на 250 м2 площади - это, как мне кажется, предел для данного схематического решения в наших широтах - клапан втянут постоянно, и у тех резюков, в цепи его управления, нет ни единого шанса выжить.

UPD

А вообще, по большому гамбургскому, я сильно сомневаюсь в целесообразности использования так сказать "традиционных" методов контроля за средой рабочего объёма и его окрестностей. При том что газовый датчик сегодня стоит сущие пустяки, есть оптика, есть даже наконец датчики СО2, но чуть подороже... мы же живём в эпоху квантовой физики и микроконтроллеров!
#16

esperator
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 18:00
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение esperator »

И вот, дальнейшие, мотивированные всем вышеперечисленным наблюдения, порождают во мне вопрос к залу - мне непонятна логика работы клапана - если это возможно, растолкуйте дилетанту)

- термостат выставлен на 57, розжиг происходит при 46, потом мы долго греем в районе 53 (минут 10-15), и только потом, словно отчаявшись, машинка прибавляет газу и за пару минут разгоняет систему до 61...

это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот.
#17

Dmitrii
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:27

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Dmitrii »

Добрый вечер. Такая же проблема точь в точь. Только началась чуть раньше 31 декабря 2015 г.((( Вызывал сервисника, приехал разобрал, еще раз всё почистил и настроил. И котел запустился))) но всего на 10 часов работы его хватило и опять е01. так и праздновали((( до 5 января отключался раз 15. отключится постоит минут 10 перезапустишь, вроде, начинает работать и через пару часов опять е01.
Мастер, который приезжал сказал 50/50 что это плата. вот сижу в инете ищу плату "бартелли" говорят она на порядок качественней сделана.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
До этого котел работал 4 года без нареканий.

Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
Кто-то может подсказать артикул платы?
BAXI Manfour 240f BSE466243650
Спасибо.
#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение RADAR »

Dmitrii,
5702480 бертели
710591300 хонивел
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Bahus »

ХМ. История мутная. Не помню я, чтобы на "серую панель" Бертелли ставили. Да и в спецификации
RADAR писал(а): 5702480
хоть и похож на Бертелливский, однако описан как
PCB GROUP HONEYWELL SM11462
и ставилась в другое время, нежели 710591300
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение RADAR »

может и твоя правда..но плата другая в любом случае..я их тоже не помню..
#21

Dmitrii
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:27

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Dmitrii »

Спасибо, за артикулы. Но как я понимаю: плата PCB GROUP HONEYWELL SM11462 идет по спецификации. А как понять, можно ли поставить плату бартелли? Или нужно ставить такую же как в данный момент установлена. И ещё, котел у меня самый древний из этого семейства получается?
#22

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение RADAR »

найдете ли Вы её - вот в чем вопрос?..древний - это точно..

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
esperator писал(а): это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот
это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
#23
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение garry »

У нас тоже убытки, вызвали на е01, а их плата до 22 числа на гарантии по продаже, пришлось меня нахаляву. ;(
#24

esperator
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 18:00
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение esperator »

RADAR писал(а): это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
Понятно, я думаю, что в нашем случае это будут всё полумеры - рациональнее сменить весь котёл на новый и желательно от другого производителя.
#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение RADAR »

дело Ваше..но перед тем, как покупать котел, нужно поискать инфу о детских болезнях котлов..т.к. у каждого производителя их будь-здоровчик..покупать нужно модель проверенную как минимум за 2 года её существования..
#26

esperator
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 18:00
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение esperator »

например?
#27

Dmitrii
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:27

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение Dmitrii »

Найти плату как оказалось не проблема, прозвонил пару магазинов есть в наличии. Просто, хотелось, понять какая плата, действительно, лучше!!!
#28

esperator
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 18:00
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение esperator »

Тут, собственно, вопрос не моего каприза, а сухая математика: на пятом году жизни машинки менять в ней потрошков на половину стоимости новой - нонсенс, тем более, что как я понял, это не продукт вдумчивого проектирования, а какая-то пицца, пардон мой френч.

UPD

А раз "их полно у любого производителя", то пожалуй этот снимать не стану, а просто запараллелю, а то как-то зябко без отопления у нас зимой.
#29

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

Сообщение RADAR »

Например эту же модель свежую..и з/ч часть подойдёт..
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    774 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98
    Olkhovka » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей