Не удается отрегулировать газовоздушную смесь на максимальной мощности. Норма СО2 8.7%, по факту не более 7%. Горение не качественное, начинает отрывать пламя. Приходится ограничивать по мощности.
Регулировочный винт на максимуме. Газовый клапан меняли - ситуация не изменилась.
Котлу 8 лет. Как было ранее сказать не могу.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

LUNA HT 1.650

Сообщение RADAR »

а на входе как при этом давление себя ведет? газа..
#2

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение 4min »

Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

LUNA HT 1.650

Сообщение RADAR »

а по кислороду чего получается?
#4

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение 4min »

Надо посмотреть распечатку. А какое это имеет значение, если содержание кислорода газоанализатор рассчитывает по формуле? В зависимости от СО2.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

LUNA HT 1.650

Сообщение RADAR »

Если без кислородной ячейки то да..смысл в том сколько реально кислорода при этом..может клапан газовый почистить надо..низкий СО2 это не хватает газа получается..

Отправлено спустя 1 минуту :
А воздуха много..

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На минимуме то как СО2?
#6

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение 4min »

Газовый клапан поменял, регулировочный винт тоже до предела, СО2 в норму не выходит.
На минимуме все в порядке 8.4%.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI - Volga »

а обороты вентилятора правильно выставлены?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение 4min »

Настройки выставил заводские. При работе проверял показывает, что поддерживает заданные параметры.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI - Volga »

Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI-Ural »

4min писал(а): Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар... Скорее всего причина в этом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

LUNA HT 1.650

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар.
- по каким нормам ?
При этом давление в сети котел должен работать устойчиво ( процесс горения при исправном оборудовании ) . Ваше оборудование проходит сертификацию на работу с параметрами давления в сети газоснабжения РФ , и 17 мбар это среднее значение ,но ни как не минимальное .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI-Ural »

У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р, в котором указано, что газ G20 (номинал 20 мбар), может имет предельные отклонения 17-25 мбар...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

LUNA HT 1.650

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р
- ГОСТ 20219-74 «Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия», этот ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI-Ural »

Охота - ковыряйтесь! http://www.baxi.ru/upload/iblock/674/se ... _12_22.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

LUNA HT 1.650

Сообщение plehan »

"Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» посредством СП 62.13330.2011 (п.4.4, 4.10) для сетей газораспределения устанавливают требование обеспечения давление газа во внутренних газопроводах (перед газоиспользующим оборудованием) в диапазоне давлений для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах изготовителей, отсылая, тем самым, к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Тот же Технический регламент, посредством п. 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» связывает параметры настройки редукционной аппаратуры с диапазоном рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей для пары номинальных давлений 1,3 и 2,0 кПа, также отсылая к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В свою очередь, Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» посредством документов в области стандартизации, применительно к нашему случаю - Бытовое газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (ГОСТ 20219-74; ГОСТ Р 50696-2006; ГОСТ Р 51847-2009) устанавливает (для сетей с номинальным давлением в 1,3кПа) минимальное давление 0,65 кПа и максимальное давление 1,8 кПа.
Тот же Технический регламент обеспечивает заданный диапазон давлений для всего проектируемого и производимого Бытового газоиспользующего оборудования, посредством механизмов подтверждения соответствия, установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"."
Так вот 17 мбар не могут быть минимум !
У нас сети имеют 2 номинала 1.3-2.0 кПа.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

LUNA HT 1.650

Сообщение BAXI - Volga »

BAXI - Volga писал(а): Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
Дмитрий проверьте давление газа в динамике. Дело ещё может быть в недостаточном давлении. Эта серия котлов ниже 13 мбар вообще не запускается
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#17

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

LUNA HT 1.650

Сообщение 4min »

По всей видимости Ярослав и Андрей правы.
Нашел в старых учебных материалах таблицу настройки газового клапана для LUNA HT 1.650 в нестандартных режимах (при пониженном давлении газа). Данные в таблице соответствуют действительности. При 15 мбар, содержание СО2 - 7,2%, а при 14 мбар котел гаснет.
Сбил с толку тот факт, что LUNA HT 1.450 (есть несколько на обслуживании) легко настраивается и при давлении 13 мбар. Это тоже видно из нижней таблички.

Всем спасибо!
Вложения
Нестандартные режимы Luna HT 45 - 65.PDF
(140.06 КБ) 296 скачиваний
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#18
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2924 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1800 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3140 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя