Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Саня Смоленск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 36

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Саня Смоленск »

Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
#211

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 58

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Сервис »

Ну тут все просто, http://www.cyberpower-eps.ru/doc/cyber_ ... ps600E.pdf ,ентот девайс не онлайн и при переходе на аккум в момент когда работает горелка, электроника котла уходит в ребут(не полный) а пламя еще до конца не погасло, вот и он ругается на паразитное пламя...
#212

Еvгений
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 07:59
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Еvгений »

Ага, это оно самое. Стабилизатор после него поможет? Позиционируется во всех магазинах как онлайн с чистым синусом, чего там по факту китайцы во внутрь напихали не знаю.
#213

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 58

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Сервис »

Купите, посмотрим... :mafioso:
#214

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение electric »

Еvгений писал(а): Стабилизатор после него поможет?
Не поможет! Меняйте ИБП.
#215

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Ursus »

В нормальном ИБП уже есть стабилизатор.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И если его ставить то до, а не после.
#216

Еvгений
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 07:59
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Еvгений »

Он в нем есть ибо на входе 230-240 на выходе 220
#217

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение electric »

Делать батарею из стабилизаторов и упсов - мракобесие, адъ и Израиль.
#218

ZаxapM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 17:41
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 51

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение ZаxapM »

Добрый день. Два месяца назад был первичный пуск у клиента, кг луна 3, пускал не я, я через неделю ездил на ошибку е03, вчера котел перестал запускаться с ошибкой е 01. Алгоритм запуска проходит штатно до открытия клапана, а клапан не открывается. Реле на плате щелкает, катушка клапана только одна звонится. Клапан хоновел. Бывает такое, горят катушки на новых клапанах?
#219
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

На каких угодно горят
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#220

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: котел fourtech 24f при включении сразу выдает ошибку е01, вилку крутил, заземлял, результата нет. Розжига не происходит, после загрузки сразу дает ошибку е01. Электрод чистый, давление газа нормальное. Проблема возникала и раньше, но исчезала сама собой после манипуляций с заземлением, шевеление разъемов датчиков и т.п.
#221
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Это внешняя электрика. Приведете в порядок электросеть - будет все нормально
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#222

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Bahus писал(а): Это внешняя электрика. Приведете в порядок электросеть - будет все нормально
С электрикой все в порядке, пробовал через стабилизатор и без, фазировку проверял, заземление есть. Котел до этого работал три года от этого же стабилизатора, проблем не было
#223
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Это еще ни о чем не говорит. Кроме того, что что-то поменялось за это время. И скорее всего снаружи котла, а не внутри.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#224

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Bahus писал(а): Это еще ни о чем не говорит. Кроме того, что что-то поменялось за это время. И скорее всего снаружи котла, а не внутри.
Что могло поменяться снаружи? Напряжение 230, заземление не отвалилось... Фаза-ноль соответствуют проводам питания котла. Котел вообще не запускается, сразу ошибка е01
#225
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

А вы так считаете, что у нас входящее электричество ограничивается напряжением и заземлением?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#226

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Bahus писал(а): А вы так считаете, что у нас входящее электричество ограничивается напряжением и заземлением?
Я считаю, что это те требования, которые производитель предъявляет к электропитанию: п.17 мануала "С
помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230 В с заземлением . Убедитесь в соблюдении правильной полярности. " Если есть параметры сети, которые еще могут влиять на работу котла, прошу указать, произведу замеры
#227

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

а сброс то делался ошибки, нигде не написано..
#228

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Сброс ошибки пытался сделать, но реакции нет, Е01 на экране моргает, ничего не происходит. Спустя сутки (котел был отключен от сети) после повторного включения, появилась ошибка Е01, но после ее сброса котел вдруг заработал. Пока лето, хочется понять причину таких сбоев. Может какая-то профилактика нужна? Хотя зимой котел ни разу не подводил (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Проблемы возникают только летом, когда котлом пользуемся только для ГВС.
#229

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

Feelgood писал(а): Сброс ошибки пытался сделать, но реакции нет, Е01 на экране моргает, ничего не происходит.
Feelgood писал(а): Спустя сутки (котел был отключен от сети) после повторного включения, появилась ошибка Е01, но после ее сброса котел вдруг заработал.
так сбрасывается ошибка или нет?..ничего не понятно..
#230

Feelgood
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 14:50
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Благодарил (а): 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Feelgood »

Ошибка срабатывать перестала сама собой после того, как удалось ее сбросить
#231

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

Что тогда советовать? Пока работает - не понятно в чем дело..от просадок напряжения до неисправности платы и загрязнений внутренних поверхностей котла и чувствительных элементов..
#232

sas2k
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 10:03
Мой котел: baxi eco four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение sas2k »

здравствуйте.
Имеем baxi eco four 1.14f, установлен в начале 2016.
Используется только для гвс и теплых полов, управляемый переключатель на выходе. Основное отопление дома другим котлом осуществляется.
С фев до марта отработал без ошибок в режиме отопления + гвс (теплые полы +гвс).
Затем летом в режиме гвс появилась е35.
Затем е35 появлялась еще раз или два - т.е. раз в несколько недель.
Сейчас включил теплые полы - ошибка е35 по 3 раза в день (днем, ночью бывает).
Подключение при этом не менялось.

Котел подключен через apc smart ups 1500.
Все сфазировано, сквозной ноль на ups соблюден.
Этот ups не имеет двойного преобразования, т.е. он просто пробрасывает сеть напрямую когда все хорошо.

На самом котле уже дважды проверил - фаза на фазе, ноль на нуле.
Разность потенциалов между нулем и землей нулевая!
Напряжение питания по данным китайского мультиметра 231в.

Оба циркуляционника на отоплении и бкн также сфазированы, земля подключена.
Это таунхаус, заземление сделано более менее хорошо.

Дополнительно жестко завел землю на корпус котла и на корпус бкн.
Это не помогло НИКАК.

воткнул котел напрямую, без ups.
Абс то же самое, ошибка е35.


Плата honeywell, год производства котла 2015.
Что делать ?
Теплоком gf, я так понимаю не поможет ?

Проблема возможно слабо связана с включением режима отопления.
Но как именно понять не могу.
#233
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение BAXI-Ural »

А сопротивление между N и PE какое?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#234
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Bahus »

Так это. Проблема-то в чем?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#235

sas2k
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 10:03
Мой котел: baxi eco four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение sas2k »

Bahus писал(а): Так это. Проблема-то в чем?
Выше писал, «...ошибка е35 по 3 раза в день (днем, ночью бывает)....».
Сегодня уже раза 4 была....
BAXI-Ural писал(а): А сопротивление между N и PE какое?
Вопрос конечно интересный.
Самое интересное - а как его измерить?
Любые манипуляции по замыканию нуля и земли обычно приводят к отключению центрального 3х фазного узо.
По проекту такое у всех стоит (таунхаусы).
Это мне так надоело, что я его уже купил селективное, все никак руки не дойдут заменить.
Подозреваю если я суну китайский тестер, между землей и нулем, произойдет то же самое.
#236

sas2k
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 10:03
Мой котел: baxi eco four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение sas2k »

sas2k писал(а): Плата honeywell, год производства котла 2015.
Что делать ?
Теплоком gf, я так понимаю не поможет ?
Проблему решил разделительным трансформатором.
Теплоком гф тоже помог бы.
Ура.
#237

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение RADAR »

ждем продолжения..если будет конечно.. :)
#238

Эннс С.В.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 15:47
Мой котел: Protherm Pantera 24 KTV, KLOM 30

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Эннс С.В. »

Продолжу :D
Клиент пожаловался на периодически выскакивающую ошибку Е35, мается бедняга, а вернее она аж 3 три года :(
Котёл ругаться стал сразу при пуске, Сервисники боролись, даже поменяли плату, не помогло, уехали не попрощавшись :(
Фото платы и шильда котла выкладываю.
После анализа, исследовал стаб Ресанта, на корпусе было 80 вольт!!!
на котле посторонки не было, но как оказалось, стаб был подвешан за пластиковую ручку в низу котла и корпус его касался подающей гофрированной трубы нержавеки подключенная к регистрам отопления.
После продолжительной работы котла происходило уменьшение электрического сопротивления между гофрированной трубой и корпусом стаба :D появлялась постороннее напряжение и котёл уходил в ошибку.
После замены стаба, котёл проработал неделю на ура, но потом опять двадцать пять, вернее тридцать пять :D
Как оказалось работали энергетики на линии, прошло снова больше недели, клиент не жаловался
Вложения
DSC_0012.jpg
DSC_0011.jpg
DSC_0007.jpg
#239

Эннс С.В.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 15:47
Мой котел: Protherm Pantera 24 KTV, KLOM 30

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Эннс С.В. »

Вот сам стаб подвешенный :)

Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Добавлю, тут в теме уже люди отписывались о плохом контакте пайки на сопротивлениях, я посмотрел включенную плату тепловизором и меня немного шокировала температура на отдельных резисторах, она превышала 70 градусов!!!
В данном случае думаю это не допустимо.
К стати, поставил сразу родную плату, с которой котёл родился, она и работает сейчас.
Вложения
DSC_0013.jpg
#240

Djoker
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 05:44
Мой котел: baxi f 24

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Djoker »

Добрый день,всем...сразу скажу...не метайте в меня молнии...)))...купил себе котёл бакси фортеч 24ф...и запускал его сам....без стабилизатора...пока...его вот вот поставлю...сначала столкнулся с ошибкой запуска насоса, но её я решил...потом спустя сутки стали появляться ошибки 35 и 01 какуе-то из них удавалось сбросить, а вторая зараза постоянно оставалась..хоть убейте не помню....решил проблеме легко...в инете есть видео о решение ошибки 01...просто подогнуть элемент розжига горелки...попробовал...и он сработал...правда на второй раз.....но 35 ошибка выскочила на второй день опять....её лечил полным вскрытием камеры сгорания и розжигом котла...помогло в обоих случаях.....котёл уже два дня пашет как святой без ошибок....может всё таки не стоит трогать электронику...а просто попробовать механическим способом решить проблему....ведь за частую дело в элементарном...да и к стати датчик который стоит слева от радиатора...разве не он даёт сигнал на мозги о розжиге котла..???
#241
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • MAIN 5 Ошибки Е40,41, Е65
    Baltika74 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    346 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
    Shnyak » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
    Alex_Kovy » » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    519 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей