KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
- Благодарил (а): 21 раз
- Возраст: 36
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.
Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
А вот и Ваш ZONT
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
А вот и Ваш ZONT
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
- Благодарил (а): 21 раз
- Возраст: 36
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Ну я просто на сайте baxi увидел Вообще я правильно понимаю, что данная плата необходима для подключения zont? Можете что-то сказать о интерфейсном модуле opentherm от производителя zont?BAXI - Volga писал(а):Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит
Как я понял, нужен и вышеуказанная плата, и сам zont h-1v, и интерфейсный модуль opentherm. Но как это всё соединить воедино - у меня пока голова не сообразила. Вот и в параллельной ветке человек с zont мучается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
сам же Zont управляет котлом через контакты комнатного термостата
а модуль openthem тут лишний
сам же Zont управляет котлом через контакты комнатного термостата
а модуль openthem тут лишний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
- Благодарил (а): 21 раз
- Возраст: 36
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Т.е. плата нужна только ради того, чтобы узнать, что котел заблокирован по какой-либо ошибке? А сам код придет на zont?BAXI - Volga писал(а): интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
Ведь по факту, что котёл "встал" я и так узнаю, спустя некоторое время, т.к. начнет падать температура. Верно?
А почему Вы так считаете?BAXI - Volga писал(а): а модуль openthem тут лишний
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
- Благодарил (а): 21 раз
- Возраст: 36
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
У мня ещё вопрос -а что скажете о GSM термометре от Телеметрики?
-
- Бывалый
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 52
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
BAXI - Volga писал(а): Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
На плате два реле и как я понимаю, одновременно они не работают? Или я могу ошибаться.
Хотелось к одну подключить активацию контактов по сигналу аварии, а к другому подключить включение насоса для теплого пола.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
- Поблагодарили: 1 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Уважаемые, так и все же с платой KHG 71410651 я смогу управлять по протоколу OpenTherm при наличии интерфейса OpenTherm.
Какая тогда будет схема подключения?
Данная схема будет управлять котлом в релейном режиме, а не протоколу OpenTherm
Уважаемый Yur.OK, каким Вы образом соединили GSM ZONT H-1V и интерфейс openTherm от ZONT с BAXI Nuvola Comfort?
Какие возможности управления?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
- Поблагодарили: 1 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Частично информация неправильная, так как есть подтверждения что ZONT H-1 в связке с интерфейсом OpenTherm от ZONT управляет некоторыми котлами BAXI по данному протоколу.garry писал(а): У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
Таблица тестирования различных котлов с Интерфейсом OpenTherm
http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... -interface
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
- Поблагодарили: 1 раз
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2607 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 48 Ответы
- 4034 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 2 Ответы
- 533 Просмотры
-
Последнее сообщение Ильнар
-
- 3 Ответы
- 232 Просмотры
-
Последнее сообщение sersan32
-
- 4 Ответы
- 1619 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей