KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 36

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK »

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение BAXI - Volga »

Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

А вот и Ваш ZONT
ZONT.png
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 36

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK »

BAXI - Volga писал(а):Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит
Ну я просто на сайте baxi увидел
2016-01-14 19-14-58 Скриншот экрана.png
Вообще я правильно понимаю, что данная плата необходима для подключения zont? Можете что-то сказать о интерфейсном модуле opentherm от производителя zont?

Как я понял, нужен и вышеуказанная плата, и сам zont h-1v, и интерфейсный модуль opentherm. Но как это всё соединить воедино - у меня пока голова не сообразила. Вот и в параллельной ветке человек с zont мучается.
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение BAXI - Volga »

интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
сам же Zont управляет котлом через контакты комнатного термостата
а модуль openthem тут лишний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 36

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK »

BAXI - Volga писал(а): интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
Т.е. плата нужна только ради того, чтобы узнать, что котел заблокирован по какой-либо ошибке? А сам код придет на zont?
Ведь по факту, что котёл "встал" я и так узнаю, спустя некоторое время, т.к. начнет падать температура. Верно?
BAXI - Volga писал(а): а модуль openthem тут лишний
А почему Вы так считаете?
#5

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 36

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK »

У мня ещё вопрос -а что скажете о GSM термометре от Телеметрики?
#6

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Ursus »

BAXI - Volga писал(а): Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

На плате два реле и как я понимаю, одновременно они не работают? Или я могу ошибаться.
Хотелось к одну подключить активацию контактов по сигналу аварии, а к другому подключить включение насоса для теплого пола.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Bahus »

Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 »



Уважаемые, так и все же с платой KHG 71410651 я смогу управлять по протоколу OpenTherm при наличии интерфейса OpenTherm.
Какая тогда будет схема подключения?

Данная схема будет управлять котлом в релейном режиме, а не протоколу OpenTherm


Уважаемый Yur.OK, каким Вы образом соединили GSM ZONT H-1V и интерфейс openTherm от ZONT с BAXI Nuvola Comfort?
Какие возможности управления?
#9
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение garry »

У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
#10

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 »

garry писал(а): У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
Частично информация неправильная, так как есть подтверждения что ZONT H-1 в связке с интерфейсом OpenTherm от ZONT управляет некоторыми котлами BAXI по данному протоколу.

Таблица тестирования различных котлов с Интерфейсом OpenTherm
http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... -interface
#11

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 »

Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Burgelo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2418 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3510 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
    sersan32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    219 Просмотры
    Последнее сообщение sersan32
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1442 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей