ECOFOUR 24F постоянный рост давления
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Baxi ECOFOUR 24F в эксплуатации 6 лет. Появилась неисправность - постоянный рост давления в системе. И при отопл. и при горяч. водоснабжении. Ежедневно сливаю около 3-4 литров воды. При этом вода с "желтезной". Изучил подробно форум и другие ресурсы. Расширительный бак проверен (с ним все в порядке) и накачен на 0.8 (пробовал и 1.5). Купил и заменил на новый, кран наполнения системы 611930 BAXI. Проблема не ушла. Может кто-то сталкивался? Буду рад любой помощи. Куда копать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Кроме крана есть еще вторичный теплообменник.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Это он?
Вторичный пластинчатый теплообменник 14PL (аналог 5686660, 5655780, 5686690)
Артикул: 5686680
Вторичный пластинчатый теплообменник 14PL (аналог 5686660, 5655780, 5686690)
Артикул: 5686680
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Да, он. За артикулы не скажу, документации под рукой нет.
Может быть пробой между контурами.
Может быть пробой между контурами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Но если входной кран (входа воды) заменён. То откуда в котле появляется новая (лишняя) вода? Я так понимаю, если этот теплообменник имеет пробой, то идет вода из контура отопления в контур водонагрева? В таком случае, в целях проверки работоспособности (исправности) данного контура можно выставить в системе нормальное давление (слить опять лишнюю воду) и перекрыть краны ведущие в котёл (и из котла) на отопление (слава богу сейчас лето) оставив открытым кран на вход воды. И через какое-то время посмотреть, если монометр останется на прежнем уровне, значит надо менять данный теплообменник? Правильно мыслю?
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Всю ночь котел проработал с перекрытыми кранами на подводке и выходе на отопление (отопление на котле соответственно выключено, работает только ГВС). Давление на момнометре выросло до предельного значение за 4-5 часов и котёл опять начал капать (кран сброса лишней вода). Причем всё это (рост давления) происходило ночью, когда ни кто не включал (не открывал) горячую воду. В общем все спали а котёл, по непонятной мне причине набрал откуда-то запредельное давление. Утром слил опять 3 литра воды из системы, для того чтобы стрелка монометра вернулась в зелёную зону.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Вообще ничего не понял из последних постов.
Для проверки закрывают краны ВОДЫ, а не отопления. Перекройте на ночь (вряд ли кому-то ночью ГВС понадобится). Если с утра давление такое же - давит в котле с контура ГВС. Если выросло - где-то в системе (мож у вас еще где перемычка есть с краном). На следующую ночь можно перекрыть подвод ХВС котла, а смеситель оставить открытым на горячку. С утра у вас на манометре будет ноль, а котел встанет по E10.
Для справки. Давление в системе отопления 1-1,5 бар. В магистрали водоснабжения не меньше 3-х.
Для проверки закрывают краны ВОДЫ, а не отопления. Перекройте на ночь (вряд ли кому-то ночью ГВС понадобится). Если с утра давление такое же - давит в котле с контура ГВС. Если выросло - где-то в системе (мож у вас еще где перемычка есть с краном). На следующую ночь можно перекрыть подвод ХВС котла, а смеситель оставить открытым на горячку. С утра у вас на манометре будет ноль, а котел встанет по E10.
Для справки. Давление в системе отопления 1-1,5 бар. В магистрали водоснабжения не меньше 3-х.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Я вроде подробно всё описал. В котле постоянно повышается давление. За 4-6 часов в системе скапливается лишних 3-4 литра воды. Система замкнутая. Кран подпитки (наполнения) механический. Прежде чем задавать вопросы изучил форум. Мои действия:
1. Проверил расширительный бок. Он исправен. Давление в нём выставил 0.8-1 бар. (выставлял, экспериментировал и при открытом кране слива воды, и при закрытом кране слива воды). Проблема не ушла.
2. Купил и заменил кран наполнения системы 611930 BAXI. Провел ревизию (осмотр) посадочного места данного крана - накипи и посторонних предметов мешающих полному перекрытию подачи воды в котел нет. Проблема не ушла.
3. Задал вопрос на форуме. Bahus высказал предположение, что давление растет (как я понял) от тог, что "пробит" вторичный пластинчатый теплообменник и вода из контура отопления попадает в контур ГВС. В целях проверки данной версии, я перекрыл контур отопления (то есть из него вода в ГВС попасть не могла). Давление в системе продолжает расти, в не зависимости от того включается ГВС или нет. Проблема не ушла.
Не совсем понял сообщение #6 Bahus, но попытался его выполнить.
Перекрыл подачу воды в котёл (закрыл кран подачи воды идущей к крану наполнения системы). Давление в котле стало стабильным (нет роста давления и лишней воды в системе, которую надо сливать). Получается, что у меня два крана наполнения системы бракованные (один из которых куплен 7 дней назад у диллера)? Надо покупать третий и менять?
1. Проверил расширительный бок. Он исправен. Давление в нём выставил 0.8-1 бар. (выставлял, экспериментировал и при открытом кране слива воды, и при закрытом кране слива воды). Проблема не ушла.
2. Купил и заменил кран наполнения системы 611930 BAXI. Провел ревизию (осмотр) посадочного места данного крана - накипи и посторонних предметов мешающих полному перекрытию подачи воды в котел нет. Проблема не ушла.
3. Задал вопрос на форуме. Bahus высказал предположение, что давление растет (как я понял) от тог, что "пробит" вторичный пластинчатый теплообменник и вода из контура отопления попадает в контур ГВС. В целях проверки данной версии, я перекрыл контур отопления (то есть из него вода в ГВС попасть не могла). Давление в системе продолжает расти, в не зависимости от того включается ГВС или нет. Проблема не ушла.
Не совсем понял сообщение #6 Bahus, но попытался его выполнить.
Перекрыл подачу воды в котёл (закрыл кран подачи воды идущей к крану наполнения системы). Давление в котле стало стабильным (нет роста давления и лишней воды в системе, которую надо сливать). Получается, что у меня два крана наполнения системы бракованные (один из которых куплен 7 дней назад у диллера)? Надо покупать третий и менять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Если есть дыра в пластинчатом вторичном ТО то будет давить их контура ГВС в контур отопления, поскольку в водопроводе давление априори выше чем в контуре отопления. Если после перекрытия контура ГВС и ХВС в отоплении давление стабильно, значит переток где-то внутри вторичного ТО....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Я всё подробно, пошагово описал.
Пожалуйста можно дать понятный ответ, что необходимо сделать (что ещё нужно перекрыть, посмотреть, протестировать, закрыть и выставить) что бы наладить работу котла.
Я благодарен за быстрые ответы, но моя цель понять что конкретно сломалось и отремонтировать котел.
Пожалуйста можно дать понятный ответ, что необходимо сделать (что ещё нужно перекрыть, посмотреть, протестировать, закрыть и выставить) что бы наладить работу котла.
Я благодарен за быстрые ответы, но моя цель понять что конкретно сломалось и отремонтировать котел.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Да вам уже тоже все подробно написали. И не один даже раз. Чем еще-то помочь?
1. Давление в контуре отопления растет из-за попадания туда воды из системы водоснабжения.
2. Если при перекрытии кранов ХВС и ГВС давление в системе отопления стабильное и не растет, значит давит внутри котла.
3. Точек соприкосновения контуров в котле две: перемычка с вентилем подпитки и вторичный теплообменник. Подпитку вы заменили. Значит остается теплообменник. Пробита пластина и из одного контура в другой давит.
1. Давление в контуре отопления растет из-за попадания туда воды из системы водоснабжения.
2. Если при перекрытии кранов ХВС и ГВС давление в системе отопления стабильное и не растет, значит давит внутри котла.
3. Точек соприкосновения контуров в котле две: перемычка с вентилем подпитки и вторичный теплообменник. Подпитку вы заменили. Значит остается теплообменник. Пробита пластина и из одного контура в другой давит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
То есть котел устроен так, что вентель подпитки получается (даже когда исправен) в закрытом состоянии не перекрывает полностью подачу воды в котел?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И еще пара вопросов.
1.Можно ли самостоятельно проверить (снимая или не снимая), а может и починить, вторичный пластинчатый теплообменник?
2. Если нет, то возможно ли заменить вторичный пластинчатый теплообменник самостоятельно. И нужно ли для этого снимать (демонтировать) котел?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И еще пара вопросов.
1.Можно ли самостоятельно проверить (снимая или не снимая), а может и починить, вторичный пластинчатый теплообменник?
2. Если нет, то возможно ли заменить вторичный пластинчатый теплообменник самостоятельно. И нужно ли для этого снимать (демонтировать) котел?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Нет не так. Кран то вы заменили, но может быть дефект седла (трещина, каверна...)pro1-2 писал(а): То есть котел устроен так, что вентель подпитки получается (даже когда исправен) в закрытом состоянии не перекрывает полностью подачу воды в котел?
Сначала еще раз убедитесь, что исправен кран подпитки... Теплообменник починить невозможно.pro1-2 писал(а): 1.Можно ли самостоятельно проверить (снимая или не снимая), а может и починить, вторичный пластинчатый теплообменник?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Спасибо BAXI-Ural за внятный ответ
Получается, что появляющаяся в системе "лишняя" вода (3-4 литра за 4-6 часов) может попасть туда только через кран подпитки?
Ни какой "пробой" в теплообменнике не даст такого результата (лишней воды в таком количестве)?
Получается, что появляющаяся в системе "лишняя" вода (3-4 литра за 4-6 часов) может попасть туда только через кран подпитки?
Ни какой "пробой" в теплообменнике не даст такого результата (лишней воды в таком количестве)?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Что-то вы все превратно понимаете...
Я хотел сказать, что вы еще не исключили переток через кран подпитки.
К тому же вы еще не исключили внешний от котла переток. Перекройте ХВС, откройте (в мойке, в душе) ГВС, - если преток в котле давление упадет.
Я хотел сказать, что вы еще не исключили переток через кран подпитки.
Даст, дастpro1-2 писал(а): Ни какой "пробой" в теплообменнике не даст такого результата (лишней воды в таком количестве)?
К тому же вы еще не исключили внешний от котла переток. Перекройте ХВС, откройте (в мойке, в душе) ГВС, - если преток в котле давление упадет.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Перекрыл ХВС и открыл ГВС - давление не упало. Что это значит? Что в теплообменнике пробоя нет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Ну опыт вообще не на 2 минуты. Сколько времени в таком положении было?
А если не упало - тогда котел вообще не виноват. Поскольку если есть потенциальный переток (т/о или вентиль плохо запирающий), то из системы отопления через смеситель все до нуля должно было выйти. Не в смысле теплоноситель до нуля, а в смысле давление до нуля. И это процесс, как я сказал, не быстрый. Отверстие разным может быть.
И да. На всякий случай.
А если не упало - тогда котел вообще не виноват. Поскольку если есть потенциальный переток (т/о или вентиль плохо запирающий), то из системы отопления через смеситель все до нуля должно было выйти. Не в смысле теплоноситель до нуля, а в смысле давление до нуля. И это процесс, как я сказал, не быстрый. Отверстие разным может быть.
И да. На всякий случай.
Кран ГВС, надеюсь, не только под котлом, но еще и смесители потребителей?pro1-2 писал(а): Перекрыл ХВС и открыл ГВС
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Само-собой , кран ГВС в ванной.
Открывал не на долго. Сегодня попробую еще раз, только оставлю на пол дня.
Открывал не на долго. Сегодня попробую еще раз, только оставлю на пол дня.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Кран ГВС простоял открытым с 9-00 до 20-00. Давление не изменилось. Ну может на 1 мм стало меньше. А может визуальный обман (с утра смотрел-сфотографировал под другим углом).
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 51 секунду:
Господа спецы, куда копать дальше? Что с котлом не так? Что менять?
Еще заметил странную вещь. Когда, в ходе "эксперемента", подводка к котлу холодной воды была перекрыта, а в ванной открыт кран с гор. водой, то при открытии в раковине крана ХВС, из крана ГВС (ванны) тоже начинала течь вода.
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 51 секунду:
Господа спецы, куда копать дальше? Что с котлом не так? Что менять?
Еще заметил странную вещь. Когда, в ходе "эксперемента", подводка к котлу холодной воды была перекрыта, а в ванной открыт кран с гор. водой, то при открытии в раковине крана ХВС, из крана ГВС (ванны) тоже начинала течь вода.
Последний раз редактировалось pro1-2 20 июл 2016, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
получается, что с котлом всё так..ищите не в котле..pro1-2 писал(а): Что с котлом не так?
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
То есть выходит перетока через теплообменник нет? Его (теплообменник) можно исключить из этого "уравнения" и не менять?
Тогда получается появляющаяся в системе "лишняя" вода в больших количествах (4 л.) может поступать только через кран наполнения системы?
Тогда получается появляющаяся в системе "лишняя" вода в больших количествах (4 л.) может поступать только через кран наполнения системы?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
с Вами не соскучишься.. в результате проведенных Вами экспериментов, я сделал вывод, что котел не причем, о чем написал ранее.. однако Вы продолжаете предполагать неисправность котла - где логика?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Самое время пригласить сервис....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Уважаемые гуру-специалисты. Я понимаю, что Вам приятней и проще общаться с такими-же как Вы специалистами по котлам Baxi. Но как мне кажется, форум и создан для того, что бы могли общаться и делится опытом ремонта и настройки обычные пользователи-потребители техники Baxi. Понятно, что проще всего отвечать на вопросы типа - "у меня вода не течет". "Откройте кран", "Ой, спасибо, потекла".
Насколько я понимаю, стоящий у меня котел Baxi ECOFOUR 24F не является инопланетным космическим кораблем выпущенном в единственном экземпляре. И та проблема которая случилась с конкретно моим котлом тоже не эксклюзивная, хотя возможно и редкая (судя по темам форума и Вашим ответам). Но, как я предполагаю, есть определенный алгоритм действий с котлом, совершая который и анализируя полученный результат можно установить причину поломки. Вы же наверно тоже, если приходится ремонтировать котел, не начинаете с его полной разборки и замене всех подряд запчастей (которые кстати стоят далеко не копейки).
Почему, тогда, мои действия по выполнению Ваши указания, сообщения о их результатах и выводы (которые я делаю опираясь на Ваши высказывания), вызываю такое возмущение -удивление? Не понятно. Обычно такое поведение возникает когда люди не знают ответа. Проще всего ответить - сам дурак.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Насколько я понимаю, стоящий у меня котел Baxi ECOFOUR 24F не является инопланетным космическим кораблем выпущенном в единственном экземпляре. И та проблема которая случилась с конкретно моим котлом тоже не эксклюзивная, хотя возможно и редкая (судя по темам форума и Вашим ответам). Но, как я предполагаю, есть определенный алгоритм действий с котлом, совершая который и анализируя полученный результат можно установить причину поломки. Вы же наверно тоже, если приходится ремонтировать котел, не начинаете с его полной разборки и замене всех подряд запчастей (которые кстати стоят далеко не копейки).
Почему, тогда, мои действия по выполнению Ваши указания, сообщения о их результатах и выводы (которые я делаю опираясь на Ваши высказывания), вызываю такое возмущение -удивление? Не понятно. Обычно такое поведение возникает когда люди не знают ответа. Проще всего ответить - сам дурак.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Сомневаюсь, что это поможет. Если даже Вы не можете понять в чем дело. И к тому же есть печальный опыт: сервис приглашал мой друг, тоже счастливый обладатель котла Baxi. Приходили 3 раза. Проблема не ушла (деньги за вызов + запчасти ушли ). В результате больше он приглашать наших сервисменов не стал, занял денег и купил аналогичный котел (чтобы старый остался на запчасти).BAXI - Volga писал(а): Самое время пригласить сервис....
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
а что конкретно из сказанного впред писал(а): В цель!
цель?
нет возмущения, есть выводы..Вы сами исключили 2 причины в котле, которые могли влиять таким образом..если всё в котле исключено - то где тогда причина по Вашему мнению?pro1-2 писал(а): Почему, тогда, мои действия по выполнению Ваши указания, сообщения о их результатах и выводы (которые я делаю опираясь на Ваши высказывания), вызываю такое возмущение -удивление? Не понятно. Обычно такое поведение возникает когда люди не знают ответа. Проще всего ответить - сам дурак.
П.С. - качество экспериментов естественно на ваших плечах..
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
все в цель. сервисам я не верю, везде только денег надо и тд и тп.... о чем еще тут говорить.RADAR писал(а):а что конкретно из сказанного впред писал(а): В цель!
цель?нет возмущения, есть выводы..Вы сами исключили 2 причины в котле, которые могли влиять таким образом..если всё в котле исключено - то где тогда причина по Вашему мнению?pro1-2 писал(а): Почему, тогда, мои действия по выполнению Ваши указания, сообщения о их результатах и выводы (которые я делаю опираясь на Ваши высказывания), вызываю такое возмущение -удивление? Не понятно. Обычно такое поведение возникает когда люди не знают ответа. Проще всего ответить - сам дурак.
П.С. - качество экспериментов естественно на ваших плечах..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
а как без сервиса? человек вот уперся в проблему..что делать то ему? может подскажете?пред писал(а): все в цель. сервисам я не верю, везде только денег надо и тд и тп.... о чем еще тут говорить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Давайте уже и я еще чего-нить напишу - соберу воедино, как неоднократно уже делал в этой теме.
pro1-2, ваше возмущение не обосновано от слова вообще. Вам пишут, а вы, такое ощущение не слышите или не хотите слышать.
Итак.
Для начала открываем мурзилку, на странице с принципиальной схемой котла. Она там есть, да-да. Если мурзилки нет, будь ласка, качай с сайта. Там есть.
На пальцах. Ну на буквах, наверное. Даже на одной.
Схема котла похожа на букву Ю.
Палочка - это проток холодной воды. Допустим снизу вверх по палке. На пути по этой палки вода в котле попадает в вторичный теплообменник и там нагревается от горячего теплообменника (пусть так, для простоты).
Кружочек - это система отопления, которая, как известно, должна быть замкнутой, чтобы циркуляция была.
Перемычка между палочкой и кружочком - система подпитки в котле, на которой стоит кран (вентиль в нашем случае).
Вот теперь внимательно:
Давление в кружочке статично и постоянно, потому что система замкнута и герметична. Температурное расширение компенсируется экспанзоматом системы отопления.
Что же может изменить давление в кружочке? Правильно. Открытый доступ к палочке.
- Давление в кружочке будет увеличиваться, если в палочке давление выше.
- Давление в кружочке будет падать, если в палочке давление ниже.
- Оба условия справедливы, если есть сообщение между палочкой и кружочком. В котле это два места - вентиль подпитки (перемычка) и вторичный теплообменник (в букве отсутствует, но косвенно видно, как палочка идет вдоль кружочка и нагревается).
Теперь вообще внимательно!!!!
Вы закрыли кран холодной воды (нижний конец палочки). Верхний конец палочки (любой из смесителей) тоже закрыт. Система обоих контуров закрыта. Давление подниматься не будет. Оно у вас так и есть - верно ведь?
Как только вы открываете верхний конец палочки - давление в ней падает до атмосферного. И если есть переток из кружочка в палочку (то есть пробой теплообменника или незакрытый вентиль подпитки), то давление в кружочке начнет падать, ибо оно больше атмосферного (на манометре очень хорошо видно какое оно).
Результат вашего эксперимента - ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ. Значит смешения контуров в котле нет. Какие к нему претензии? Опровергните? Стало быть кто-то врет, ибо в обратных положениях кранов на палочке давление у вас растет. КАК?
А по поводу сервисников скажу вот чего. Фраза, известная на одном из форумов, да и вообще в интернете:
Немного лирики. Техника вполне достойная, только за ней (как и за любой другой, впрочем) надо ухаживать. Только мы же в Расее живем, так и менталитет у нас соответствующий. Жил бы я в частном доме - поставил бы именно Baxi. Датолько живу в скворечнике. Низя.
pro1-2, ваше возмущение не обосновано от слова вообще. Вам пишут, а вы, такое ощущение не слышите или не хотите слышать.
Итак.
Для начала открываем мурзилку, на странице с принципиальной схемой котла. Она там есть, да-да. Если мурзилки нет, будь ласка, качай с сайта. Там есть.
На пальцах. Ну на буквах, наверное. Даже на одной.
Схема котла похожа на букву Ю.
Палочка - это проток холодной воды. Допустим снизу вверх по палке. На пути по этой палки вода в котле попадает в вторичный теплообменник и там нагревается от горячего теплообменника (пусть так, для простоты).
Кружочек - это система отопления, которая, как известно, должна быть замкнутой, чтобы циркуляция была.
Перемычка между палочкой и кружочком - система подпитки в котле, на которой стоит кран (вентиль в нашем случае).
Вот теперь внимательно:
Давление в кружочке статично и постоянно, потому что система замкнута и герметична. Температурное расширение компенсируется экспанзоматом системы отопления.
Что же может изменить давление в кружочке? Правильно. Открытый доступ к палочке.
- Давление в кружочке будет увеличиваться, если в палочке давление выше.
- Давление в кружочке будет падать, если в палочке давление ниже.
- Оба условия справедливы, если есть сообщение между палочкой и кружочком. В котле это два места - вентиль подпитки (перемычка) и вторичный теплообменник (в букве отсутствует, но косвенно видно, как палочка идет вдоль кружочка и нагревается).
Теперь вообще внимательно!!!!
Вы закрыли кран холодной воды (нижний конец палочки). Верхний конец палочки (любой из смесителей) тоже закрыт. Система обоих контуров закрыта. Давление подниматься не будет. Оно у вас так и есть - верно ведь?
Как только вы открываете верхний конец палочки - давление в ней падает до атмосферного. И если есть переток из кружочка в палочку (то есть пробой теплообменника или незакрытый вентиль подпитки), то давление в кружочке начнет падать, ибо оно больше атмосферного (на манометре очень хорошо видно какое оно).
Результат вашего эксперимента - ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ. Значит смешения контуров в котле нет. Какие к нему претензии? Опровергните? Стало быть кто-то врет, ибо в обратных положениях кранов на палочке давление у вас растет. КАК?
А по поводу сервисников скажу вот чего. Фраза, известная на одном из форумов, да и вообще в интернете:
Хуле жаловаться на сервисников, если вы собственноручно вручили им кучу енотов, а они вам котел не починили. ЗАЧЕМ? Вы за результат деньги заплатили или за то, что их милость соизволила к вам приехать? Ну тогда и не обижайтесь.Лох не мамонт - лох не вымрет
Немного лирики. Техника вполне достойная, только за ней (как и за любой другой, впрочем) надо ухаживать. Только мы же в Расее живем, так и менталитет у нас соответствующий. Жил бы я в частном доме - поставил бы именно Baxi. Датолько живу в скворечнике. Низя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 449 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 11 Ответы
- 568 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 7 Ответы
- 195 Просмотры
-
Последнее сообщение vadimus164
-
- 5 Ответы
- 1205 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2376 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей