Не поднимается давление теплоносителя

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

Котёл main5 24f
Котёл новый. В эксплуатации примерно пол года.
Изначально всё работало потом решили отключить за ненадобностью, т.к. тепло было. Сейчас похолодало. Включил в розетку. На дисплее ошибка Е10. И манометр показывает меньше 1. Выключил котёл из розетки.
Немного отвернул кран заполнения. Подождал часок другой, давление не поднимается.
Тогда открыл кран заполения системы на полную давление упало до 0 и никак не хочет подниматься.
Но точно не помню давление упало после того как кран открутил на полную или же когда внизу на трубе подачи холодной воды шаровый повернул в вертикальное положение.
Что делать то?
Вложения
bgsftOTWjBQ.jpg
b5mrZr-31vE.jpg
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение bullet0823 »

включите скважину
а что на первой фотографии?
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение RADAR »

открыть кран, который закрыт для начала..
#3

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

bullet0823 писал(а):включите скважину
а что на первой фотографии?
Сечение трубы
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Bahus »

Если давление упало - в сети ХВС его нет. Ждем холодной воды, затем запитываем до нормальной отметки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Oleganin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 01:37
Мой котел: Baxi Main 5
Благодарил (а): 3 раза

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение Oleganin »

Проблема решена. Путём открытия шарового крана в ванной, подающего холодную воду на смесители. Всем спасибо.
Вложения
20160402_121250.jpg
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Не поднимается давление теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural »

:lol:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    4 Ответы
    696 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1839 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1624 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    682 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей