С некоторых пор мы (проектировщики теплотехники в местном проектном институте) стали подключать к одному коллективному дымоходу 9-10 котлов. Котлы из проекта в проект лепим везде в жилье Эко Фур, теперь Эко Хом 24квт с закр. камерой сгорания. Труба коаксиальная от котла к коллективному коаксиальному дымоходу. Все конечно в изоляции. И по расчету все норм. (расчет делает фирма, поставляющая дымоходы, так уж у нас повелось...)

Вопрос в чем.

Эксперт написал замечание, цитирую:
"Согласно справочных материалов фирмы BAXI, к одному дымоходу можно подсоединить не более 8 котлав. В проекте подсоединено 9 котлов. Необходимо предоставить письмо от фирмы BAXI"... Видимо письмо о том, что вы не возражаете против такого решения...Лично с экспертом пока не разговаривала. Решила вначале к Вам обратиться.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение BAXI - Volga »

Странно что Вы написали на форум.... :o
Строго говоря форум нельзя рассматривать как официальное обращение в представительство.
Всё-таки форум это площадка для свободного добровольного общения...
Пишите запрос в Москву в Тех Отдел. ;)
А вообще справочные материалы не могут служить каким-то ограничением, только в качестве рекомендации.
Общее число котлов подключаемых к одному дымоходу ограничивается нормативными документами.
Насколько мне помнится по Российским нормативам как раз прописано ограничение 8 котлов и не более одного котла на этаж.
А вот к примеру у немцев ограничение 10 котлов и не более 2-х котлов на этаж...
Могу конечно ошибаться...
а вот если вам расчёты делает компания поставляющая дымоходы, почему они никак это не комментируют? у них то должна быть исчерпывающая информация по данному вопросу?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 2 раза

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение okcanakuz »

BAXI - Volga писал(а): Странно что Вы написали на форум.... :o
Ничего странного. Не прошло и дня, как вы мне ответили. Уже плюс. Я услышала ваше неофициальное мнение. А писать запрос надо по всем правилам, на нужной бумажке, заверять ее и пр. Лелеяла себя надеждой, что можно обойтись без бумажной возни.
BAXI - Volga писал(а): Насколько мне помнится по Российским нормативам как раз прописано ограничение 8 котлов и не более одного котла на этаж.
Нынче по Российским нормативам по расчету и при обосновании можно делать сколь угодно подключений. Забыли про 8 котлов). А в компании по дымоходам главное-продать свои дымоходы, а не дискутировать с экспертами (их расчеты-приятный бонус для нас). Как то так.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение BAXI-Иван »

Копнул в этом вопросе немного глубже - ситуация в России на данный момент такова, что ни один нормативный документ не ограничивает количество котлов подключенных в один дымоход. Все ограничено этажностью газификации. Чтобы данные слова чем-то подкрепить чуть позже выложу сюда необходимые документы.
Также на просторах сети нашел информацию что в скором времени должен выйти новый СП, где будет ограничение 10-ю этажами.

Отправлено спустя 18 минут 50 секунд:
А вот нормативная документация (Большое спасибо коллегам из Jeremias):

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 [4].
[4] - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 6
п.8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Пункт с количеством подключений вообще из новой редакции СП исключили (было 8, если помните)
Таким образом ограничений на законодательном уровне нет.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение plehan »

BAXI-Иван писал(а): Также на просторах сети нашел информацию что в скором времени должен выйти новый СП, где будет ограничение 10-ю этажами.
- можно ссылку на слухи !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 2 раза

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение okcanakuz »

СП называется СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА. Он еще не вышел. Ничего нового там нет... кроме расчета, да и тот с ошибками. Но хоть что-то, чем можно будет руководствоваться.
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение plehan »

А они его в перечень национальных стандартов в какой засунуть хотят ? В обязательный или добровольный ?

Отправлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Да долго они его будут принимать -10.4 В помещениях, где устанавливаются теплогенераторы (кухнях и
теплогенераторных) следует предусматривать установку сигнализаторов за-
газованности, срабатывающих при достижении загазованности помещения
10 % от нижнего предела воспламеняемости природного газа.
Сигнализатор загазованности должен быть сблокирован с быстродей-
ствующим электромагнитным клапаном, устанавливаемым на вводе газа в
помещение и отключающим подачу газа по сигналу загазованности. Пре-
имущественно следует использовать электромагнитный клапан с автоном-
ным питанием привода клапана.
Прямое противоречие СП 62 13330
7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение BAXI-Ural »

Я так понимаю от нас топикстартер просит письмо, что "фирма не возражает"...
okcanakuz, вот и обратитесь к BAXI-Иван, он вам наваяет...
А нам заметка: актуализировать наши "справочные материалы"....
Спасибо, что ткнули носом :give_rose:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 2 раза

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Сообщение okcanakuz »

Да ладно, не то что бы ткнула, а так, намекнула. :oops:
спасибо, что ткнули к кому обратиться ;)
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
    fast » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    1316 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1276 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
    Skomsa » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    7 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей