Baxi slim 1490 in и датчики
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Доброго дня, форумчане!
С прошлого сезона перезимовал отлично, но сжег довольно много газа.
С конца ноября прошлого по сегодня - 8 тыс кубов. ГВС еще не запущено, параллельно с котлом рабочие пользовались плиткой, летом почти не топили. В самый холодный месяц зимы, когда за -40 падало, сжег 2,3 тыс куба.
Понимаю что дом был оч мокрый, просох только летом, кое-где кое-что доутеплили, двери нормальные поставили и тп...
Но сейчас опять дело к морозам и снова задумался о целесообразности установки датчиков.
Прекрасно понимаю, что бегал зимой туда-обратно к котлу нечасто и сбрасывал температуру либо когда становилось жарко, либо мерзли, потому предмет для экономии газа от датчиков точно должен быть.
Так вот, можете ли примерно из опыта подсказать, какой экономии газа стоит ждать от вариантов подключения датчиков
1) подключения к котлу только датчика уличной температуры (цена, грубо 2 тр)
2) только датчика комнатной температуры (цена уже около 12 тр)
3) их комбинации (цена ближе к 14 тр)
и существуют ли еще какие-то легальные способы экономии?
где-то слышал про стабилизаторы давления
заранее спасибо
С прошлого сезона перезимовал отлично, но сжег довольно много газа.
С конца ноября прошлого по сегодня - 8 тыс кубов. ГВС еще не запущено, параллельно с котлом рабочие пользовались плиткой, летом почти не топили. В самый холодный месяц зимы, когда за -40 падало, сжег 2,3 тыс куба.
Понимаю что дом был оч мокрый, просох только летом, кое-где кое-что доутеплили, двери нормальные поставили и тп...
Но сейчас опять дело к морозам и снова задумался о целесообразности установки датчиков.
Прекрасно понимаю, что бегал зимой туда-обратно к котлу нечасто и сбрасывал температуру либо когда становилось жарко, либо мерзли, потому предмет для экономии газа от датчиков точно должен быть.
Так вот, можете ли примерно из опыта подсказать, какой экономии газа стоит ждать от вариантов подключения датчиков
1) подключения к котлу только датчика уличной температуры (цена, грубо 2 тр)
2) только датчика комнатной температуры (цена уже около 12 тр)
3) их комбинации (цена ближе к 14 тр)
и существуют ли еще какие-то легальные способы экономии?
где-то слышал про стабилизаторы давления
заранее спасибо
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- клапан сам регулирует мощность , то есть опускает мощность до 24 кВт если все равно много выключает по температуре .Дмитрий Л писал(а): Инструкция говорит, до 24 кВт можно убавить.
- логично !Дмитрий Л писал(а): но опять же, начну топить гараж, начну жечь больше газа??
Про баню не шутил !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
На радиаторах термоголовок нет? Они все одинаково теплые?
На каких скоростях сейчас работают оба насоса?
Отправлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Если головок нет и оба насоса на 3-й скорости, то, судя по симптомам и входным данным, "физика" вашего тактования такова: циркуляция (расход) через котловой контур гораздо больше, чем через вторичный. Из-за этого котел быстро нагревает свой первичный контур до заданной температуры и отключается. Ввиду малого объема этого контура, пока котел стоИт (а стоИт он минимум 3 минуты), второй контур сильно охлаждает первичный контур. Котел по истечении 3-х минут видит сильно остывший теплоноситель (большую разницу между фактической и заданной температурой) и включает горелку на полную или почти полную мощность. Контур быстро нагревается, котел пытается уменьшить мощность, но ввиду его малого объема, несбалансированного со вторичным контуром расхода и инерции чугунного теплообменника, вода все-равно быстро догревается до заданной температуры и котел выключает горелку... Опять минимум на 3 минуты... Тут включение дополнительных радиаторов не поможет. Нужно увеличивать объем котлового контура, т.е. согласовывать расходы первичного и вторичного контуров... Рассчитанные системы с ГС должны работать именно так... Например у меня тот же слим 49-й, работая в таком же режиме, после поджига сразу уходит на минимум и работает на нем до выключения...
На каких скоростях сейчас работают оба насоса?
Отправлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Если головок нет и оба насоса на 3-й скорости, то, судя по симптомам и входным данным, "физика" вашего тактования такова: циркуляция (расход) через котловой контур гораздо больше, чем через вторичный. Из-за этого котел быстро нагревает свой первичный контур до заданной температуры и отключается. Ввиду малого объема этого контура, пока котел стоИт (а стоИт он минимум 3 минуты), второй контур сильно охлаждает первичный контур. Котел по истечении 3-х минут видит сильно остывший теплоноситель (большую разницу между фактической и заданной температурой) и включает горелку на полную или почти полную мощность. Контур быстро нагревается, котел пытается уменьшить мощность, но ввиду его малого объема, несбалансированного со вторичным контуром расхода и инерции чугунного теплообменника, вода все-равно быстро догревается до заданной температуры и котел выключает горелку... Опять минимум на 3 минуты... Тут включение дополнительных радиаторов не поможет. Нужно увеличивать объем котлового контура, т.е. согласовывать расходы первичного и вторичного контуров... Рассчитанные системы с ГС должны работать именно так... Например у меня тот же слим 49-й, работая в таком же режиме, после поджига сразу уходит на минимум и работает на нем до выключения...
Последний раз редактировалось Игорь-2 24 окт 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Термоголовок нет.
Насчет одинково теплые или нет, история такова: изначально все радиаторы были открыты целиком.
наиболее прохладными были 2 крайне правых радиатора на схеме http://prnt.sc/cx4l8c, те что самый дальние от котла. (один на 1ом этаже, другой на 2ом)
Потом сантехник задавил обратку в гараже, потом пошел по первым "стоякам" на 2ом этаже.
Потом я месяц бегал и сбрасывал воздух с радиаторов на 3 ем (постоянно остывали)
Потом поставил на часть радиаторов автоматический сброс воздуха. Стало хорошо, все заработали.
Но обратки так и остались поднакрученные так, как ранее человек сделал (то есть хз как, увы).
Полагаю здесь тоже есть повод для экспериментов...
Насос по СО - Wilo, 6-ка, работает на 2, насос на котел Wilo, 7-ка, работает на 1
Насчет одинково теплые или нет, история такова: изначально все радиаторы были открыты целиком.
наиболее прохладными были 2 крайне правых радиатора на схеме http://prnt.sc/cx4l8c, те что самый дальние от котла. (один на 1ом этаже, другой на 2ом)
Потом сантехник задавил обратку в гараже, потом пошел по первым "стоякам" на 2ом этаже.
Потом я месяц бегал и сбрасывал воздух с радиаторов на 3 ем (постоянно остывали)
Потом поставил на часть радиаторов автоматический сброс воздуха. Стало хорошо, все заработали.
Но обратки так и остались поднакрученные так, как ранее человек сделал (то есть хз как, увы).
Полагаю здесь тоже есть повод для экспериментов...
Насос по СО - Wilo, 6-ка, работает на 2, насос на котел Wilo, 7-ка, работает на 1
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
его производительность должна быть больше чем 6 поставьте его на 2 .Дмитрий Л писал(а): насос на котел Wilo, 7-ка, работает на 1
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Она и так у него больше, несмотря на скорость. Длину контуров сравните...
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Дмитрий Л, поставьте насос СО на 3-ю и понаблюдайте - будут ли изменения в тактовании...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
но вроде как расходы можно согласовать изменяя циркуляцию в контурах?Игорь-2 писал(а): Нужно увеличивать объем котлового контура, т.е. согласовывать расходы первичного и вторичного контуров...
прошлой осенью на этом форуме тоже задавал вопрос, как насосы посчитать правильно.
может быть что-то путаю, но гидравлику мне объясняли так:
- чтобы по гидрострелка работала верно, расход по контуру котла должен быть чуть выше (или равен, что скорее идеально!) суммы расходов контуров потребителей. Ровно потому, после расчетов был взят 7ой насос на котел, в положении 7ка на 2 и 6ка на 3 по СО у меня как раз получалось, расход по СО меньше чем на котле
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Подтверждаю, считал для самого длинного кольца в этом контуре расход, если 6ка на 2 работает, он существенно меньше был, чем в контуре котла у 7ки на 1.Игорь-2 писал(а): Она и так у него больше, несмотря на скорость. Длину контуров сравните...
спасибо, обязательно проверю!Игорь-2 писал(а): поставьте насос СО на 3-ю и понаблюдайте - будут ли изменения в тактовании...
а с зажатыми (неизвестно где) обратками что-то нужно делать сейчас?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- если вы считали правильно то клапан должен работать все открытыми не менее двух оборотов , то есть иметь большое гидравлическое сопротивление при заданном расходе на участок ( радиатор).Дмитрий Л писал(а): а с зажатыми (неизвестно где) обратками что-то нужно делать сейчас?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
- и диаметр минимальный должен быть рассчитан ( если она из нержавейки ,цена вопроса)Дмитрий Л писал(а): - чтобы по гидрострелка работала верно
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
- будет продолжать тактовать , и увеличится потребление электричества на насос!Игорь-2 писал(а): поставьте насос СО на 3-ю и понаблюдайте - будут ли изменения в тактовании...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
да нет конечно, я скорее всего посчитал не так, как требуется. Все это делал сам, после того, когда спасать то что понаделали было почти поздно.plehan писал(а): если вы считали правильно то клапан должен работать все открытыми не менее двух оборотов
Увы. Вот такая СО http://prntscr.com/cygfq0 (картинка от "моего бывшего"...) с неболшой корректировкой кол-ва секций была смонтирована, "магистраль" залита в пол между 2мя листами ЭППС 50 мм (основное утепление пола из ЖБ плит на 1ом этаже), а трубы подводки к радиаторам заштукатурены в стенах.
Правильно ли я вас понял, что сейчас будет разумно одинаково приоткрыть обратку на 2 оборота на всех радиаторах?plehan писал(а): то есть иметь большое гидравлическое сопротивление при заданном расходе на участок ( радиатор).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- если вы знаете расчетную теплоотдачу каждого радиатора то производитель клапанов дает номограмму где указано сколько оборотов нужно открыть ,чтобы получить заветные кВт. если не знаете то эмпирическим путем открывать чтобы равномерно прогревались ! а потом в ходе зимы еще подрегулировать и записать где что регулировалось .Дмитрий Л писал(а): что сейчас будет разумно одинаково приоткрыть обратку на 2 оборота на всех радиаторах?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
а вот после осознания всех косяков и начал разираться с гидрострелкой.plehan писал(а): и диаметр минимальный должен быть рассчитан ( если она из нержавейки ,цена вопроса)
считал по "трем диаметрам": http://prntscr.com/cygjz3 и вроде как в прошлом году было одобрено здесь на форуме.
гидрострелка стальная, у меня по ней все так же сомнения:
1) гараж не добавить ли отдельным контуром
2) БКН не поставить ли отдельным контуром к гидрострелке
3) и самое болезненное, тк все уже подготовлено для чистовой... 2ой этаж не раздолбить ли и не переделать ли тоже отдельным контуром
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Можно еще теплые полы включить попробовать впридачу - при работе котла на 40 градусов (насколько я понимаю он так у вас сейчас работает) и подаче в ТП хотя бы градусов 35-ти, ТП заметно увеличат расход во вторичном контуре и приблизят Вас к тому самому идеалу (равенству расходов в первичном и сумме вторичных контуров)... А СО надо балансировать, а не экспериментировать... Пригласите для этого настоящего специалиста...
Суть борьбы с тактованием одна - согласование теплоотдачи с мощностью котла, а если не получается, то увеличение объема системы. Сейчас из-за разницы в расходах контуров объем системы для котла не 120 ваших литров, а меньше (может быть в разы)... Ну теплоаккумулятор поставить в котловой контур я даже не предлагаю (хотя это универсальное средство)...
Суть борьбы с тактованием одна - согласование теплоотдачи с мощностью котла, а если не получается, то увеличение объема системы. Сейчас из-за разницы в расходах контуров объем системы для котла не 120 ваших литров, а меньше (может быть в разы)... Ну теплоаккумулятор поставить в котловой контур я даже не предлагаю (хотя это универсальное средство)...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Уже ничему не удивляюсь, косяк на косяке =\plehan писал(а): будет продолжать тактовать , и увеличится потребление электричества на насос!
Если переделывать, с чего начать, что малой кровью?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
1. Да.Дмитрий Л писал(а): 1) гараж не добавить ли отдельным контуром2) БКН не поставить ли отдельным контуром к гидрострелке3) и самое болезненное, тк все уже подготовлено для чистовой... 2ой этаж не раздолбить ли и не переделать ли тоже отдельным контуром
2. Нет.
3. Пока не надо.)))
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- я бы переделал и разделил все контура !Дмитрий Л писал(а): и самое болезненное, тк все уже подготовлено для чистовой... 2ой этаж не раздолбить ли и не переделать ли тоже отдельным контуром
- чем управлять будете !Дмитрий Л писал(а): БКН не поставить ли отдельным контуром к гидрострелке
- есть формула расчета ГР. Но если железяка то чем больше тем не навредит ибо дешево в изготовлении !Дмитрий Л писал(а): а вот после осознания всех косяков и начал разираться с гидрострелкой.
считал по "трем диаметрам": http://prntscr.com/cygjz3 и вроде как в прошлом году было одобрено здесь на форуме.
гидрострелка стальная, у меня по ней все так же сомнения:
И ваше исполнение ГР вот такое( без коллектора ) подразумевает разность по кол-ву тепла ,чем ниже к обратке будет посажен контур тем больше он будет подмешивать с обратки !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Похоже я всех ввел в заблуждение!Игорь-2 писал(а): при работе котла на 40 градусов (насколько я понимаю он так у вас сейчас работает)
Имел в виду не режим работы котла до 40 градусов, а всего лишь то, что ручкой на котле выставлял температуру так, чтобы загорался светодиодик на панели второй справа, тот под которым написано 40 градусов...
а так, когда было холодно разгонял до 70 условных градусов (еще раз посыпаю голову, уже осознал, что без термометров никуда)
это может пролить новый свет на мою ситуацию?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Включите ТП и насос СО на 3-ю скорость. А вообще, при такой схеме отопления ГС Вам абсолютно не нужна.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
все верно! так и задумывалось: контур который снаружи (самый верхний и самый нижней отводы) -- для СО, тот что внутри - холоднее, для ТП. На ТП плюсом свой узел подмеса.plehan писал(а): И ваше исполнение ГР вот такое( без коллектора ) подразумевает разность по кол-ву тепла ,чем ниже к обратке будет посажен контур тем больше он будет подмешивать с обратки !
если бы сразу варили на 2ой этаж и на гараж, сделал бы так (снаружи-внутрь): 1 этаж, 2 этаж, гараж, ТП 1 этаж.
больше - имеете в виду вообще любой диаметр?! Что-то мне подсказывает, что просто так не взлетит.. слишком сложная система.plehan писал(а): чем больше тем не навредит ибо дешево в изготовлении !
всего в системе сейчас: 120 литров -- дом, 40 литров -- гараж и еще (могу соврать) около 40 литров все что в котельной.Игорь-2 писал(а): Сейчас из-за разницы в расходах контуров объем системы для котла не 120 ваших литров, а меньше (может быть в разы)...
в этом смысле не надо было глушить контур электрокотла, там же тоже объем был!
расход по СО дома + гаража наверное можно повысить, если насос на 3ку включить.
единственно что меня смущает, то что если целиком сейчас открыть радиаторы гаража - основная циркуляция через них пойдет, и вот это точно уменьшит расход через котел.
подождите-ка! в чем сарказм то? Вполне себе решениеИгорь-2 писал(а): Ну теплоаккумулятор поставить в котловой контур я даже не предлагаю (хотя это универсальное средство)...
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
3ю скорость завтра утром заеду сделаю, спасибо! а вот с ТП сложнее - надо сперва заняться покупкой коллектора и подмеса...Игорь-2 писал(а): Включите ТП и насос СО на 3-ю скорость.
Все. Вы окончательно меня добили.Игорь-2 писал(а): А вообще, при такой схеме отопления ГС Вам абсолютно не нужна.
Зачем же она тогда вообще нужна?
в прошлом году мне про нее только и говорили
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
И пока я еще окончательно не убился:
есть ли недорогой способ измерить фактические расходы в контурах СО и котла?
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
мельком посмотрел, Hajdu на 500 литров или S-Tank на 500 (бренды мне пока ни о чем не говрят...) можно в пределах 35 тр взять.
если сравнить это с разделением дома на хотя бы 2 контура и переделкой всего в котельной -- дороже выйдет.
есть ли недорогой способ измерить фактические расходы в контурах СО и котла?
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Даже не знаю, с темой не знаком.Игорь-2 писал(а): В цене...
мельком посмотрел, Hajdu на 500 литров или S-Tank на 500 (бренды мне пока ни о чем не говрят...) можно в пределах 35 тр взять.
если сравнить это с разделением дома на хотя бы 2 контура и переделкой всего в котельной -- дороже выйдет.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
ГС крайне полезна при переменном расходе в СО. Например при наличии термоголовок на радиаторах или закрывающих клапанов... Тут она нужна для сохранения циркуляции через котел, чтобы он не ушел в аварию по перегреву из-за недостаточной циркуляции через него. При постоянной и неизменной же циркуляции в системе (например при регулировании температуры в комнатах температурой теплоносителя или комнатным термостатом) ГС только усложняет систему и вносит "сумятицу" в ее работу. Что сейчас и происходит у Вас...Дмитрий Л писал(а): Зачем же она тогда вообще нужна?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
вообще, в плане было термоклапана на радиаторы ставить...Игорь-2 писал(а): Что сейчас и происходит у Вас...
как мне ранее рекомендовали: подключение диагональное -- это есть, до подоконника везде, кроме 6 радиаторов, более 20 см. Единственная засада -- шторы. Тюль жена точно повесит почти везде. Плотные занавески нужны только в спальнях
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ладно-ладно. по Hajdu это только емкость, еще теплоизоляция отдельно... мда.Дмитрий Л писал(а): Hajdu на 500 литров или S-Tank на 500 (бренды мне пока ни о чем не говрят...) можно в пределах 35 тр взять.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Тогда да, ГС нужна.Дмитрий Л писал(а): вообще, в плане было термоклапана на радиаторы ставить...
Вовсе не обязательно. Разница в эффективности с обычным боковым - пару процентов... И то только на довольно длинных радиаторах. Больше зависит от расхода через радиатор, чем от способа подключения...Дмитрий Л писал(а): подключение диагональное -- это есть
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Можете ли порекомендовать кого-то в Екатеринбурге?Игорь-2 писал(а): А СО надо балансировать, а не экспериментировать... Пригласите для этого настоящего специалиста...
И сколько это ориентировочно может стоить в моем случае?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
Боковое от дагонального отличается коэф. о.85 в расчетах ( 15%) так как диагональное это 100% работа радиатора и принимается коэф. 1 откройте любую тех. литературу ! Еще надо учитывать наличие ниши , подоконники , экраны если есть .Игорь-2 писал(а): Вовсе не обязательно. Разница в эффективности с обычным боковым - пару процентов.
Последний раз редактировалось plehan 25 окт 2016, 00:08, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
пока-что интуитивно, но прихожу к тому, что 7ку надо поставить на СО на 2ую скорость как минимум, а 6ку на котел, на двоечкуИгорь-2 писал(а): Больше зависит от расхода через радиатор, чем от способа подключения...
по мощностям на Вило:
7ка 62 / 92 / 132 Вт
6ка 43 / 61 / 84 Вт
а расходы с заужениями и длиной труб в СО надо восстанавливать, сходу не могу найти прошлогодние
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- чем вы считали гидравлику ?Дмитрий Л писал(а): а расходы с заужениями и длиной труб в СО надо восстанавливать, сходу не могу найти прошлогодние
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
имеете в виду вынос датчика для термостата на радиаторе?plehan писал(а): если нет датчика выносного то корректно работать не будет
как быть, если в 1 помещение 2 или 3 радиатора: каждому свой датчик или общий бывает?
и, простите уже обывателя, куда именно датчик выносят?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi slim 1490 in и датчики
- ошибся если нижнее подключение , боковое без проблем при учете потери мощности !Дмитрий Л писал(а): имеете в виду вынос датчика для термостата на радиаторе?
Европейские нормы еще добавляют мощности к радиатору при использовании термоклапана 15%.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
Вам сюда:plehan писал(а):если нет датчика выносного то корректно работать не будет ! Боковое от дагонального отличается коэф. о.85 в расчетах ( 15%) так как диагональное это 100% работа радиатора и принимается коэф. 1 откройте любую тех. литературу !Игорь-2 писал(а): Вовсе не обязательно. Разница в эффективности с обычным боковым - пару процентов.
https://www.forumhouse.ru/threads/301408/page-2
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Дмитрий Л писал(а): пока-что интуитивно, но прихожу к тому, что 7ку надо поставить на СО на 2ую скорость как минимум, а 6ку на котел, на двоечку
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1490 in и датчики
вручную, в эксельчике.... сначала брал по табличкам характеристики для труб d 20, 26, 32, сколько-то на фитинги добавлял.plehan писал(а): чем вы считали гидравлику ?
потом по формуле Q = 0,86*Pн/(tпр.т — tобр.т)
-