Проблема с давлением
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 20:42
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Проблема с давлением
Всем привет! Котел работает 4 года. Проблема заключается в следующем. Манометр показывает корректное давление в системе при работе котла в режиме обогрева. Но когда котел перестает греть, давление падает до нуля. Падение происходит не резко, а в течение 1-1,5 часов. После того как котел начинает греть, показания манометра опять приходят в норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Проблема с давлением
Он при давлении "Ноль" включается? И даже Е10 не показывает?
Я почему-то другую картину вижу: Висит себе Nuvola, от сбросного аварийного клапана трубочка в канализацию проведена... Остыла - 0 и е10, подпитали - включилась, нагрелась, давление выросло выше 3,0 сбросник его сбросил (в канализацию) И наша песня хороша, начинай сначала.
Расширитель (или без воздуха, или дырявый) - 99%
Манометр неисправен -1%
Я почему-то другую картину вижу: Висит себе Nuvola, от сбросного аварийного клапана трубочка в канализацию проведена... Остыла - 0 и е10, подпитали - включилась, нагрелась, давление выросло выше 3,0 сбросник его сбросил (в канализацию) И наша песня хороша, начинай сначала.
Расширитель (или без воздуха, или дырявый) - 99%
Манометр неисправен -1%
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
Проблема с давлением
у нуволы нет датчика давления..она и при нуле может работать, если есть циркуляция..расширитель конечно нужно смотреть сначала..
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 20:42
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Проблема с давлением
Komyshov, при давлении 0 включается. Работает без сбросов и подпиток.
Спасибо за ответы, буду разбираться с расширительным баком.
Спасибо за ответы, буду разбираться с расширительным баком.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1117 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 601 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
-
- 34 Ответы
- 1754 Просмотры
-
Последнее сообщение ats41
-
- 15 Ответы
- 1282 Просмотры
-
Последнее сообщение Aleksey-2024
-
- 11 Ответы
- 1021 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя