Давление в расширительном баке

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
den774
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 10:38
Мой котел: Baxi Main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза

Давление в расширительном баке

Сообщение den774 »

Добрый день!! Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке котла Baxi Main 5 24f. В инструкции указано только минимальное значение
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

На 20% ниже давления системы отопления в холодном состоянии.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
den774
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 10:38
Мой котел: Baxi Main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза

Давление в расширительном баке

Сообщение den774 »

В последнее периодически падает давление в системе и выскакивает ошибка E10, когда пользуюсь горячей водой, приходится постоянно добавлять.На форуме прочитал, что возможно из-за падения давления в расширительном баке, как правильно его подкачать?? Перекрыть подачу и сливать воду из котла?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
den774
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 10:38
Мой котел: Baxi Main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза

Давление в расширительном баке

Сообщение den774 »

Спасибо за ответ!!
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение bullet0823 »

на сколько должно быть холодное состояние системы?
#6
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Карта BAXI-Club: 12028
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение стройгазсервис »

bullet0823 писал(а): на сколько должно быть холодное состояние системы?
-20)) :lol:
да обычная комнатная температура подойдет
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
#7
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Olegbez »

:lol: закачайте 1 атм. в бак и все.
Вода с котла должна быть слита и сливник открытый на момент подкачки. ;)
#8

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

Здравствуйте. Подскажите, как определить - нормальное давление, или нет?
Вот например у меня - котел стоит на 75 градусах, греет до 80, и отключается - в этот момент давление по манометру показывает - около 2-х.
Потом, в течении пары минут температура опускается до 60-68 (когда как, кстати, это нормально, что температура при выключенной горелке так понижается?) давление при этом опускается где-то до 1.5 (в конце широкой зеленой зоны). Так и пляшет все время...
При более низкой температуре наверное еще ниже будет..
Нормальное поведение, или тоже нужно подкачивать?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Все зависит от того, насколько правильно подобран объем компенсации. У Вас штатный бачок на 6 литров. Это примерно на 60-70 литров холодного теплоносителя. Если у вас больше, то давление и будет прыгать. Если меньше, то имеет смысл отревизировать воздушную камеру расширительного бака.
Так-то давление более-менее статичным должно быть.

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Но, к слову сказать - если у вас все в зеленой зоне, то все нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

Теплоноситель у меня - металлическая труба, как раньше в старых домах делали (собственно в таковом и живу), квартира площадью 36 метров.. так что не будет там 70 литров.
Котел наверное изначально мощнее, чем нужно для этого жилья + еще сначала неправильно его смонтировали по ГВС, я про это писал в другой теме.. Не повезло ему в жизни :). Но это другая история.
Сейчас беспокоит частое включение и перепады давления.
С первым пытаюсь бороться настройками котла - выставил 10 минут между включениями, и 45% мощности отопления, думаю еще понизить, наверное много все-равно.
Еще думаю термостат поставить, но боюсь, что если температура в трубе упадет (ведь термостат отрубает котел полностью), то может упасть давление еще больше - и котел встанет с ошибкой..
Собственно возвращаюсь ко второй проблеме..
А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Когда ТО делали - они не проверяли давление.. вообще как-то быстро все сделали, мастер почистил камеру сгорания, проверил какие-то датчики на ощупь сверху, и был таков..
#11

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Yury_Velch »

Alexd писал(а): А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Ни какой отдельной услуги!
#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение BAXI-Ural »

Alexd, посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#13

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

BAXI-Ural писал(а): посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Нужно вожу слить, или примерно по трубе посчитать? Наверное для этого нужно внутренний диаметр трубы знать? Как бы его узнать еще..
Внешний - где-то 5 см, общая длина трубы - около 30 метров. Эта информация поможет?
Выключать завтра буду, сегодня уже поздно.
Кстати, когда вчера убавил мощность котла до 45%, при нагреве из него периодически стали раздаваться металлические звуки, характерные для повышения давления, или нагрева.. одиночные такие.. это нормально?)
#14

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

BAXI-Ural писал(а): Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Уточню... котел нужно полностью выключить, или только отопление, а ГВС можно оставить?
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Я в районе 59 литров насчитал, взяв диаметр 5 см и протяженность 30м.
Для начала бак смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

BAXI-Ural писал(а):Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.
При 68 - около 1.5 (в конце широкой зеленой зоны), при 52 - в середине широкой зел.зоны, при 40 - подкрадывается к началу той же зоны.
Дальше пока охлаждается.
Окрутил колпачек нипеля, ткнул спичкой - пшикнул, воды вроде нет. Значит давление есть, но низкое?

upd: При 32 - в середине узкой зеленой зоны, подходит к красной.
upd: спустя несколько минут котел упал с ошибкой Е10
Перезапустил, греется, давление потихоньку поднимается.
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Так и бачок бы сразу накачали бы, пока холодная. Затем сразу добавили бы сколько нужно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

Нечем качать, машина далековато, с манометром и насосом :).
В выходные займусь, солью воду, и сделаю по Вашей инструкции. По симптомам - проблема с давлением?
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Да. В смысле с давлением в воздушной камере экспанзомата :)

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот сегодня параллельно решили
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

Расшир. бак подкачал, давление перестало скакать, спасибо.

Осталась проблема с частыми пусками. Вид и длину теплоносителя описывал выше.
Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Причем какую бы температуру я не выставил - "реальная" температура где-то на 10-12 градусов меньше той, при которой происходит отключение горелки.
Получается котел включается каждые 10 минут, и только лишь потому, что я установил это время в настройках, иначе стартовал бы чаще.
Это нормальное поведение, или что-то не так?
#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Решение стандартное для начала. Поставить комнатный термостат, программно уменьшить мощность по отоплению. Площадь-то какая отапливаемая? Про теплопотери уж не буду спрашивать :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#22

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Давление в расширительном баке

Сообщение Alexd »

F8 установил на 00, все-равно быстро греется и остывает.
Площадь - 36, про теплопотери - не спрашивайте))
Может подачу газа поджать?
#23
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение BAXI-Ural »

Alexd писал(а): Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Насос то продолжает работать и после выключения горелки вы через некоторое время видите температуру обратки....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Давление в расширительном баке

Сообщение Bahus »

Термостат должен дать прирост простоя. Если помещение тепло держит хорошо.
А если сквозняк с улицы - ну тогда что же вы хотите. Котел делает то, что должен
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1534 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    871 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей