Достался "в наследство" смонтированный рабочий ECO Four 24F, потихоньку разбираюсь, изучаю. Еще чайник, но уже не полный ноль, да и образование техническое.
Сегодня была такая картина: после продолжительного пользования душем (минут 30-40) закрыли кран на душе, открыли рядом в умывальнике - ожидаемой теплой воды не появилось, хотя расстояние меньше 2-х м. Так и оказалось - котел выдает E10, на манометре - ноль. Стал откручивать кран заполнения системы (а он срабатывает резко и неожиданно), пошла вода в систему, пока закрутил - давление подобралось к 3-м барам. Если включить в любом умывальнике в доме горячую воду, минут через 10 давление падает до 2-х бар, после закрытия воды - поднимается опять к 3-м. Хозяева говорят, что так бывает и что через несколько дней давление придет в норму.
(сейчас, примерно через полтора часа после этого - 2 бара - т.е. давление больше не поднялось)
Собственно, вопросы:
1. Я не понимаю, куда делось давление в системе после продолжительного использования ГВС. Котел двухконтурный, контур отопления в это время перекрыт - почему упало давление, и не просто упало, а в ноль? Это неполадка или особенность, которую надо принимать во внимание (фича или бага)?
Если фича - надо о ней помнить и иметь в виду.
Если бага - надо разбираться и чинить.
2. Почему "набегает" аж 3 бара? Техническое-то техническое, но не гидро-сантехническое, так что для меня это вопрос. Это потому что во внешней подаче холодной воды - 3 бара? А как-то ограничить можно (кран подзакрыть на трубе холодной подачи в котел, например)? А если можно - то нужно ли?
Спасибо
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
Последний раз редактировалось mkll 24 ноя 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
ревизия расширительного бака.. поиск в помощь..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
Здесь полно таких тем уже.
Если при заполнении давление поднимается мгновенно, то компенсатор не работает скорее всего. Проверить расширительный бак для начала нужно.
Ну а там по результатам пишите.
Если при заполнении давление поднимается мгновенно, то компенсатор не работает скорее всего. Проверить расширительный бак для начала нужно.
Ну а там по результатам пишите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
Bahus, спасибо.
А по первому вопросу причина, предположительно, та же?
А по первому вопросу причина, предположительно, та же?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Пропало давление после продолжительного использования ГВС
А вот это как раз по результатам накачки бака.
Либо все нормально станет, либо все равно падать будет. Тогда либо утечка, либо межконтурный пробой (теплообменник или кран подпитки).
Либо все нормально станет, либо все равно падать будет. Тогда либо утечка, либо межконтурный пробой (теплообменник или кран подпитки).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 408 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
-
- 5 Ответы
- 1404 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 773 Просмотры
-
Последнее сообщение neonium322
-
- 3 Ответы
- 662 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 742 Просмотры
-
Последнее сообщение bigbrother72
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей