Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Достался "в наследство" смонтированный рабочий ECO Four 24F, потихоньку разбираюсь, изучаю. Еще чайник, но уже не полный ноль, да и образование техническое.

Сегодня была такая картина: после продолжительного пользования душем (минут 30-40) закрыли кран на душе, открыли рядом в умывальнике - ожидаемой теплой воды не появилось, хотя расстояние меньше 2-х м. Так и оказалось - котел выдает E10, на манометре - ноль. Стал откручивать кран заполнения системы (а он срабатывает резко и неожиданно), пошла вода в систему, пока закрутил - давление подобралось к 3-м барам. Если включить в любом умывальнике в доме горячую воду, минут через 10 давление падает до 2-х бар, после закрытия воды - поднимается опять к 3-м. Хозяева говорят, что так бывает и что через несколько дней давление придет в норму.

(сейчас, примерно через полтора часа после этого - 2 бара - т.е. давление больше не поднялось)

Собственно, вопросы:

1. Я не понимаю, куда делось давление в системе после продолжительного использования ГВС. Котел двухконтурный, контур отопления в это время перекрыт - почему упало давление, и не просто упало, а в ноль? Это неполадка или особенность, которую надо принимать во внимание (фича или бага)?

Если фича - надо о ней помнить и иметь в виду.
Если бага - надо разбираться и чинить.

2. Почему "набегает" аж 3 бара? Техническое-то техническое, но не гидро-сантехническое, так что для меня это вопрос. ;) Это потому что во внешней подаче холодной воды - 3 бара? А как-то ограничить можно (кран подзакрыть на трубе холодной подачи в котел, например)? А если можно - то нужно ли?

Спасибо
Последний раз редактировалось mkll 24 ноя 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение RADAR »

ревизия расширительного бака.. поиск в помощь..
#2

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Ok, понял, спасибо.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение Bahus »

Здесь полно таких тем уже.
Если при заполнении давление поднимается мгновенно, то компенсатор не работает скорее всего. Проверить расширительный бак для начала нужно.
Ну а там по результатам пишите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
mkll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 00:19
Мой котел: ECO Four 24F

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение mkll »

Bahus, спасибо.
А по первому вопросу причина, предположительно, та же?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Пропало давление после продолжительного использования ГВС

Сообщение Bahus »

А вот это как раз по результатам накачки бака.
Либо все нормально станет, либо все равно падать будет. Тогда либо утечка, либо межконтурный пробой (теплообменник или кран подпитки).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    408 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1404 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    773 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    662 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    742 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей