Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Поставил дома циркуляционный насос (далее ЦН) и расширительный бак (далее РБ). Перед этим, конечно, изучал схемы в интернете. Там было следующее: на обратке, перед котлом, после РБ. Но в моём случае прямо перед котлом подходит обратка со второго этажа, так что она стоит после насоса. Так уж сделали монтажники... Не оставили места для ЦН.
Изображение
В итоге: стало теплее (не идеально), но только на первой скорости насоса. Если включаю вторую - второй этаж весь остывает. Как я понимаю, возникает подпор для обратки и она не спускается в котёл. Подскажите, пожалуйста, что делать? Переносить ввод обратки ниже, под насос?
#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Игорь-2 »

Всю схему нарисуйте, а не вырезку из нее...
#2

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Ursus »

может обратный клапан?
#3

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Изображение
Игорь-2 - вот вам схема. Что скажете?
Ursus - тоже предполагаю что есть какое-то подобное решение, но что точно?
#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Игорь-2 »

Теплый пол без смесительного узла что ли? Какая температура туда идет?
#5

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Игорь-2 писал(а): Теплый пол без смесительного узла что ли? Какая температура туда идет?
сомневаюсь про узел, там по контурам сделано, кухня, зал, ванна, коридор.
температура до 55 зимой
#6

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Игорь-2 »

На радиаторы и теплый пол одинаковая температура идет что ли? И что побудило насос еще один ставить?
#7

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Игорь-2 писал(а): На радиаторы и теплый пол одинаковая температура идет что ли? И что побудило насос еще один ставить?
Да.
Добавить ЦН и РБ посоветовали "баксовики", когда их вызывали на ТО. У нас дальние батареи недогревались, и самый дальний контур пола тоже.
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Да,!! Бедный Экофо не сладко ему !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Игорь-2 »

Если эта "схема" более-менее была отбалансировала и работала, то надо переносить насос выше обратки второго этажа. Второй насос перекрывает циркуляцию в радиаторном контуре. Обратный клапан не поможет. Скорее всего, после этого понадобится новая балансировка системы.
Ну или переставить этот второй насос на подачу после котла, перед тройником, если там место есть...
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Там вообще насоса не должно быть в такой схеме. Не монтируется насос последовательно - что это за бредятина и кто это придумал !
Откройте принципиальные схемы ( гидравлические ) и скопируйте . Хотя бы так !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

plehan писал(а): Да,!! Бедный Экофо не сладко ему !
Ну нанимали людей, по совету! А так это уже четвёртая зима... чо уж бедного?
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Zerno1983 писал(а): чо уж бедного?
- тогда что вы здесь делаете , у вас рабочая схема можно сказать вершина мира . Чуть чуть не работает и все ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Игорь-2 писал(а): Если эта "схема" более-менее была отбалансировала и работала, то надо переносить насос выше обратки второго этажа. Второй насос перекрывает циркуляцию в радиаторном контуре. Обратный клапан не поможет. Скорее всего, после этого понадобится новая балансировка системы.
Ну что ж, будем делать... сливать всё со второго этажа и перепаивать.

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
plehan писал(а):
Zerno1983 писал(а): чо уж бедного?
- тогда что вы здесь делаете , у вас рабочая схема можно сказать вершина мира . Чуть чуть не работает и все ???
Вот не надо флейма! Я нормально спросил, вежливо.
Если тут общаются только супер-спецы с образованием, то так и напишите в топе. Я доверяю этому бренду (BAXI), купил их продукцию, наслышан про доступный сервис, теперь вот пользуюсь форумом, чтобы решить проблему, это моё право. Какие вопросы?

Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
А, вот ещё мысль пришла, а ЦН который в котле (grundfos, вроде бы), он регулируется по скорости?
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Zerno1983 писал(а): Вот не надо флейма!
- проблему решают ,а вы лезете в утопию вы не понимаете и не хотите слышать ,я вам дал дельный совет посмотреть схемы ! Хотите паять ваше право ,только перестановка насоса это очередная утопия !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Olegbez »

Вставлю свои пять копеек. Товарищ топикстартер вам. Между насосом на обратке и котлом никаких тройников не должно быть. Т.е. перенисите насос выше вашего тройника обратки второго этажа. То что насос стоит дополнительный ничего страшного нет - дело хозяйское, котлу от этого ничего не будет и насосу что в нем. Ходят слухи что один другой передавливает и оказывает нагрузки на насос в котле, за все время ни одного насоса не поменяли. Тем более внутри бессмертный грундфос стоит. Единственное что, можно сделать байпас для дополнительного насоса, чтобы часть воды не заходила в котел а двигалась сразу в подачу. В паспорте котла нарисова схема , параграф "Установка доп.насоса". Ваша схема типичная -колхозная без подмедшивающих модулей и прочего что мы привыкли видеть в совеременных (грамотных) СО.
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Olegbez писал(а): Т.е. перенисите насос выше вашего тройника обратки второго этажа.
- Олегбез мне вот просто очень интересно , а что даст перенос насоса . У меня нет опыта в таком колхозном деле . Вот мотивация и конечная цель от установки насосов последовательно , напор повысится или расход ,что устраняется вне рабочей схеме ? И еще вопрос ,как поживает трехходовой в таких котлах , у моего знакомого застройщик делал такие же схемы прилетал гидроудар , поставил гидравлический разделитель проблему решил ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение RADAR »

второй этаж однотрубная система? если да, то последний радиатор при
Zerno1983 писал(а): температура до 55 зимой
какой должен быть? конечно чуть теплый около наверно 40-45 градусов..в этом случае допнасос не поможет..
#18
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Olegbez »

То что у него тройник обратки второго этажа стоит на напорной линии скажется на циркуляции второго этажа, она встанет колом, потому как напор допнасоса будет давит в обратку. При установке доп насоса мы стараемся подбирать с большими характеристиками это xx/70 или xx/80, результат будет, ставить равнозначный по мощности кажется бессмысленно, ни одного случая выхода из строя узлов котла по причине "высокого напора" не было у нас. Байпас под котлом не помешал бы.
Это крайности конечно, когда внести изменения в СО уже невозможно. Если все грамотно сделано никакого доп насоса и быть не должно, и так все должно работать
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Olegbez писал(а): потому как напор допнасоса будет давит в обратку
-если перенести тогда логично предположить ,что он теперь будет давить в тройник обратки и подпирать та называемый ТП и он встанет колом , данная схема это одно целое !?
Olegbez писал(а): с большими характеристиками это xx/70 или xx/80,
- если у клиента стоят не шарики ,а клапана на радиаторах это гарантировано приведет к появлению кавитации и шуму на клапанах , и есть опыт эксплуатации готового дома в котором даже шарики ( ими приходится балансировать) шумят ?

Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Olegbez писал(а): При установке доп насоса мы стараемся подбирать
-а что мешает поставить гидравлический разделитель и поставить насос за ним и не ставить в последовательном исполнении !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение bullet0823 »

а если перед тройником обратки еще насос врезать со стороны радиаторов, будет работать?
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): а если перед тройником обратки еще
- просто поставить ГР и после него хоть 50 насосов ,зачем колхозить ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Господа, мнений много, спасибо всем! Завтра будем перепаивать ввод обратки со второго этажа ниже под ЦН.
Тема, конечно же, не закрыта. Просто будем идти по пути наименьшего (незатратного) сопротивления.
Начнём с переноса. Обо всём отчитаюсь!

2RADAR: на втором этаже две контура, на левую и на правую сторону дома. На одном три радиатора, на другом - два.
#23

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение bullet0823 »

plehan писал(а): - просто поставить ГР и после него хоть 50 насосов ,зачем колхозить ?
это дороже, лучше поколхозить)
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): это дороже, лучше поколхозить)
- согласен дороже ,но не лучше ! Если бы в этой схеме присутствовал смесительный узел , то гидравлически можно увязать и без ГР !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

Добавлю ясности: это дом моих родителей, пенсионеры, доходы - слёзы. Поэтому надо всё сделать подешевле. Я пока тоже не могу помочь. Да, купили ЦН иРБ. Это уже полпенсии мамы. Так что - давайте без дорогущих советов! Я понимаю, что это всё очень грамотно, но денег на это нет. Поймите, пжл.
#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Zerno1983 писал(а): ! Я понимаю, что это всё очень грамотно, но денег на это нет. Поймите, пжл.
- я в свое время задумался об устройстве в квартире ТП от центр. отопления ,порыл в нете ,что есть для грамотного монтажа из готовых блоков ,нашел ,но цена у этой хреновины для 12м2 пола 730 евро и сказал себе я не могу это позволить ! И вам советую отключить псевдо- ТП ,нет денег на смесительный узел и для нормального монтажа законсервируйте эти полы . Будут деньги будет ТП !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#27
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение BAXI-Ural »

Zerno1983 писал(а): Так что - давайте без дорогущих советов!
Могу дать дешевый совет, - правда запоздалый для вашей ситуации!

"Сначала надо было думать, рисовать, лазить по форумам, если нет денег на ответственных профессионалов!!!" Но он вообще вам пригодится!Вот мне кажется почему-то, что в ситуацию ваши старики попали не без вашего участия.
Этот форум (и другие) существует уже несколько лет, а вы тут объявились когда петух клюнул...

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Единственное что можно конкретно посоветовать: переврезать обратку второго этажа перед насосом, а дальше уж кранами поджимать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#28

Автор темы
Zerno1983
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 15:02
Мой котел: BAXI EcoFour 24f
Благодарил (а): 1 раз

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение Zerno1983 »

2plehan: хуже совета не слышал никогда.
2BAXi-Ural: отопленцы были наняты по совету, а не доверять всем подряд - признак мании преследования.
короче, мне вам не за что сказать спасибо.
я и так знал что надо опустить обратку ниже.
#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?

Сообщение plehan »

Zerno1983 писал(а): хуже совета не слышал никогда.
- я бы рад дать вам совет ,но вы не соображаете ничего ! И теплого пола у вас нет вы даже не представляете ,как он должен быть устроен и требование к нему !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#30
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Установка второго магистрального фильтра.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    325 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2267 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    3 Ответы
    2206 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей