Приоритет с гвс на отопление.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой. Дочь любит долго мыться в ванной при этом не выключает горячую воду. Можно ли изменить приоритет с гвс на отопление? Котёл-fourtech 24f. Спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Приоритет с гвс на отопление.
Нет, насколько мне известно..придумать отдельно можно, но потом дочь придет на форум за советом..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ну а вручную можно отключить ГВС кнопочкой..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ну а вручную можно отключить ГВС кнопочкой..
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Т.е пока она моется я отключаю гвс и воду экономлю и газ только нервы потом не востановить
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Приоритет с гвс на отопление.
С языка снял...RADAR писал(а): Ну а вручную можно отключить ГВС кнопочкой..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приоритет с гвс на отопление.
А что у вас происходит ну максимум за час отсутствия отопления ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Дом быстро остывает.А может подскажете что есть F7 в настройках котла.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приоритет с гвс на отопление.
- нет !сашик писал(а): А может подскажете что есть F7 в настройках котла
- если вам не трудно назовите состав стены наружной, послойно и климатическую зону .Проф. интерес!сашик писал(а): Дом быстро остывает
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Профилированный брус (не клеёный)толщина 190 Нижегородская обл центр.Меня предупреждали о холоде из углов.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приоритет с гвс на отопление.
Слои конструкции (изнутри наружу)
№ Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 17.0
1 190 Сосна и ель 0.18 1.06 17.0 -10.7
Сопротивление теплоотдаче 0.04 -10.7 -11.8
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 1.06
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.21
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.47
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.02
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.21
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
№ Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 17.0
1 190 Сосна и ель 0.18 1.06 17.0 -10.7
Сопротивление теплоотдаче 0.04 -10.7 -11.8
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 1.06
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.21
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.47
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.02
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.21
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Планирую обшить сайдингом с утеплением 50мм.Ну а на счет недопустимости эксплуатации это перебор
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приоритет с гвс на отопление.
-может лучше блокхаус ?И почему 50мм?сашик писал(а): сайдингом
- к сожалению так и есть ! Отопить можно любой объект , вопрос в цене и последствия ,например как у вас дискомфорт при разборе ГВС !сашик писал(а): недопустимости эксплуатации это перебор
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 21:12
- Откуда: Дзержинск Нижегородская обл
- Мой котел: fourtech 24f
- Возраст: 47
Приоритет с гвс на отопление.
Даже в мороз -20 стены достаточно тёплые холод идет из углов .Дом с мансардой 100кв.м на отопление,гвс,газовая плита уходит примерно 300 кубов в месяц зимой.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приоритет с гвс на отопление.
- у вас -20 не самая низкая температура ,-31 !сашик писал(а): Даже в мороз -20 стены достаточно тёплые холод идет из углов
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 609 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 347 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 359 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 13 Ответы
- 608 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
-
- 7 Ответы
- 2983 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей