работа котла Эко компакт 24 F

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

Всем Привет!
Эко компакт 24 F Дом 150кв. первый этаж теплые полы плюс два радиатора,второй радиаторы. Датчиков нет. Вроде все прогревает,ГВС работает хорошо,но есть сомнения в правильности работы котла.
1. При любой температуре низ радиаторов почти на половину холодней верха?
2. При выставлении на котле температуры до 54 и ниже нагревается на 6 выше и отключается подает на 6 ниже выставленного и вкл. все хорошо. Если ставишь 60 и выше нагревается до выставленного значения(может на один градус выше) и дальше постоянно горит и держит это значения. Вкл.,выкл. только насос.
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение Komyshov »

Фото разводки отопления пожалуйста. И под котлом тоже.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

Сейчас на работе в течении дня скину.

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
На три радиатора прям врезки сразу под котлом. Остальное гребенка.Фото позже
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение Bahus »

По второму пункту проблем не вижу. Вариант "б" даже лучше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
#5
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение Komyshov »

А радиаторы? Я так понял, к тёплому полу претензий нет?

Отправлено спустя 2 часа 59 минут :
Пока нет радиаторов, ещё наводящий вопрос: Судя по уже имеющимся фотографиям, ситуация с наполовину холодными радиаторами была всегда?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#6

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

К полу особых претензий нет.
Раньше не обращал внимания (пока тепло на улице было) на половину холодные радиаторы или нет. После установки двух доп.на первом этаже заметил по ним.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение Bahus »

:facepalm:
Это я про обвязку котла. Монтера, надеюсь, ссаными тряпками выгнали? Металлопласт вперемешку с полипропиленом, где на пресс-фитингах, где на цангах. Краны под котлом стоят так, что без слива системы котел не снять. Фильтр косой, опять же (ну это у каждого второго так). В общем атас полный.
По делу. Перекройте все контуры кроме второго этажа (я так понял, там только радиаторы). Дайте котлом градусов 70. Посмотрите чего там с низом радиаторов.
Вообще - считаю, что проблема надуманна. Если в помещении комфортно, то какая вам, к черту, разница какой температуры радиаторы? Их задача в помещение тепло сливать, а не стоять огненными.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

Bahus писал(а): :facepalm:

Вообще - считаю, что проблема надуманна. Если в помещении комфортно, то какая вам, к черту, разница какой температуры радиаторы? Их задача в помещение тепло сливать, а не стоять огненными.
В помещении нормально если ставить 75 градусов и котел постоянно горит. Это нормальная работа котла?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение Bahus »

Если котел горит постоянно - это хорошо. Не забывайте, что котел с модулируемой мощностью. От 9 кВт. Просто он нашел такую мощность, которой хватает для восполнения энергии, отданной теплоносителем и не выйти за пределы гистерезиса. И лишнего газа он в этом случае не ест.
А вот устраивает ли вас температурный режим в помещении в данном случае - это уже от вас зависит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
леха68
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 09:13
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Благодарил (а): 1 раз

работа котла Эко компакт 24 F

Сообщение леха68 »

Bahus писал(а): Если котел горит постоянно - это хорошо. Не забывайте, что котел с модулируемой мощностью. От 9 кВт. Просто он нашел такую мощность, которой хватает для восполнения энергии, отданной теплоносителем и не выйти за пределы гистерезиса. И лишнего газа он в этом случае не ест.
А вот устраивает ли вас температурный режим в помещении в данном случае - это уже от вас зависит.
Очень хороший ответ,все ясно и понятно. СПАСИБО!!!
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2702 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    2405 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
    Bioh » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    2 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Bioh
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    646 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1103 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя