Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Добрый день форумчане!!! Вот такая проблема:
Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже начал скапливаеться много воздуха.
В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 градусов на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается (частое тактование), свистит и наращивает пламя после модуляции.
Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Oren56 писал(а): 11 штук 90 секций.
-это 10-11 Квт ,а у вас
Oren56 писал(а): Котел Baxi Slim 1,300 in
- зачем ????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

В доме пока не живем, на следующий год планирую подключить ТП 200 м2, баню и гараж, поэтому и 1,300. Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Oren56 писал(а): Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
- никак ! У него минимум 15Квт!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
Может плюсом убавить (добавить) скорость насоса?
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Oren56 писал(а): Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
- А что вам даст это он все равно тактовать будет , а так есть регулировка мощности в котле !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Есть, смотрел инструкцию, там необходим манометр и глядя на него регулировать на плате Р3 МАХ. R. Кто нибудь это делал? Как подсоединяется манометр, какой манометр нужен, куда крутить и на что смотреть...???

Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Может тактование реже будет и расход газа снизиться, плюс по-моему можно время тактование тоже отрегулировать...Только пока не знаю как...
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Вызовите сервисника пусть убавит на минимум !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Bahus »

Oren56 писал(а): работает на 2 скорости
Трогаем ладошкой первый радиатор на подаче. Затем самый последний. Если дельта большая - добавляем скорость
Oren56 писал(а): начал скапливаеться много воздуха
Скорее всего это водород, поскольку радиаторы новые. Скоро пройдет. Газ нужно сгонять через Маевских.
plehan писал(а): это 10-11 Квт
Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.
Oren56 писал(а): какой манометр нужен
Манометр нужен цифровой дифференциальный с подходящим диапазоном измерений. Можно использовать водяной U-образный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.
- пожалуйста , у меня прога открыта - при максимуме этого котла 80 грд . 138 Вт при диагональном подключении - люминий при его заводской харки 192 Вт - то есть 12.4 Квт !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Радиаторы все одинаково нагреты, газ с радиаторов второго этажа травлю раз в три дня.
Если в среднем взять 15Квт, то мощность котла нужно снизить почти в 2 раза.
С манометром понятно, спасибо, вот только какое там в котле подсоединение манометра?

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В инструкции написано, что на природном газе мощность можно снизить до 20,3 кВт, при этом давление газа на горелках 5,0 мбар.
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение plehan »

Oren56 писал(а): Если в среднем взять 15Квт
- эту мощность вам надо в самый пик ! Остальное время еще в половину меньше ! 7-10 Квт
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Завтра с утра созванюсь с сервисменами и проконсультируйтесь.
#13

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Игорь-2 »

Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
#14

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Игорь-2 писал(а): Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
Какой проводок? И где стоит модулятор?

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Скинув проводок он будет работать на мин.мощности, или еще необходимо снизить температуру на котле?
#15

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Игорь-2 »

Oren56 писал(а): Какой проводок? И где стоит модулятор?
Открываете переднюю крышку, ищите штуковину, к которой подключены два одинаковых тоненьких черных провода, отключаете один (любой) из них - все, котел будет работать только на минимальной мощности.
Oren56 писал(а): или еще необходимо снизить температуру на котле
Для уменьшения тактования температуру теплоносителя нужно увеличивать, а не снижать, т.к. увеличится теплоотдача радиаторов. А вот как при этом регулировать температуру в доме - вопрос другой...
#16

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

043_1.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Можете показать где он?

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
e77fc58349a0f5d65ba608968b1cc282.jpg
Если я его отключу, тогда что измениться в работе? Клапан закроется или просто будет работать а минимуме?
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Bahus »

Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Bahus писал(а): Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
Не подскажите данный клапан спереди установлен или сзади котла?
#19
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение dobsan »

Oren56 писал(а): спереди
плату для этого трогать не надо
стрелкой провода
Screenshot_32.jpg
#20

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Ок, спасибо большое, но это можно сделать при работающем котле, или лучше отключить его от 220Вт?
#21
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение dobsan »

можно при работающем
#22

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Можно ли его оставить в таком состоянии на продолжительное время работы, или же это на время для тестирования в таком минимальном режиме?
#23
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение dobsan »

можно
и оставьте котёл в покое, пусть работает.
#24

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Спасибо огромное, попробую и отпишусь.
#25

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Всем добрый день.
Поднял давление в система до 2,2 кг, воздуха стало на много меньше, температура в доме поднялась на 4 градуса, не смотря на морозы. Булькание в трубах и на насосе прекратилось! Котел так же тактует : 4 минуты работает и 3 отдыхает. Пока на котле крутить и отключать ничего не стал, в конце февраля начинаю монтировать водяной ТП, будет доп нагрузка по мощности, там и посмотрим.
#26

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Всем добрый день! Приходил сервисмен, сделал расключку бойлера косвенного нагрева, подключил комнатный беспроводной термостат купленный мною с Али фирмы Poer (рекомендую), за одно спросил его про мощность котла и как ее можно снизить!!?? Так вот, все очень просто, открываете плату на ней есть микро регулятор с индексом CHmax Trim и стрелочками указано + и - . Повернув его в сторону минуса процентов на 30-40% после включения котла в работу заметил менее мощное горение пламени!!! Котёл стал работать намного дольше и реже запускаться. При этом комнатный термостат даёт дополнительное время простоя котлу учитывая заданную температуру в помещении. В один из дней котёл стоял около 4 часов, в доме днём держалась температура 18,5 градусов, при настройке 18°С, соответственно термостат не давал котлу включаться.
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Bahus »

Не помню там такого. Похоже он вам потенциометр теплоносителя свернул. Теперь крайних точек не добьётесь и ручка будет показывать не то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28

Автор темы
Oren56
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Благодарил (а): 5 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Oren56 »

Этот потенциометр можно вернуть в изначальное положение на максимум. Сегодня гляну что показывает ручка, отпишусь. Но результат меня устраивает, за сутки котёл потребил 3,5 м3 газа против 7-8 в том году.
#29

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN

Сообщение Игорь-2 »

Проще было проводок с модулятора скинуть и не лезть в плату..
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3507 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Периодический посторонний свист Baxi Luna 3
    profrus4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    268 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Громкий свист с гулом при ГВС.
    Rail » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    915 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Свист при работе ТЭНа
    Rasul » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    194 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя