BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

Добрый всем день,

Установлен котел BAXI DUO TEC compact 28 квт конденсационный двухконтурный .Термостата нет.
Дом 240 м2, отапливается около 200 м 2 ( 103 секции алюминивые радиаторы Mirado 500 х 85 ( термоголовок нет) и около 70 м2 теплого пола ( со своим насосом и "гребенкой").

Котел эксплуатируем основательно первый сезон.
При Т носителя от 45 С работает ровно , держит температуру +- 0.5 градуса.
При выставлении Т 38 ( самой ходовой у нас ) или любой ниже 44 начинается вот как здесь
только диапазон температур ( при выставленном 38 С) макс гонит до 56С и выключается в районе 47С , потом при отсутствии горения падает до 32 С , стоит некоторое время на этой Т и опять розжиг .
и так может продолжаться несколько часов подряд ( наблюдала как-то с утра и до 16 часов вот так каждые 3 -4 минуты включался-выключался).

Потом все нормализуется ( раньше или позже ) , правда, он зачастую держит температуру на 2-3 градуса выше ( задано 38, он держит 40 ) .

Это есть тактование , как я поняла из прочитанного на этом форуме.
И с ним нужно "бороться" так как это доп расход газа и уменьшение ресурса котла.
( у нас улетает по 14-15 м куб в сутки при Тносителя 38-40 С, хотя при ровном горении при 45С тоже немало - 19 м3, среднесуточная на улице пока держалась около +3 ) .

Из того, что опять же здесь прочитала - похоже на то, что мощность нашей системы очень мала для этого котла . Наши 103 алюминиевые секции это около 12 Вт и пол около 5 вт ( в интернете нашла, что с теплого пола в среднем 70 ВТ с м2) . На горячую воду не знаю сколько резервировать . 3 Вт допустим?
Собираюсь попробовать ( идея другого пользователя Baxi не сама додумалась) :
В настройках еще никто не "копался".Заводские настройки макс мощность ( Р13 установлена 86 %) ,хочу понизить до 70 %, ГВС до 80 %.
И посмотреть, что будет.
Вторая мера, которую мне подсказали, Увеличить время между розжигами с 3 мин до большего .
Прошу прокомментировать :
1. правильный ли ход мыслей
2. какой интервал между розжигом выставить ?
3. выставлять розжиг по результатам уменьшения мощности или одновременно можно выставить ?

Заранее благодарю за внимание к нашей проблеме .

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Да, добавляю к вышесказанному , что модификация (Cod) 710676601/ серия (matr.)130739350.
Хотя кажется это проблема общего характера , ну да мало ли... :? :
#1
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение dobsan »

Кнопочка писал(а): ( при выставленном 38 С) макс гонит до 56С и выключается в районе 47С
разве так может быть?
и сколько у него датчиков температуры теплоносителя?
#2
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Alex-BAXI »

Мощность на ГВС не трогайте, она никак не влияет на работу контура отопления. Мощность на отопление можно занизить, но при этом хотелось бы знать теплопотери... Вообще в вашем случае есть ощущение что проблемы с "гидравликой". Схему бы увидеть.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#3

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

dobsan писал(а): разве так может быть?
и сколько у него датчиков температуры теплоносителя?
Ха-ха-ха ... Вы меня уже озадачили...Со мной , видимо, придется нелегко ... " Сколько у него датчиков теплоностителя "- это сколько в СО или в котле ? Если в самом котле - в каком мануале это можно посмотреть ? В системе СО никаких датчиков нет . Выставляем Т теплоносителя на дисплее котла, система по нему и работает .
Может я неправильно изложила .Пробую еще раз : при Т 38С ,например, стартует розжиг с 30-32 градусов , интенсивно горелка работает ,догоняя Т приблизительно до 56 С, потом сила пламени уменьшается ( слышно) .(Модуляция пламени ? ), и при работающей горелке происходит понижение до 47 С горелка выключается. температура носителя в течении 3-х минут опускается опять в район 30 С и снова... Как на вложенном видео.
Alex-BAXI писал(а): Мощность на ГВС не трогайте, она никак не влияет на работу контура отопления. Мощность на отопление можно занизить, но при этом хотелось бы знать теплопотери... Вообще в вашем случае есть ощущение что проблемы с "гидравликой". Схему бы увидеть.
Про ГСВ - поняла. Не трогаю. Теплопотери и схему сегодня позже вечером.

За участие спасибо.
#4
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение dobsan »

Alex-BAXI писал(а): ощущение что проблемы с "гидравликой"
Мне интересно другое. Почему при уставке в 38 котёл отключается только при 47, при этом может нагнать 56?
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): Теплопотери и схему сегодня позже вечером.
- :?:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

Прошу прощения , теплопотери вчера нашли , в расчете на весь дом ( цоколь, мансарда , этаж , остекление 43 м2 ) 17 215 Вт. Схему - озадачила мужа. Может сегодня или отроет, или нарисует...
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): в расчете на весь дом ( цоколь, мансарда , этаж , остекление 43 м2 ) 17 215 Вт
- чем считали ? И чем считали гидравлику ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

[img]
схема отопления.jpg
схема отопления.jpg
[/img]

Уточню, строились " хозспособом", что-то делали сами, что-то нам считали.
Схему отопления муж вот такую нарисовал . Что-то из нее можно понять ?
Посмотрела еще раз,в расчете столбец инфильтрация есть , 6 189 Вт.

Заранее благодарю.
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): инфильтрация есть , 6 189 Вт
- а у вас естественная вентиляция по комнатная организована ?
И фото узла ТП скиньте и обвязку котла ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

1.Вентиляция покомнатная , в цоколе в 2-х помещениях ( 2 канала) , на лестнице ( 1 канал ) , на этаже ванная,кухня с вентиляцией, на мансарде вентиляция в санузле. Окна металлопластиковые с энергосберегающим стеклом .
2. Расчет теплопотерь в VALTEC сделан. Мы в субтропиках ( побережье Крыма ) .
3. Прилагаю фото.
Вложения
КОТЕЛ 1.jpg
КОТЕЛ 2.jpg
Узел ТП.jpg
#11

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

Вот еще фото , анфас, так сказать
Вложения
котел front.jpg
front 1.jpg
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Зачем от котла до стояка на верх заужено ? D25 - оптимально до 10 Квт !
А у вас ТП сейчас работает ?
Как вы фильтр чистите нет отсечного со стороны ветки отопления , и когда последний раз ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

plehan писал(а): Зачем от котла до стояка на верх заужено ? D25 - оптимально до 10 Квт !
А у вас ТП сейчас работает ?
Как вы фильтр чистите нет отсечного со стороны ветки отопления , и когда последний раз ?
1. В полу везде труба dia 25, стояки 32 . Такой вариант предложил исполнитель ( на монтаж отопление нанимали местную фирму, они и схему разрабатывали, и котел нам приобретали- устанавливали) .
Труба замурована в полу. Стояки замурованы в стену.
Последствия , из Вашего опыта ? Это может быть причиной описанной работы котла ?

2.ТП работает постоянно, установлено 25 С на узле теплого пола. Есть еще такая деталь: как писала, самая "ходовая" Т на котле у нас 38-40 С, в ТП держим 20С, если поднять температуру ТП до 25 , радиаторы на этаже и в мансарде мгновенно становятся холодными. И уже не нагреваются даже через сутки ( экспериментировала ) . В результате на мансарде холодно, там только радиаторы.

3.Котел начал использоваться только в ноябре 2016 , до этого несколько раз в месяц муж включал, чтобы циркуляцию носителя выполнил.
Сервисная компания нам осмотр на конец марта этого года наметила ( по окончанию отопительного сезона). Сами ничего не меняли и ничего не чистили,никуда не лазили
Когда и как часто этот фильтр нужно чистить ?
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): .ТП работает постоянно, установлено 25 С на узле теплого пола. Есть еще такая деталь: как писала, самая "ходовая" Т на котле у нас 38-40 С, в ТП держим 20С, если поднять температуру ТП до 25 , радиаторы на этаже и в мансарде мгновенно становятся холодными. И уже не нагреваются даже через сутки ( экспериментировала ) . В результате на мансарде холодно, там только радиаторы.
- я выскажу мнение , а вы решайте ! У вас есть отдельная ветка ТП которая врезана в в разводящий трубопровод , как бы вы не хотели но работа насоса оказывает влияние на эту ветку ( отбирая мощность и падение напора ,повышение сопротивления ) Соответственно если вы делали такой вариант то у вас насос и диаметр трубопроводов должен был быть рассчитан на мощность ТП и доп. сопротивление , как видите встроенный насос не может корректно работать ! У меня из практики есть подобный монтаж Тп на конце ветки двухтрубки и я специально поэкспериментировал ,на котле переключил на 1 скорость и после врезки ТП оставшиеся два радиатора практически остыли !
Какой выход гидравлический разделитель и насос ( последствия, повышение скорости теплоносителя в трубах возможно повышение шума при неудачном подборе ) ,но зато можно минимально вкладывая восстановить работу системы !
И еще плохо видно , расходомеры ТП практически прикрыты ,на минимуме почему ?
Кнопочка писал(а): Когда и как часто этот фильтр нужно чистить ?
- все зависит от системы и подготовки теплоносителя , но на новой хотя бы после месяца эксплуатации проверить ! Вопрос как ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

plehan писал(а): И еще плохо видно , расходомеры ТП практически прикрыты ,на минимуме почему ?

- все зависит от системы и подготовки теплоносителя , но на новой хотя бы после месяца эксплуатации проверить ! Вопрос как ?

1. Огромнейшее Вам спасибо ! Расходомеры уже открыты, это фотография "из прошлого ". Буду Вашу идею обсуждать с монтажниками и как закончится сезон будем доводить до ума.

Это и есть возможная причина тактования котла, или это еще проблема ?
.
2.Мне одна мысль приходит - врезать этот клапан в межсезонье. Спасибо, что подсказали.
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): Это и есть возможная причина тактования котла
- можно попытаться убрать настройками котла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

plehan писал(а): - можно попытаться убрать настройками котла !

Убрать настройками - это снизить мощность и увеличить время между розжигами ? Тогда насколько можно снизить мощность ( пропорционально теплопорерям дома ? а они от температуры зависят). И какой промежуток выставит между розжигами ? Или пойти экспериментальным путем ?

На местных сервисантов рассчитывать не приходится- и наши и еще 2 альтернативных места обзванивала и скидывала видео,описывала ситуацию - после обсуждения в своем кругу везде реакция одна: не лезьте к умной технике, заводские настройки самые правильные, не мешайте умной технике работать, она вам и так 30% газа экономит.. :((( Поэтому "мучаю "Вас . Хочу, чтобы умная техника долго и правильно работала...
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): Или пойти экспериментальным путем ?
Кнопочка писал(а): она вам и так 30% газа экономит
- или не экономит ! Но если нет опыта настроить под систему ,которая на вскидку не совсем правильно работает, думаю трудно будет . А у вас разве нет АСЦ Бакси ,может лучше настроить через сервисника ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

Автор темы
Кнопочка
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 15:45

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Кнопочка »

Не смогла найти ни через и-нет, ни методом опроса местного населения. На Вашем сайте тоже никого даже близко к нам . Думаю, что дело в санкционной политике европейских компаний. Здесь ( в Крыму ) представительств нет. Думаю те, кто берутся обслужить baxi здесь - скорее всего действуют под "крышей " АСЦ Краснодара .

Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
plehan писал(а): Но если нет опыта настроить под систему ,которая на вскидку не совсем правильно работает, думаю трудно будет .
Думаю, да , тем более , что в моем дипломе слово " сопромат" и ему подобные отсутствуют :D
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение plehan »

Кнопочка писал(а): " сопромат"
-это к ПГС !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

Arthurik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 23:48
Откуда: google
Мой котел: Baxi duo-tec compact

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Arthurik »

заране извините за ошибки
купили такой BAXI DUO TEC COMPACT 28 катол. Работает нормално например ставим отапление 50с. На Екране ето видно но катол не отключаетца. но уменшаетца расход газа.
Вот хочу узнать принцип еео работу.
Заране спасибо
#22

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Steamboy »

Arthurik, какая схема системы отопления?
Почему допускаешь ошибки в своем письме?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#23
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение BAXI-Ural »

Steamboy писал(а): 13 дек 2019, 09:32 Почему допускаешь ошибки в своем письме?
Steamboy, ты сможешь по армянски "здрасте" написать? Без ошибок....

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Arthurik, вас что не устраивает? Чтоб было тепло, нужно жечь газ, - хотите экономить газ - мерзните...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#24

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Steamboy »

BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2019, 11:42 Steamboy, ты сможешь по армянски "здрасте" написать? Без ошибок....
нет желания ;)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Bahus »

С принципом всё просто. Котел поддерживает заданную вами температуру модулируя уровень пламени на горелке в своем диапазоне мощности.
Работает он у вас штатно, не беспокойтесь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26

Arthurik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 23:48
Откуда: google
Мой котел: Baxi duo-tec compact

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сообщение Arthurik »

Steamboy писал(а): 13 дек 2019, 11:56 вас что не устраивает? Чтоб было тепло, нужно жечь газ, - хотите экономить газ - мерзните...
Мне устраиваеть. Просто когда мы купили сказали отключаетца. Вот иза етого хотел узнать принцип работи.

При каком градусе работает кандисат.
Имеб виду если буду ставить 60С. будеть работат кандисать или нет?
#27
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3508 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2101 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1493 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    401 Просмотры