ошибка 50

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
denlacky
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 00:33
Мой котел: Baxi Main24fi

ошибка 50

Сообщение denlacky »

Загорается ошибка 50, когда включаешь горячую воду,причем не всегда. Воду нагревает до 40 и отключается,загорается 50 ,секунд через 30 опять включается и нагревает до 40 и так постоянно,причем отопление работает исправно
#1

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

ошибка 50

Сообщение Yury_Velch »

Более внятно описать ситуация вера не позволяет? Что пишет инструкция по вашему котлу в части ошибки Е50? может по аналогии с другими моделями "E50 Сработал датчик температуры отходящих газов". Сколько лет котлу, интенсивность использования, когда проводилось ТО, появляется ошибка при работе на отопление? настройки котла и т.д. и т.п. Почитайте как народ задает вопросы и какие параметры требуется донести до специалистов что бы вам могли подсказать, ну и банальный "Поиск" ни кто не отменял! :)
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение BAXI-Ural »

Да котел то Main24fi, старый, добрый...
Ошибка по системе дымоудаления...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Bahus »

Реле, вентилятор, вентури, трубы газообмена. И не обязательно в этом порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Bakkis
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 13:58
Мой котел: BAXI ECO 5 COMPACT

ошибка 50

Сообщение Bakkis »

Добрый день!
Ситуация точь-в-точь как у denlacky. только у нас настроена горячая вода до 43 градусов. И котел новый, в эксплуатации 3 недели. Ошибку выдает дня 2.
Котел ECO 5 COMPACT.
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение BAXI-Ural »

Bakkis писал(а): Ситуация точь-в-точь как у
Ага. Только котел принципиально другой, и ошибка другая...
Кто проводил пуско-наладку? За ноздри его, пусть разбирается со своей работой, на форум пишет...
Скорее всего не поставлена диафрагма...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

BAXI-Ural, правильно ли я понимаю Вашу мысль, что мне тоже надо обращаться к пусконаладчикм?

У меня котел Baxi eco compact 1.24f установлнный мною, и запущенный специально обученным инженером (в марте 2016 года). Диафрагму ставить было не надо (судя по таблице в учебнике по установке)

С наступлением морозов и дикой влажности в наших краях (несколько недель назад) котел начал при включении подогрева воды (когда котёл должен работать на полную мощность) греть воду, но с индикацией E50. Температура выставлена на 43 градуса. Система дымоудаления раздельная ( забирает воздух с улицы, выхлоп в вертикальный утеплённый дымоход). Отопление безупречно.
#7

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

Позволю себе поднять тему и ещё раз описать свой вопрос:

Котёл Baxi eco comtact 1.24f во всех режимах работает штатно (в том числе и в режиме ГВС при индикации ошибки).

Ошибка E50 (температура отходящих газов) обязательно появляется только когда включается режим подогрева ГВС.

Ошибка светится ещё до того, как я слышу своими ушами включение горелки или ощущаю температуру на дымоходе, то есть ошибку показывает "по памяти котла", она не возникает каждый раз заново.

Ошибка чередуется с показанием температуры теплоносителя, подсветка индикатора не мигает, индикации "R" для сброса ошибки нет. Нажатие на кнопку (R) ничего не меняет (что логично при отсутствии индикации "R").

В документации http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf на странице 7 сказано буквально: "E50 Сработал датчик температуры отходящих газов. Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку (R)."

Что я делаю не так? Как сбросить эту ошибку?
#8
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Komyshov »

beliashou писал(а): Котёл Baxi eco comtact 1.24f
Простите, как у Вас ГВС реализован?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#9

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

Komyshov писал(а): Простите, как у Вас ГВС реализован?
ГВС реализован при помощи родного комплекта с управляемым котлом трехходовым клапаном на выходе теплоносителя из котла.

Бойлер косвенного нагрева Дражица на 200 литров (теплосъем по паспорту 24 кВт, как и котел) расположен на расстоянии метра два от котла.
#10
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Komyshov »

beliashou писал(а): Что я делаю не так?
Отопление "Двадцатьпяткой" разводите. :facepalm:
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления, недопустимая концентрация антифриза, неисправен насос, завоздушенный теплообменник, загрязнение теплообменника.
Оффтоп:
И это... под муфту с накидной гайкой (или что там у Вас на бойлер накручено снизу) фум-лента не мотается, прокладка туда кладётся. Ну и розетки непосредственно под котлом - это зря.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Кстати да, чтобы благородная публика не обвинила меня в оккультизме и чревововещании:
блог г-на beliashou и непосредственно обозрение котельнойhttp://beliashou.com/blog/?p=1407#more-1407
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

Вопрос зачем так делать ? Где фильтра ? это кран стравливания избыточного давления, - ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а): Где фильтра ?
Ну на обратке же торчит грязевичёк :D
Не, всё таки руки прямые, это котёл плохой... :lol:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

Komyshov писал(а): Ну на обратке же торчит грязевичёк
- А вот этот белый паячный ? А как его почистить не сливая теплоноситель !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а): А как его почистить не сливая теплоноситель !?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

:)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

Друзья, спасибо за замечания.
Правильно ли я понимаю, что мне для начала надо почистить грязевик (кстати, сейчас уже есть кран, чтобы его отрезать), если не поможет, то какой должен быть минимальный диаметр трубы контура ГВС? Отопление на недостаточно толстой трубе не жалуется, хотя и часто включается-выключается.

Для стравливания избыточного давления теплоносителя достаточно (я надеюсь) клапана, который есть в котле.
Бойлер напрямую соединён с накопительным баком скважинного насоса, разве не хватит его для компенсации теплового расширения?

Розетки под котлом - так получилось. Согласен, что не хорошо. Планировалось, что будет сначала ТТ напольный котёл, а когда на газ заработаю, то не меняя инфраструктуру поменяю на газовый напольник аналогичного форм-фактора. И уже после разводки электрики в стенах оказалось, что возможен газ сразу, и что можно поставить настенный котёл со всеми мозгами внутри. Так розетки, которые должны быть ЗА напольным котлом, оказались ПОД настенным котлом.

Про плохой котёл я не говорил, котёл очень хороший. Меня интересовало что делать. Было неожиданно получить советы по фото из бложика. Спасибо. Может по всему отопительному хозяйству фотосет с описанием сделать, если посмотрите и посоветуете? :-)

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да, и самое главное: при большом гидравлическом сопротивлении контура отопления ГВС неотключаемая ошибка E50 может присутствовать?
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

beliashou писал(а): Бойлер напрямую соединён с накопительным баком скважинного насоса, разве не хватит его для компенсации теплового расширения?
у вас на Б/К должен быть подрывной и обратный клапан и свой бак !
beliashou писал(а): минимальный диаметр трубы контура ГВС?
- делая разные диаметры разное сопротивление и пропускная способность трубы ! Чтобы не париться сделайте по внутр. диаметру ,как на баке !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

plehan писал(а): у вас на Б/К должен быть подрывной и обратный клапан и свой бак !
Я потому и не ставил обратный клапан, чтобы использовать для расширения бак насосной станции. Насколько критично срочно это переделывать? В каких ситуациях может возникнуть проблема, кроме "кто-то случайно перекроет кран между насосом и подачей воды в бойлер"? Какой бак расширения на 200 литров бойлера надо?
plehan писал(а): Чтобы не париться сделайте по внутр. диаметру ,как на баке
Точнее, чтобы диаметр совпадал с минимальным значением диаметра выходного отверстия в трёхходовом кране газового котла и входа бойлера?
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

beliashou писал(а): Точнее, чтобы диаметр совпадал с минимальным значением диаметра выходного отверстия в трёхходовом кране газового котла и входа бойлера?
-Б/К!
beliashou писал(а): В каких ситуациях может возникнуть проблема
- честно не задумываюсь ,принцип такой должно быть( паспорт на бак ) ставлю !
beliashou писал(а): Какой бак расширения на 200 литров бойлера надо?
- грубо 10-15% от объема бака !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

beliashou
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 14:18
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f

ошибка 50

Сообщение beliashou »

Спасибо!

Так сделать описание и фотосессию своей бойлерной? Очень хочется конструктивной критики. Делал же всё как сам смог разобраться.
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

ошибка 50

Сообщение plehan »

beliashou писал(а): Так сделать описание и фотосессию своей бойлерной? Очень хочется конструктивной критики
- делайте, почему нет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22

ALMAZ
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 01:57
Мой котел: BAXI MAПIFOUR

ошибка 50

Сообщение ALMAZ »

Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с проблемой котел выключается и показывает ошибку Е05 вода может нагреваться только до 40 гр если больше выключается отопление только на фитиле вместе долго не работает отопление и вода инструкция по применению уверена в чем причина вызвала газовика пожал плечами ушел что мне делать ?

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
инструкция утерена
#23

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ошибка 50

Сообщение RADAR »

здесь самостоятельно не справиться..может потребоваться замена датчика..
#24

ALMAZ
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 01:57
Мой котел: BAXI MAПIFOUR

ошибка 50

Сообщение ALMAZ »

спасибо большое ,оформила заявку еще в пятницу до сих пор ни кого нет, а если приедут все равно спрашивают у меня, что означает та или иная ошибка, скажу что бы проверили датчик температуры ... :okdoc:
#25
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение BAXI-Ural »

В летнем режиме (когда только нагрев гвс включен) в А-параметрах посмотреть температуру на датчиках.
Сообщите номер котла, дадим ссылку на скачивание инструкции...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#26

ALMAZ
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 01:57
Мой котел: BAXI MAПIFOUR

ошибка 50

Сообщение ALMAZ »

газовики так и не приехали.... :shock: сегодня сама к ним ходила сказали что после выходных придут придется мерзнуть так как отопление отключается показывает все ту же ошибку .... :cry: меня этот котел уже достал, честно , за 3 года эксплуатации эта уже третья поломка ,если бы он не стоил так дорого я бы с ним уже разобралась бы .....денег жалко он еще их не отработал ....название котла BAXI MAINFOUR 204F

Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
240F
#27

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ошибка 50

Сообщение RADAR »

У вас только одна организация занимается ремонтом котлов?
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ошибка 50

Сообщение Bahus »

ALMAZ, извините. По всей видимости за штурвалом женщина. Но вы себя не идентифицировали, поэтому по нику.
E05 обозначает то, что датчик температуры неисправен. Там стоит терморезистор, в особых случаях он может нормально работать, а может дурить. Лучше его заменить.
Можете сделать это самостоятельно.
Нужно сбрость давление с обоих контуров котла, слить (предварительно перекрыв контур отоплени к котлу) воду с отопительного контура котла. Затем заменить датчик. Дело нехитрое. Он находится на переднем выходе теплообменника. Красный, к нему два проводка черных тащутся. Не. Не черных. Зеленых вроде. Не помню, короче.
Датчик в районе 800 руб. стоит. Прокладку к нему сразу возьмите. Ещё 20-50 руб.
Все зафунциклирует.
Можете проверить датчик - поменять местами левый и правый - они одинаковые. Только про гермитизацию не забудьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

ALMAZ
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 01:57
Мой котел: BAXI MAПIFOUR

ошибка 50

Сообщение ALMAZ »

Здравствуйте да вы все правильно поняли,мой супруг дальнобойщик,вот и приходится все делать самой! организация одна в понедельник приедут посмотрят скажут что купить и уедут .Вы так хорошо все объяснили, что я думаю мы сами справимся,муж должен приехать на днях он то же не силен в этом ,но по вашей инструкции думаю справится...Спасибо ! как починим напишу.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
прошу пощения, это не ник меня так зовут ..)))

Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
и еще я хотела бы узнать возможную причину поломки,ну не может же он все время просто так ломаться, у нас сначала сломался краник ,вода капала,потом мы заменили бак ,теперь датчик ,может они все связанны между собой?может это быть от постоянных перепадов давлении?Еще при первой поломки мастера которые приехали сказали мне ,что это котел не для Российский скачков электроэнергии и водяного давления....????
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2428 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E215
    AndreyFab » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1697 Просмотры
    Последнее сообщение DenisO

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей