Здравствуйте!
Последние пару месяцев котел начал выдавать ошибку 99Е после того, как использую горячую воду в душе, причем, если расход горячей воды меньше (кухонный кран, например), то ошибку не выдает. Плюс ко всему, пока вода потребляется, ошибки тоже нет, но стоит закрыть кран на минуту - тут же проявляется. Сбрасывается клавишей ОК и дальше работает как ни в чем не бывало. Крайне редко в течение дня выдает эту же ошибку, но так же легко сбрасывается. Помимо нее в последнее время стала появляться ошибка 03Е, которая лечится только отключением котла от сети на 5 минут.
Вопрос: с чего начать и какая последовательность действий наиболее разумная? Сразу менять плату? Или есть иные варианты?
Живу в новом многоквартирном доме, напряжение не скачет, стабилизатора нет, заземление подведено.
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Komyshov »

E03
lukyanbp писал(а): Живу в новом многоквартирном доме
Котел весь период отделочных работ провисел? Если да - пыль на вентиляторе

E99
lukyanbp писал(а): напряжение не скачет,
Как говорится: "Не факт"
lukyanbp писал(а): заземление подведено.
TT? TN-C-S?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Komyshov писал(а): Котел весь период отделочных работ провисел? Если да - пыль на вентиляторе
Прочищен, продут. Пыли нет нигде. В момент работ был отключен.
Komyshov писал(а): TT? TN-C-S?
Для меня сложно, знания поверхностны в этом отношении.

Какие-то комментарии о возможных вариантах развития событий дадите? С момента запуска котла 4 года, если что.
#3
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Komyshov »

lukyanbp писал(а): Пыли нет нигде.
Внутри вентилятора есть устройство Вентури (http://www.service.baxi.ru/info/downloa ... +240Fi.pdf поз. 18)
1. Возможна пыль (паутина) внутри.
2. Может расплавиться и/или деформироваться.
Крутаните пальцем крыльчатку вентилятора, должна крутиться свободно и по инерции сделать несколько оборотов.
Посмотрите следы влаги в шлангах (поз. 8)
lukyanbp писал(а): Для меня сложно, знания поверхностны в этом отношении.
Сфотографируйте вводной щит. Желательно без декоративной крышки.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#4

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Komyshov писал(а): Внутри вентилятора есть устройство Вентури (http://www.service.baxi.ru/info/downloa ... +240Fi.pdf поз. 18)
1. Возможна пыль (паутина) внутри.
2. Может расплавиться и/или деформироваться.
Крутаните пальцем крыльчатку вентилятора, должна крутиться свободно и по инерции сделать несколько оборотов.
Посмотрите следы влаги в шлангах (поз. 8)
Следов влаги нет, шланги полностью сухие.
Вентилятор крутится легко + продолжает вращаться по инерции.
Komyshov писал(а): Сфотографируйте вводной щит. Желательно без декоративной крышки.
https://yadi.sk/i/8lRF1luL3GPjsk

Спасибо
#5

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Komyshov писал(а): Сфотографируйте вводной щит. Желательно без декоративной крышки.
Насчет фото ЩР - моя половинка левая, с диффом. Соседская часть - правая.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Starik »

Всё новенькое в щите, без пыли... или уже четыре года как установлено?
#7

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Starik писал(а): Всё новенькое в щите, без пыли... или уже четыре года как установлено?
4 года
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Starik »

Есть мнение, что местным электрикам все равно на каком проводе будет "сидеть" фаза после ремонта / восстановления линии, вилку перевернуть попробуй.
Ещё про реле газового клапана пишут...
#9

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Starik писал(а): Есть мнение, что местным электрикам все равно на каком проводе будет "сидеть" фаза после ремонта / восстановления линии, вилку перевернуть попробуй.
Ещё про реле газового клапана пишут...
Пробовал, не помогло.
Клапан самому трудоемко менять?
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение plehan »

lukyanbp писал(а): Клапан самому трудоемко менять?
- вы живете в МКД ,я на месте ваших соседей поставил бы вопрос вашего выселения ! Не занимайтесь хернёй ,отдайте денег ,пусть все сделает организация на которую возложена обязанность и документы сделает !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Starik »

lukyanbp писал(а): Клапан самому трудоемко менять?
Почему клапан? Там про реле пишут, а оно должно где-то на плате монтироваться. Народные умельцы пишут, что молоточком плату обстучишь - все и заработает. :) Энтузиасты списывают с реле ФИО и находят их в магазине новые за копейки, сами перепаивают. Но тут действительно, для стиральной или посудомоечной машины - прокатит, ведь если не заработало или сломалось опять, потеряешь только время и силы. С газом шутки по телеку в последнее время всё чаще показывают, в темах о происшествиях.
Меня смущает ещё одна причина этой ошибки "Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла. На работоспособность не влияет".
Неисправность пусть лучше специалисты ищут, цэшкой сопротивления померяют, напругу на клапан с реле проверят, скажут, что плата под замену.
#12

Автор темы
lukyanbp
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 17:05
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Благодарил (а): 1 раз

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение lukyanbp »

Starik писал(а):
lukyanbp писал(а): Клапан самому трудоемко менять?
Почему клапан? Там про реле пишут, а оно должно где-то на плате монтироваться. Народные умельцы пишут, что молоточком плату обстучишь - все и заработает. :) Энтузиасты списывают с реле ФИО и находят их в магазине новые за копейки, сами перепаивают. Но тут действительно, для стиральной или посудомоечной машины - прокатит, ведь если не заработало или сломалось опять, потеряешь только время и силы. С газом шутки по телеку в последнее время всё чаще показывают, в темах о происшествиях.
Меня смущает ещё одна причина этой ошибки "Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла. На работоспособность не влияет".
Неисправность пусть лучше специалисты ищут, цэшкой сопротивления померяют, напругу на клапан с реле проверят, скажут, что плата под замену.
Уже поменял плату днем. Спасибо) Пока понаблюдаю за поведением.

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
plehan писал(а):
lukyanbp писал(а): Клапан самому трудоемко менять?
- вы живете в МКД ,я на месте ваших соседей поставил бы вопрос вашего выселения ! Не занимайтесь хернёй ,отдайте денег ,пусть все сделает организация на которую возложена обязанность и документы сделает !
Полностью разделяю вашу позицию, так и поступил.
#13
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3

Сообщение Komyshov »

По фото (не глядя) всё нормально. А вот помехи на питающей линии глазами не увидеть.
Starik писал(а): Неисправность пусть лучше специалисты ищут, цэшкой сопротивления померяют, напругу на клапан с реле проверят, скажут, что плата под замену.
Совершенно солидарен.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
    Shnyak » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    431 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st
  • MAIN 5 Ошибки Е40,41, Е65
    Baltika74 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    344 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
    Alex_Kovy » » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей