EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

Очень прошу профессионалов разъяснить, что происходит с котлом EcoFour 24F. Случайно заметил следующее: котел стоит в режиме ожидания после сработки комнатного термостата. На дисплее 66 град., стрелка на манометре - около середины широкой зеленой зоны с цифрой 1. Как только я открываю кран ГВС, на дисплее цифры устанавливаются на 42 град., а вот стрелка манометра скачком падает в узкую, первую от красной, зеленую зону. Если я закрываю кран ГВС, на дисплее появляется 64 град., некоторое время работает вентилятор, что-то щелкает (реле?), вентилятор останавливается, а стрелка манометра именно в этот момент скачком возвращается в середину широкой зеленой зоны с цифрой 1. Это нормальная работа манометра? Я просто не пойму такую логику его работы. Кстати, последние 2 мес. наблюдаю небольшую утечку воды из СО, причину которой никак не найду (на холодной системе обнаружил и устранил 3 микроутечки, но ничего не изменилось). Заранее благодарю!
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

это нормальная работа манометра, но подозреваю, что вопрос шире.. :)
#2

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

Уважаемый RADAR! Манометр-то включен в СО? Какая связь с системой ГВС? Срабатывает 3-х ходовой клапан, переключая СО на вторичный теплообменник, но про скачок давления - не пойму!
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

А зачем понимать? Примите за истину и все..Специалисты пусть понимают..

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Насос же один, а работает и на СО и на ГВС..На две такие разные системы с вашей точки зрения..
#4

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

Да, вопрос чуть шире... Бывало, при открытии крана ГВС появлялась E10, когда смотрел - давление в норме. Теперь понял, что в момент открытия крана ГВС стрелка давления падала не в узкую, первую от красной, зеленую зону, а в красную зону, вот и E10... Это нормально? Какие специалисты? Я тружусь в подобной сфере (электроника LG, SAMSUNG и пр.) Адекватных специалистов по котлам современным на 140 тыс. населения - менее 3-х! Приблизительно понимающих, что там в котле творится - несколько
человек. Остальные - хапнуть деньги и убежать. Сертификат на авторизацию - не в счет. Я способен понять, как это работает, чтобы, как минимум, на равных общаться со специалистами, имеющими допуск по работе с газом. С извинениями, если кого обидел. Рад бы познакомиться с квалифицированным специалистом, чтобы он все привел в порядок.

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Насос же один, а работает и на СО и на ГВС..На две такие разные системы с вашей точки зрения..[/quote]
Ну, нет... Потоки воды ГВС и СО не смешиваются. Насос гоняет воду по большому кругу - через батареи - в режиме СО. И по малому кругу через вторичный теплообменник - в режиме ГВС. Управляет потоками 3-х ходовой клапан. Я не прав? Давление должно быть одинаково - это одна система.
Последний раз редактировалось Алексей Нико 03 апр 2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

Алексей Нико писал(а): (электроника LG, SAMSUNG и пр.)
-это к ТО котлов не имеет отношение !
Алексей Нико писал(а): А у меня дом в центре - памятник культуры, за который я отвечаю, и все должно работать на 100%.
- а вы с органом по охране памятников согласовывали установку котла ?
Проверить давление в баке , проверить хватает ли бака в системе СО -объем ! Если нет то докинуть внешний !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Сопротивление контуров разное, перепад на на насосе тоже будет разным..К этому может добавиться расширительный бак, с неизвестным давлением газа..Отсюда и скачки давления на манометре..
#7

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а): Сопротивление контуров разное, перепад на на насосе тоже будет разным..К этому может добавиться расширительный бак, с неизвестным давлением газа..Отсюда и скачки давления на манометре..
Я бы понял, если бы давление поднималось при включении ГВС, но почему падает?
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Сделайте ревизию бака..Темы есть..
#9

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

plehan писал(а):
Алексей Нико писал(а): (электроника LG, SAMSUNG и пр.)
-это к ТО котлов не имеет отношение !
Алексей Нико писал(а): А у меня дом в центре - памятник культуры, за который я отвечаю, и все должно работать на 100%.
- а вы с органом по охране памятников согласовывали установку котла ?
Проверить давление в баке , проверить хватает ли бака в системе СО -объем ! Если нет то докинуть внешний !
Документально все в порядке. Давление в баке 1 атм. Объем системы 70 литров.

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
RADAR писал(а): Сделайте ревизию бака..Темы есть..
Совсем недавно делал. Я здесь рассказывал, как золотник развалился и пришлось шланг наставлять на сосок РБ. Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л. объема СО.
Последний раз редактировалось Алексей Нико 03 апр 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

Алексей Нико писал(а): Документально все в порядке
- есть разрешение о том что вы прошли обучение и есть допуск к работе с газовым оборудованием , если нет- демагогия!
Алексей Нико писал(а): . Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л.
-0.85 по рекомендации изготовителя !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

plehan писал(а):
Алексей Нико писал(а): Документально все в порядке
- есть разрешение о том что вы прошли обучение и есть допуск к работе с газовым оборудованием , если нет- демагогия!
Алексей Нико писал(а): . Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л.
-0.85 по рекомендации изготовителя !
С замечанием согласен: допуск давно просрочен, но понятие имею. Точно также могу сказать специалисту, имеющему допуск по газу, но не обученному в учебных центрах производителей - нечего соваться в незнакомые приборы. Нет сертификата - все... Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают. Даже тем, кто имеет авторизации от производителей на ремонт. Давление исправлю - что-то отложилось 1 атм. Объем бака 6 л. Чуток не хватает?
Последний раз редактировалось Алексей Нико 03 апр 2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

Алексей Нико писал(а): Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают
-ну это отсебятина !
А что насчет памятника архитектуры ,у вас до котла стояла скорее всего печная горелка !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Атмосфера без воды?
#14

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

plehan писал(а):
Алексей Нико писал(а): Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают
-ну это отсебятина !
А что насчет памятника архитектуры ,у вас до котла стояла скорее всего печная горелка !?
Нет, было центральное отопление, но стало неимоверно дорого... А про допуски - не отсебятина. Только вот в пятницу с директором СЦ по Горенье и БОШ говорили. У них допуск закончился 31/12/2016, а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...

Отправлено спустя 2 минуты :
RADAR писал(а): Атмосфера без воды?
Да, при открытом кране слива.
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Алексей Нико писал(а): Да, при открытом кране слива.
тогда вариантов не много..Утечка, мал встроенный бак и засор на пути бака..
Алексей Нико писал(а): а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
Вполне реальная история...
#16

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а):
Алексей Нико писал(а): Да, при открытом кране слива.
тогда вариантов не много..Утечка, мал встроенный бак и засор на пути бака..
Алексей Нико писал(а): а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
Вполне реальная история...
RADAR, может быть утечка в основном теплообменнике? РБ планирую 10 л внешний. А что за засор на пути бака? Что смотреть?
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Трубку от бака снять, продуть попробовать..Утечка в основном будет видна визуально..
#18

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а): Трубку от бака снять, продуть попробовать..Утечка в основном будет видна визуально..
Это может быть похоже на микроутечку? См. фото.
Вложения
20161023_Теплообменник.jpg
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Не исключено, но слабо похоже..Еще бывает сам ниппель бака затыкает грязь, но реже..
#20

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а): Не исключено, но слабо похоже..Еще бывает сам ниппель бака затыкает грязь, но реже..
Так ниппель в воздушной части РБ, а трубка - в водной. Или Вы имеете ввиду ниппель, к которому присоединяется водная трубка?
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Водяной конечно..
#22

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а): Водяной конечно..
Спасибо, будем разбираться...
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

Алексей Нико писал(а): , а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
- отсебятина ,к законным приказам отношения не имеет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): - отсебятина ,к законным приказам отношения не имеет !
Зато такая реальная отсебятина, с которой нет способов воевать..Ползет себе по стране..
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): Зато такая реальная отсебятина, с которой нет способов воевать..Ползет себе по стране..
- возможно нет , а возможно есть воюющие ! Каждый определяет свое место сам !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Может мы о разном..Производитель отказывается от партнеров добровольно, принудительно под давлением облгазом..
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение plehan »

Если вы не прошли обучение у производителя то гарантия владельцу котла слетит ? При условии, что вы обученный ,аккредитованный и выполняете работы в рамках договора по Пп№410?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение RADAR »

Действительно о разном..Про гарантию....Читал статью валенковского юриста..Он утверждает, что в законе есть упоминание о соблюдении специальных условий гарантии..Еще не проверял..Но нужно соблюдать специальные условия...А они гласят у всех..Должен быть обучен..
#29

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Сообщение Алексей Нико »

RADAR писал(а): Может мы о разном..Производитель отказывается от партнеров добровольно, принудительно под давлением облгазом..
Производители свои СЦ с большим опытом работы берегут и реально не знают, что делать с Облгазами. Тоже самое и с Самсунг - у них варочные панели, духовки... Отдавать авторизацию Горгазовским ООО, которых потом обучать 3 года грамотному ремонту, только из-за наличия допуска? Создание нового Авторизованного СЦ - ой, не просто...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6449 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2267 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей