Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

В одной из тем форума читаю: "ошибку [E10] вызывает не манометр, а реле мин давления и оно может выйти из строя...". Пожалуйста, подскажите, где расположено это реле и как обозначено на схеме в инструкции? Котел EcoFour 24F.
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F

Сообщение Komyshov »

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

Для начала надо разобраться в чем проблема ошибки. Реле иногда выходит из строя, но чаще проблема с утечками и расширительным баком.
Поэтому если у вас проявилась E10, а на манометре нижняя красная зона - датчик все правильно отрабатывает. А вот если есть ошибка, а с давлением все нормально - значит датчик тупит. Тогда почистить или заменить (предварительно проверив целостность его проводки до платы и его контакты)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Цифровой датчик давления
    11 Ответы
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6457 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей