MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

у меня не запускается отопление, горячая вода работает а при включении в зимний режим что то в плате щелкает насос вроде как пускается а потом щелк в плате и не срабатывает и так по кругу до бесконечности а ошибки никакой не выдает.. что делать помогите уже весь котел перебрал , грешу на плату уже не знаю..
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Bahus »

Если ошибок не выдает - хана плате, скорее всего. Все-таки дедушка уже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
евгений34
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 22:52
Мой котел: baxi 24 fi

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

А есть какой нибудь хитрый способ, чтобы точно убедиться что это плата ? и есть ли смысл заказывать плату, или надо покупать новый котел, этому дедушке уже лет 12.
#3
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

Есть два хитрых способа.
1 вызвать сервисмена,
2 найти на плате реле отвечающее за насос и открыв её, убедиться в обгоревших контактах.
После этого, провести ревизию с пристрастием всего котла и сделать свободный выбор свободного человека: а) купить плату и провести ТО, сохранив неплохой в принципе котел. б) купить новый
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение bullet0823 »

контакты обгоревшие почистить?
#5
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

bullet0823 писал(а): контакты обгоревшие почистить?
Если и поможет, то не надолго. В идеале - найти причину пригорания и заменить плату.
Кто-то релюшки перепаивает (но я не одобряю)
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#6

Автор темы
евгений34
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 22:52
Мой котел: baxi 24 fi

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

Ну а я так понимаю что идет цикл запуска котла такой, что щелкает реле , запускаеться насос, потом зажигаеться горелка. в таком порядке да?
я просто иключаю какой либо другой датчик, что точно купить навую плату, а ктонибудь знает сколько стоит плата??
#7
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

Насос -> Вентилятор -> Горелка
Попробуйте по релюшкам ручкой отвертки слегка постучать. (см рисунок)

Стоимость платы - 166.87 евро
5685480_23.JPG
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Не исключаю, что и вентилятору хана.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#8

Автор темы
евгений34
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 22:52
Мой котел: baxi 24 fi

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

а вентилятор на горячую воду играет роль?? потомучто горячая вода у меня идет, или как проверить что вентилятор не исправный??

Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
кстате я грубо ошибся у меня модель main 24 i , поэтому у меня нет вентилятора..

Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
стучал я по этим релюшкам не помогает...
#9
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

евгений34 писал(а): кстате я грубо ошибся у меня модель main 24 i , поэтому у меня нет вентилятора..
:bomb:

Плату под замену. Ну или котёл. Это как нравится.
:hi:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#10

Автор темы
евгений34
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 22:52
Мой котел: baxi 24 fi

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

ладня я думаю вы меня уговорили буду новую плату покупать... надеюсь повезет
#11
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

Генерал Мороз Вас уговорит :D
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#12

Автор темы
евгений34
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 22:52
Мой котел: baxi 24 fi

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение евгений34 »

А еще вопрос.. вот вода горячая идет , нокогда открываешь воду горячую идет долгое думание котла и только потомзагораеться газ и поэтому надо много воды вылить, и при этом вода не такая горячая как была раньше до поломки

Отправлено спустя 4 часа 18 минут 29 секунд:
сегодня заменил плату и все заработало )) спасибо всем..
#13
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

MAIN 24 FI проблема с отоплением

Сообщение Komyshov »

Что и требовалось доказать. 8-)
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    237 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
    Davit » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    356 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1453 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksey-2024