Периодическое включение MainFour 240f

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
sanders-f
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 11:53
Мой котел: Baxi MainFour 240f

Периодическое включение MainFour 240f

Сообщение sanders-f »

Котёл BAXI MainFour 240f подключён к термостату Zont.
Изображение
По недельному графику видно, что котёл запускается каждые 18-19 часов на несколько минут, и нагревая воду до 30 градусов - выключается.
НО, запроса на тепло от термостата не поступает, тк в доме никого нет и на термостате включён режим эконом с целевой температурой 10 градусов. При этом фактически она пока ниже 15 не опускалась. Те котёл греть не должен.

Как объяснить данную логику работы котла?

Вот что нашёл в инструкции:
  • Устройство защиты от замерзания (контуры отопления) Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С.
  • Защита от блокировки насоса. Если котел не работает в течение 24 часов подряд на контур отопления, насос включается автоматически на 10 сек. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество.
Но ни тот ни другой пункт не подходит. В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов, что видно из графика. Во втором, должен включаться только насос и всего на 10сек.
Последний раз редактировалось sanders-f 11 июн 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодическое включение MainFour 240

Сообщение BAXI-Ural »

sanders-f писал(а): В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов
Вы это на каком датчике смотрите? Через ОпенТерм "Зонта?"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
sanders-f
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 11:53
Мой котел: Baxi MainFour 240f

Периодическое включение MainFour 240

Сообщение sanders-f »

BAXI-Ural писал(а):
sanders-f писал(а): В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов
Вы это на каком датчике смотрите? Через ОпенТерм "Зонта?"
Да, есть показания с опенТерма, плюс показания с датчика приклеенного на выходную трубу отопления.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодическое включение MainFour 240

Сообщение BAXI-Ural »

Еще раз... Что вы видите на датчиках температуры теплоносителя и ГВС котла перед включением?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
sanders-f
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 11:53
Мой котел: Baxi MainFour 240f

Периодическое включение MainFour 240

Сообщение sanders-f »

BAXI-Ural писал(а): Еще раз... Что вы видите на датчиках температуры теплоносителя и ГВС котла перед включением?
Вот что получается перед самым включением:
теплоноситель из ОпенТерм = 19
гвс из опенТерм = 18
Теплоноситель на трубе после котла = 18,1
График котла.png
Режим ГВС в опенТерме отключен. Между включениями на экране котла горит OFF.
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодическое включение MainFour 240f

Сообщение BAXI-Ural »

Функция "антизамерзания" активируется при падении налюбом из датчиков температуры ниже 5С.
В вашем случае это либо плохие контакты (увеличение сопротивления) в цепи датчиков,
либо сбоит плата...
На всякий случай проверьте, чтоб на котле по питанию вы имели глухозаземленную нейтраль: то есть при отключенной фазе на вводе в дом на котле между "0" - синним и "землей" - желто-зеленый было 1) напряжение 0...0,1 Вольт, 2) сопротивление 0...4 Ом.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3939 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    298 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1431 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    603 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    416 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей