Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, к котлу докуплен комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер). Сервопривод установлен согласно инструкции котла. Датчик температуры NTC установлен в колбу бойлера - в бойлере есть тен, и штатная колба в которую опущен рабочий и предохранительный термостаты бойлера - к ним опустился и датчик NTC из указанного комплекта. Бойлер стоит на чердаке двухэтажного дома, провода на датчик удлинены медным проводом 0,75 кв. мм. примерно на 7-8 метров. Датчик подключен в клемную колодку М2 котла к контактам 5 и 6, которые соединяются с зелеными проводами уходящими на плату. Панель управления котла установлена на котле, параметры установлены согласно инструкции MODUL=0, AMBON=0, F10=02. На клемной колодке M1 установлена перемычка на контакты 1 и 2 для имитации сигнала с комнатного термостата. Параметр F03 установлен соглано инструкции равным 05. Бойлер подключен согласно инструкции - снизу вход холодной воды, сверху выход горячей воды, вход теплоносителя в змеевик сверху, обратка теплоносителя снизу. К бойлеру наверх (котел установлен на первом этаже двухэтажного дома) идут трубы 3/4. По обвязке ГВС штатная схема с расширительным баком 24 л, обратным клапаном, предохранительным клапаном, автовоздушником. Частный дом, скважина, гидроаккумулятор 100 литров.
Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).
Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.
Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.
Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).
Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.
Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.
Последний раз редактировалось break1 14 июн 2017, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Дорогой БРИК 1 вы как украинский журналист на канале Россия у Соловьева в программе . Как можете защищаетесь , всеми возможными способами. Пугает то что есть только отрицание многих доводов . Вы как Фома неверующий. Здесь не мало опытных специалистов готовых помоч. Форум этот не для поболтать а для решения каких либо проблем. Вы как то один против всех , так нельзя, защищаясь вы не принимаете разумные доводы. Будь ласкав товарищ.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
break1 писал(а): Да пофиг и было, покупался любой доступный по цене. Я вообще не впадаю в экстаз от грундфозов или айфонов.
- я уже не вам пишу ,а тем людям ,кто не хочет как вы купить фуфлоbreak1 писал(а): Ну и надоели Вы уже все с этим насосом - китайский не китайский Вы то сами уже разберитесь, чтобы не позориться потом!
Номер модели не совпадает с представленным на официальном сайте , вилки никогда не было на UPS , из официального каталога этот насос на 1 скорости потребляет 50Вт ,на 2 55 и 3 60 ! Не будьте профанами покупайте оригинальные вещи ! Или как автор будете
- воинствующий так вы еще и законодательство нарушаете ,не хорошо !break1 писал(а): А вот интересный момент,
Еще момент у вас спросили о вашем ноу хау -может поделитесь и принесете пользу
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Ноу хау это рециркуляция только в режиме нагрева, вот это точно ноухау
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Тут вы не правы. 1,3 за 25-60. Правда не в розницу.Bahus писал(а): что самый говёный китай меньше 3,5 не найти
Автор ещё и переплатил, за бренд .
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- я уже не вам пишу ,а тем людям ,кто не хочет как вы купить фуфло
Номер модели не совпадает с представленным на официальном сайте , вилки никогда не было на UPS , из официального каталога этот насос на 1 скорости потребляет 50Вт ,на 2 55 и 3 60 ! Не будьте профанами покупайте оригинальные вещи ! Или как автор будете
Да нет Вы тут пытаетесь свое больное самолюбие подлечить. По факту:
1) Чем определяется фуфло и не фуфло? Цена, качество, статистика использования - есть факты или в погоне за брендом плевать на все? Примеры достойной замены оригинала - неоригиналом привести, или промолчишь, чтобы совсем не опозориться? Да ладно конкретно по циркуляционным насосам готов привести недостатки неоригинала? Кроме того, что владелец неоригинала - профан? А владелец оригинала - "Хороший человек".
2) Я предоставил скрин и ПДФник официальной документации - в которой мощность четко соответствует моему насосу, вы можете это игнорировать и продолжать нести "фуфло"... К слову грундфос мог обновить насосы UPS, старые модели все еще есть в продаже, это стандартная практика многих производителей. Как у них и сказано - "Производитель имеет право менять х-ки конкретной модели без уведомления потребителя".
3) Номер модели совпадает с представленной мною документацией, что там у них на сайте пусть разбираются. Не факт, что каталога в котором есть мой насос там нет, Вам неудобно будет, если он там найдется. Откуда я скачал по вашему каталог грундфос, в котором мой насос есть?
4) вилки никогда не было на UPS - подтвердите это чем-то, кроме ваших слов, иначе это пустой треп и все!
5) Профан это тот кто игнорирует факты и несет чушь, а покупка оригинальных вещей или китайских аналогов не определяет профанство.
6) воинствующий так вы еще и законодательство нарушаете ,не хорошо ! - жду обоснования нарушения, ну очень интересно у Вас видимо свои законы, к законам РФ в том числе о защите прав потребителей, и конституции со свободой слова они не имеют отношения.
7) Еще момент у вас спросили о вашем ноу хау -может поделитесь и принесете пользу - сам догадаешься или можешь только критиковать чужие фото, запрошенные для коллекции и чужим насосам вешать шильдик на оригинальность? Посмотрим кто из нас профан! Жду твоего варианта.
И так слово за словом одно пустословие. Можете оправдывать свою несостоятельность сколько угодно, кому до Вас есть дело... А Ваша несостоятельность определилась еще когда с ваших слов я должен был угореть с 45 Ваттного насоса по затратам электроэнергии и купить насос в 3 раза дороже, чтобы он потом окупался 5 лет.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
break1, О, воинствующий ,я вас категорически приветствую ! Я уже подумал все вы канули в лету
К чему такие тирады , и вы опять скатились на ты ( я уже слышал о безразличии ) ,я понимаю ваше внутреннее напряжение , но я написал не для вас
Что касаемо законодательства - с ваших слов для понимания вам мешает ваша профессия или я ошибаюсь
К чему такие тирады , и вы опять скатились на ты ( я уже слышал о безразличии ) ,я понимаю ваше внутреннее напряжение , но я написал не для вас
Что касаемо законодательства - с ваших слов для понимания вам мешает ваша профессия или я ошибаюсь
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
plehan Хорошо хоть признал свою несостоятельность, уж думал не сможешь это сделать! Все ошибаются когда нибудь переживешь...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Не для автора темы.
В коробке у грюндика ни то что вилки, куска кабеля ни разу не видел.
И описание работы бойлера
В коробке у грюндика ни то что вилки, куска кабеля ни разу не видел.
И описание работы бойлера
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
-dobsan писал(а): В коробке у грюндика ни то что вилки, куска кабеля ни разу не видел.
break1 писал(а): подтвердите это чем-то, кроме ваших слов, иначе это пустой треп и все!
Не для воинствующего !
Денис,
Не обратил на это внимания.
Тогда 100% подделка
С уважением!
Сергей Бабаев
Инженер по работе с монтажными организациями
Департамент бытового оборудования
Тел.: +7 863 303 10 20
Мобильный: +7 938 103 21 51
Fax: +7 863 303 10 21
E-mail: sbabaev@grundfos.com
Главное не быть фуфлыжником
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
И немного колхозхной фантазии. Трубку м/п 16 в бак, патрубок на 3/4 может получиться.
Только грибок может помешать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я уверен, если по человечески система реализована то и работать будет без проблем !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Не первая проблема с дражице, даже на этом форуме.
Или как вариант сделать прогрев снизу-вверх.
Или как вариант сделать прогрев снизу-вверх.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10273
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Слушайте, вам не надоело?
Как дети, ейбогу, письками меряетесь.
То, сё, такой насос, не такой насос. От темы вообще отвлеклись.
Завязывайте уже. Нафиг такая тема никому не нужна.
А то уже потихоньку её прикрывать начну
И да. На Грундфосе, равно как и на любом насосе с европейского конвейера не было кабелей с вилкой. И не будет. Это чтобы ваш спор тормознуть (речь про циркуляцию UPS100 в частности). С 2004 года Грундфос продаем. Этого достаточно?
Как дети, ейбогу, письками меряетесь.
То, сё, такой насос, не такой насос. От темы вообще отвлеклись.
Завязывайте уже. Нафиг такая тема никому не нужна.
А то уже потихоньку её прикрывать начну
И да. На Грундфосе, равно как и на любом насосе с европейского конвейера не было кабелей с вилкой. И не будет. Это чтобы ваш спор тормознуть (речь про циркуляцию UPS100 в частности). С 2004 года Грундфос продаем. Этого достаточно?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- ну не знаю ! Есть две установленных вертикальных ,поставил и забыл ! Насчет горизонтальных - так вроде все встало на свои места с возникновением линии рециркуляции ! И по температуре 35 грд. нонсенс и не проектировался он по такую температуру !dobsan писал(а): Не первая проблема с дражице, даже на этом форуме
- какие ваши доказательстваBahus писал(а): Этого достаточно?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
А что Вы так засуетились когда у автора уже все давно работает, хоть он переплатил за все и сам рукожоп? (по вашим словам)
Почему всех кроме автора-хозяина насоса это так интересует? (Кто поднял эту тему и кто ее продолжает). Придирайтесь к чему нибудь посерьезнее, ну отсутствие того же фильтра например покритикуйте всеми. Его же реально нет. Как и заметил Плехан на фото выпрошенном "для коллекции". И если это 100% подделка, в принцепе, что вполне может быть, объясните мне в каком документе указано обязательное отсутствие проводов питания у оригинала (это будет реальный факт, остальное просто предположения более или менее существенные) и что за насос описан в той инструкции, которую я прилагал. С отличными от предложенными Плеханом х-ками мощности по скоростям. Инструкция левая? Или все же грундфос обновил УПС серию своих насосов, может и вилку тогда перестал класть в комплект?
это вообще как понимать? Я серьезно. Я должен был на котле поставить 60, если на нем и так стояло 35 и при этом вода была 62? Чтобы он вскипятился? Или это слишком долгая логическая цепочка по сравнению с фразой "Это штатный режим бойлера"? Может у Вас потому все и работает, что показатель - потекла горячая вода из крана, собрали инструменты и домой, а то, что она с котла не регулируются не ваши проблемы? Тогда проблем вообще нет )))Я уверен, если по человечески система реализована то и работать будет без проблем !
И по температуре 35 грд. нонсенс и не проектировался он по такую температуру !
Нет это ничего не доказывает. Двое никогда не видели, третий увидел. Хотя даже если и подделка, что с того? Чем подделка хуже оригинала?Тогда 100% подделка
Почему всех кроме автора-хозяина насоса это так интересует? (Кто поднял эту тему и кто ее продолжает). Придирайтесь к чему нибудь посерьезнее, ну отсутствие того же фильтра например покритикуйте всеми. Его же реально нет. Как и заметил Плехан на фото выпрошенном "для коллекции". И если это 100% подделка, в принцепе, что вполне может быть, объясните мне в каком документе указано обязательное отсутствие проводов питания у оригинала (это будет реальный факт, остальное просто предположения более или менее существенные) и что за насос описан в той инструкции, которую я прилагал. С отличными от предложенными Плеханом х-ками мощности по скоростям. Инструкция левая? Или все же грундфос обновил УПС серию своих насосов, может и вилку тогда перестал класть в комплект?
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Мне решение кажется сомнительным, хотя мысль и интересная. Если рассматривать его как альтернатива "холостой рециркуляции" с "левым" насосом. Греются только верхние слои в баке, как только верхние слои нагрелись до температуры указанной в котле (55-60), котел отключился. Нагретая вода всегда вверху. Холодная внизу. Новое поступление воды, при расходе будет - ДА быстро понижать температуру и вызывать срабатывание котла на включение (предполагаем, что датчик так же как и трубка в середине), но она так же быстро нагреется и все. Слои воды ниже трубки вообще не будут обновляться, там будет застаиваться вода с температурой не выше 40 град. и будет плодиться легионелла. Видимо именно поэтому штатно вход снизу, выход сверху, чтобы никакие слои не застаивались.dobsan писал(а): И немного колхозхной фантазии. Трубку м/п 16 в бак, патрубок на 3/4 может получиться.
Как и видно по чертежу, похоже, что у бойлера нет привычного змеевика внутри. А есть теплообменник в виде внешней бочки, поэтому смена входа/выхода теплоносителя в бойлер скорее всего так же не помогла бы. Т.к. в этом теплообменнике горячий теплоноситель все равно сам перемешается и попадет на самый верх. И все равно греться будут сначала верхние слои воды, только с меньшей эффективностью. Обратка в момент выключения обогрева котла (на котле 35, без перемешивания), так же как и прямая была огненная, а вот нижние слои воды в бойлере 35 град. Верхние 62. Очевидно само по себе решение без змеевика имеет проблемы.
с первых страниц было, повторяться скучно.И описание работы бойлера
Сербия европейский конвейер? Кто утверждал, что он с европейского? Достаточно для чего, чтобы плехан успокоился и переключился на отсутствие фильтра например? Думаю да - пора ) Тема к слову и так модерируется, сообщения то появляются, то пропадают - от Baxi-Ural например. Ну и пусть я Вам верю, что не было и не будет, но информация кроме наблюдений откуда? Это уже факт только потому, что с ваших слов? А может у Вас все эти годы один и тот же поставщик и потому продукция выглядит одинаково? А у других она выглядит по другому, т.к. от другого завода производителя? Вы призываете всех оставить эту тему, но сами так же продолжаете однако !И да. На Грундфосе, равно как и на любом насосе с европейского конвейера не было кабелей с вилкой. И не будет. Это чтобы ваш спор тормознуть (речь про циркуляцию UPS100 в частности). С 2004 года Грундфос продаем. Этого достаточно?
Последний раз редактировалось break1 28 июн 2017, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
А кроме этого есть хоть какое-то подтверждение - т.е. фактическое, от производителя? Где точно сказано, что ни один насос произведенный их дочерним заводом (которые похоже по всему миру) не имеет вилки? Я может многого прошу? Если такого доказательства нет, то наличие вилки конечно не доказывает оригинальность насоса, но в таком случае не доказывает и его левости. Как мы уже выяснили с мощностями по скоростям так яростно приводимыми в доказательство Плеханом, тоже не все ясно.В коробке у грюндика ни то что вилки, куска кабеля ни разу не видел.
Итого по вашему коллективному опыту насос возможно левый, стоит принять во внимание, но это не точно, т.к. пока бездоказательно )))
А вот доблестный сотрудник компании Гидромаш-Инжиниринг объясняет как отличить оригинал от подделки
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10273
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Выдыхайте товарищ. Советую ваше же видео пересмотреть, точнее переслушать с 44-й секунды по 55-ю.break1 писал(а): И в первом же своем комментарии говорит о том, что ВИЛКИ ШТАТНО ЕСТЬ НА ОРИГИНАЛЕ, пусть и не про мой конкретно насос там речь. Так, что век живи, век учись, господа специалисты !!!
И да. Никогда утром не читайте советских газет (с).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
О, уже UPAшку подтащили
- да....break1 писал(а): Ух запахло жаренным.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10273
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Прошу простить. Не обратил внимания на вложения.
Серия UPA - повысительные насосы со встроенным датчиком протока. Для системы водоснабжения. Перед газовыми колонками ставят при малом давлении, чтобы колонка не гасла. Не скажу за производство в Китае, но тут вилка как раз обоснована. Ну как выразиться яснее-то? Этот насос ВСЕГДА включается только в розетку ибо режимами работы управляет он сам. Циркуляционные же насосы в системе отопления могут запитываться по разному. От контроллеров, от электроники котла. Иногда он может находиться в 5-10 метрах от розетки. И зачем ему вилка? Чтобы пользователь ее срезал и навсегда лишился гарантии?
Вспомнилось. Сейчас из европейцев продаем насосы марки Aquario (не реклама ). У них есть модель AC159-160A (аналог вышеупомянутого UPA от Грундфос). Тоже с вилкой. А вот отопительные AC (25/X и 32/X) тоже идут без вилки. Более того. Рециркуляционные насосы на ГВС (какой вам, собственно и надо было брать) также идут без кабеля, потому что производитель заранее не знает, как они будут подключаться.
У вас же, я так понял (если не так - поправьте) циркуляшка UPS серии 100. Тогда советую еще раз пересмотреть видео от наших украинских коллег (ссылку на которое вы любезно предоставили) и посмотреть на оригинал насоса, который товарищ крутит в руках. Ну и еще раз переслушать вышеупомянутые 11 секунд, начиная с 44-й.
Отправлено спустя 14 минут :
Короче говоря. Насос у вас левый, либо б/у. Можете оспаривать, можете нет. Насколько я помню вы этого и не отрицали. Более того, все время говорили что вам пофиг. Зато дешевле. Дело хозяйское. Кошелек ваш и заглядывать туда никто не собирается. Хотите каждый год менять насос - дело ваше. Вам лишь указали, что насос вы купили, который НЕ для этой цели предназначен (опустим момент контрафактности). Воспользоваться этим советом или нет - решать вам. Поди не маленький мальчик.
Кстати. Свои 5 копеек положу. Сейчас на рециркуляцию ставим Wilo Star-Z Nova. Латунная пищевая задница, теплоизоляция улитки, все как положено. Мощность 16 ватт. Цена (у нас. За всю Пензу и Россию не скажу) - 5500. Работают на ура. И, кстати. Коннектор для подключения к блоку в комплекте (ибо он хитрый), а вот вилки с кабелем опять нет. Злые немцы не подложили (пардон. Ирландцы). Присоединительных гаек тоже нет
Всё. Закончили с насосом. Какой поставили, такой поставили. Неча мусолить еще 50 страниц.
По главной теме вопросы остались? Или вы отчаялись от местных "специалистов" бесплатной консультации ждать?
Серия UPA - повысительные насосы со встроенным датчиком протока. Для системы водоснабжения. Перед газовыми колонками ставят при малом давлении, чтобы колонка не гасла. Не скажу за производство в Китае, но тут вилка как раз обоснована. Ну как выразиться яснее-то? Этот насос ВСЕГДА включается только в розетку ибо режимами работы управляет он сам. Циркуляционные же насосы в системе отопления могут запитываться по разному. От контроллеров, от электроники котла. Иногда он может находиться в 5-10 метрах от розетки. И зачем ему вилка? Чтобы пользователь ее срезал и навсегда лишился гарантии?
Вспомнилось. Сейчас из европейцев продаем насосы марки Aquario (не реклама ). У них есть модель AC159-160A (аналог вышеупомянутого UPA от Грундфос). Тоже с вилкой. А вот отопительные AC (25/X и 32/X) тоже идут без вилки. Более того. Рециркуляционные насосы на ГВС (какой вам, собственно и надо было брать) также идут без кабеля, потому что производитель заранее не знает, как они будут подключаться.
У вас же, я так понял (если не так - поправьте) циркуляшка UPS серии 100. Тогда советую еще раз пересмотреть видео от наших украинских коллег (ссылку на которое вы любезно предоставили) и посмотреть на оригинал насоса, который товарищ крутит в руках. Ну и еще раз переслушать вышеупомянутые 11 секунд, начиная с 44-й.
Отправлено спустя 14 минут :
Короче говоря. Насос у вас левый, либо б/у. Можете оспаривать, можете нет. Насколько я помню вы этого и не отрицали. Более того, все время говорили что вам пофиг. Зато дешевле. Дело хозяйское. Кошелек ваш и заглядывать туда никто не собирается. Хотите каждый год менять насос - дело ваше. Вам лишь указали, что насос вы купили, который НЕ для этой цели предназначен (опустим момент контрафактности). Воспользоваться этим советом или нет - решать вам. Поди не маленький мальчик.
Кстати. Свои 5 копеек положу. Сейчас на рециркуляцию ставим Wilo Star-Z Nova. Латунная пищевая задница, теплоизоляция улитки, все как положено. Мощность 16 ватт. Цена (у нас. За всю Пензу и Россию не скажу) - 5500. Работают на ура. И, кстати. Коннектор для подключения к блоку в комплекте (ибо он хитрый), а вот вилки с кабелем опять нет. Злые немцы не подложили (пардон. Ирландцы). Присоединительных гаек тоже нет
Всё. Закончили с насосом. Какой поставили, такой поставили. Неча мусолить еще 50 страниц.
По главной теме вопросы остались? Или вы отчаялись от местных "специалистов" бесплатной консультации ждать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей