Прокладка на дымоходном переходнике 100/80 предусмотрена или нет?

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Star_omega
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 21:30
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прокладка на дымоходном переходнике 100/80 предусмотрена или нет?

Сообщение Star_omega »

Гуру подскажите, пожалуйста, муфта соединяющая коксиальный выход котла с 80 трубой дымоудаления (она же дымоходный переходник 100/80), при дымоудалении/заборе воздуха по раздельным трубам, в месте соединения с 60 трубой думоудаления на котле, используется, без уплотнения этого соединения? В комплекте каких либо уплотняющих колец, на данное соединение, не предусмотрено! Комплект оригинальный по номеру комплектующих.
Вложения
2.jpg
1.jpg
#1
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Прокладка на дымоходном переходнике 100/80 предусмотрена или нет?

Сообщение BAXI-Иван »

Да, действительно, никаких уплотнений там нет и не нужно.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Прокладка на дымоходном переходнике 100/80 предусмотрена или нет?

Сообщение Bahus »

Из той темы дубли вычистил.
Дымовой элемент ставится на выхлоп котла. Фиксируется и герметизируется по наружнему диаметру хомутом с резиновым бандажом (чтобы из помещения не подсасывало в камеру.
Воздушная часть через прокладку крепится тремя саморезами вместо заглушки. Шторку AFR предварительно выставить в нужном положении.
На выходных патрубках у обоих элементов установлены резиновые кольца под восьмидесятый диаметр.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Star_omega
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 21:30
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прокладка на дымоходном переходнике 100/80 предусмотрена или нет?

Сообщение Star_omega »

BAXI-Иван писал(а): Да, действительно, никаких уплотнений там нет и не нужно.
Спасибо. Развеяли сомнения.
Bahus писал(а): Что-то чувство дежавю. Тут вроде вам всё ответили. Или нет?
К сожалению, в том топике, адекватного ответа я не получил. Как этот комплект соединяется с котлом мне понятно.
Вызывало сомнение отсутсвие гермитичного соединения 60 трубы котла с переходником. Хотел исключить возможность, забора отработанных газов обратно в камеру сгорания, т.к. в коксиальной трубе это соединение герметизируется прокладкой.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Прокладка шланга РБ
    langw » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    924 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость