Нет циркуляции в системе...
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й батарее клапан маевского и начал сливать и после 20 минут слива начало и в нее тепло поступать потом закрыл клапан и она снова остыла) Когда открыл 2й этаж то там лучше.... протопило почти все батареи кроме последних двух из 5ти, они еле еле теплые... радиаторы все 8ми секционные...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно.... остальные ноль.... Системе 5 лет... Залит диксис с дистилировкой в малой концентрации. Проблема началась еще с той зимы.... Знакомый принес 3х ходовой проверить поменяли ситуация не изменилась... С горячей водой проблем нет.. Читал где то что насос можно проверить надавив отверткой на шкиф который под гайкой спускающей воздух... Ну 2-3 секунды скрипа об отвертку и шкиф останавливается, не скажу что прям много усилий даю что б остановить его......
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Нет циркуляции в системе...
На обратке косой фильтр имеем? Ну или какой-нибудь уловитель дряни.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Нет циркуляции в системе...
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:Starik писал(а):Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.
как подключены радиаторы.... они после котла идут по очереди 7 штук 1я греет оч сильно 2-ая сильно 3-я вообще уже не греет.... Если перекрываю первые две то на третью чуть начинает поступать тепло.....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
На подаче это просто клапан или термостат ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
думаю просто клапан.... ну если головку снять там просто шпилька нажимается...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
-это термостат и он установлен неправильно !microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Ну, если б батареи были забиты.... хотя странно 5 штук и одновременно.....то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные..... на последней трубе есть кран слива.... при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает..... пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.....
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ну 4 года все работала идеально....А что не правильно то?plehan писал(а):-это термостат и он установлен неправильно !microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
Расположение строго горизонтально ! Снимите их с радиаторов и на обратке отбалансируйте ветку и все заработает !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
- походу задавали вы в помещении макс. по этому возможно и не всегда закрывались !!microfly2000 писал(а): Ну 4 года все работала идеально.
Термоголовка у вас !
Какой диаметр подключения ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
на ней написано DN20 сама труба 25
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
-это 3/4 дюйма зачем они такие там стоят ?microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Нет циркуляции в системе...
Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:Bahus писал(а): Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Да на всех радиаторах такие стоят и на 2-ом и на 1-ом этаже...plehan писал(а): Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Это последний радиатор в линии.
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Нет циркуляции в системе...
Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
После каждого радиатора на разогретом трогать трубу подачи и обратки. И сравнивать (субъективно пока).
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
После каждого радиатора на разогретом трогать трубу подачи и обратки. И сравнивать (субъективно пока).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
В смысле закрыть все термоголовки а все краны на обратку открыть ? а на последней термоголовку открыть?Bahus писал(а): Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть и минимальный перепад ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
На обратке у него стоят балансировочно -запорные !
Последний раз редактировалось plehan 26 авг 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Так нет круга магитсральные ж трубы холодные.... или я что то не понимаю..... они ж должны греть.... если все радиаторы перекрыть.....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
перекрыл батареи все термоголовками включил котел и грохот в насосе...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен...plehan писал(а): Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
- вы кто по образованию ? Я написал их снять !microfly2000 писал(а): перекрыл батареи все термоголовками
- я кабы терпеливый ,microfly2000 писал(а): 2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен.
plehan писал(а): например 2 этажа
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Нет циркуляции в системе...
Где пробка ?
Ведь нельзя писать об отсылке к АСЦ только Какого вы полезли в котел ?
Ведь нельзя писать об отсылке к АСЦ только Какого вы полезли в котел ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
Снял что б вам сфоткать как из центр струя воды лупитplehan писал(а): Где пробка ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Нет циркуляции в системе...
ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Нет циркуляции в системе...
или это нормально ?)
Так у меня все открыто обратки все откручены термоголовки все открыты...Bahus писал(а): ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
-