Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Juicy
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Juicy »

Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности?
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
image1.JPG
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Juicy
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Juicy »

plehan писал(а):
Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Juicy
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Juicy »

plehan писал(а):
Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Все ясно, спасибо!
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
я бы сказал - между котлом и ГБ.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): я бы сказал - между котлом и ГБ.
- верно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Slim 1400 iN датчики температуры
    Wind_off » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2 Ответы
    1893 Просмотры
    Последнее сообщение Wind_off
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    991 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя