Обвязка бойлера косвенного нагрева
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Коллеги, всем добрый день!
В моей новой СО возникла еще одна проблема.
При работе в приоритете ГВС я слышу легкий звук закипания, как чайник, когда только начинает закипать.
Когда работает насос на гидрострелку, такого не происходит - он более мощный (25-60) и диаметр трубы там 35.
По опыту могу предположить, что в этот момент уже идет какое-то газообразование, и система завоздушивается. На предыдущей системе я увеличивал мощность насосов и данный звук пропадал, и воздух переставал выходить через воздухоотводчик.
В новой системе на бойлер стоит насос 25-40, установлен на максимальной 3 скорости, т.е. 45 Вт. Обвязка бойлера выполнена медью 22 диаметра.
Не знаю могу ли тут называть марку бойлера, на всякий случай не буду, скажу только что это 125 модель, т.е. видимо на 125 литров, и вход выход змеевика там выполнен резьбой 1".
Сама обвязка бойлера сделана кривовато - есть лишние углы и повороты трубы.
В инструкции к бойлеру я не нашел указаний на необходимый диаметр обвязки, но мощность змеевика там что-то около 32 кВт, что наводит на мысль о том, что 22 диаметр маловат. Так ли это? Есть ли где-то вообще указания на верный диаметр обвязки бойлера?
Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации поможет только замена трубы на больший размер, или может помочь замена насоса на 25-60 и уменьшение количества поворотов обвязки бойлера?
В проекте, к сожалению, тоже в явном виде не указано, каким диаметром нужно обвязать бойлер.
Заранее благодарю.
В моей новой СО возникла еще одна проблема.
При работе в приоритете ГВС я слышу легкий звук закипания, как чайник, когда только начинает закипать.
Когда работает насос на гидрострелку, такого не происходит - он более мощный (25-60) и диаметр трубы там 35.
По опыту могу предположить, что в этот момент уже идет какое-то газообразование, и система завоздушивается. На предыдущей системе я увеличивал мощность насосов и данный звук пропадал, и воздух переставал выходить через воздухоотводчик.
В новой системе на бойлер стоит насос 25-40, установлен на максимальной 3 скорости, т.е. 45 Вт. Обвязка бойлера выполнена медью 22 диаметра.
Не знаю могу ли тут называть марку бойлера, на всякий случай не буду, скажу только что это 125 модель, т.е. видимо на 125 литров, и вход выход змеевика там выполнен резьбой 1".
Сама обвязка бойлера сделана кривовато - есть лишние углы и повороты трубы.
В инструкции к бойлеру я не нашел указаний на необходимый диаметр обвязки, но мощность змеевика там что-то около 32 кВт, что наводит на мысль о том, что 22 диаметр маловат. Так ли это? Есть ли где-то вообще указания на верный диаметр обвязки бойлера?
Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации поможет только замена трубы на больший размер, или может помочь замена насоса на 25-60 и уменьшение количества поворотов обвязки бойлера?
В проекте, к сожалению, тоже в явном виде не указано, каким диаметром нужно обвязать бойлер.
Заранее благодарю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Если где-то и может "подкипать", то в котле. Где-то в нем есть зоны с недостаточной циркуляцией...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Ну я собственно про котел и писал точнее его и имел ввиду, когда писал про "закипание". Вопрос - что поможет и действительно ли 22 меди мало?BAXI-Ural писал(а): Если где-то и может "подкипать", то в котле. Где-то в нем есть зоны с недостаточной циркуляцией...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Проблема, на мой взгляд в неравномерности внутрикотловой циркуляции: в районе датчика температура еще нормальная, а в некоторых местах теплообменника уже превышает температуру кипения. Увеличением расхода через котел мы увеличивае охлаждение этих зон, перемешиваем теплоноситель...
Такое бывает при отложениях грязи, накипи...
Какой у вас теплоноситель? Часто-ли приходилось заполнять подпитывать?
Такое бывает при отложениях грязи, накипи...
Какой у вас теплоноситель? Часто-ли приходилось заполнять подпитывать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Теплоноситель - мягкая вода, которая не дает накипь и осадок, смешанная с остатками теплоносителя на пропиленгликоле. Раньше в системе был теплоноситель только на пропиленгликоле,BAXI-Ural писал(а): Проблема, на мой взгляд в неравномерности внутрикотловой циркуляции: в районе датчика температура еще нормальная, а в некоторых местах теплообменника уже превышает температуру кипения. Увеличением расхода через котел мы увеличивае охлаждение этих зон, перемешиваем теплоноситель...
Такое бывает при отложениях грязи, накипи...
Какой у вас теплоноситель? Часто-ли приходилось заполнять подпитывать?
т.к. система текла где-то в стенах - приходилось месяца два подпитывать раз в неделю водой. Во время ремонта система сливалась, радиаторы и котел промывались водой (просто шлангом, не установкой), но контура теплого пола не промыли, получилась в итоге в системе смесь. Но этого подкипания нет, когда котел работает на стрелку более мощным насосом через 35 трубу.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
ойJuicy писал(а): смешанная с остатками теплоносителя на пропиленгликоле
Ну я между делом уж пятак вставить...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Обвязка бойлера косвенного нагрева
-зачем перед Г/Р насос ?Juicy писал(а): Но этого подкипания нет, когда котел работает на стрелку более мощным насосом через 35 трубу.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Две параллельные ветки - одна на стрелку и далее коллектор, а одна на бойлер, когда включается ГВС, насос на стрелку выключается.
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
По поводу трубы мне уже проектировщик ответил, что 22 трубы мало, нужно 28 ставить.
С теплообменником понятно, загрязнился видимо, менять пока не буду - дорого. А переборка с промывкой имеет вообще смысл? Видел такую услугу кто-то предлагает. Промывка без переборки мне уже сообщили, что не всегда дает результат. Сервисный партнер Бакси сообщил, что они раньше промывали, но перестали, т.к. далеко не всегда помогало.
Коллеги, а с теплоносителем что делать? Сливать все и заливать воду опять или лучше уже не трогать, оставить как есть?
С теплообменником понятно, загрязнился видимо, менять пока не буду - дорого. А переборка с промывкой имеет вообще смысл? Видел такую услугу кто-то предлагает. Промывка без переборки мне уже сообщили, что не всегда дает результат. Сервисный партнер Бакси сообщил, что они раньше промывали, но перестали, т.к. далеко не всегда помогало.
Коллеги, а с теплоносителем что делать? Сливать все и заливать воду опять или лучше уже не трогать, оставить как есть?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
А это шипение вообще чем-то чревато для чугунного теплообменника или СО в целом? Может "закрыть капот и не мешать машине работать"?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
"Данные продукты были испытаны на образцах, изготовленных из хромированной стали AISI 316 и ее аналога стали 08X17H13M2T по ГОСТ5632-72".. А тут чугун..BAXI-Ural писал(а): Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Накипь там едва ли есть в системе, моя вода накипи вообще не дает, как и осадка. А вот осадок от пропиленгликоля и грязь из радиаторов вполне могли подзасорить систему за сезон эксплуатации без грязевика. При том до заливки пропиленгликоля по системе гонялась неочищенная вода из скважины, но тогда работал электрокотел. Эпопея вобщем.BAXI-Ural писал(а): Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
Подскажите, систему нужно ли сливать полностью и заправлять водой или оставить слабый раствор пропиленгликоля? Он осадок будет все время давать или он выпадет, застрянет в грязевиках и на этом все?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.Игорь-2 писал(а): А это шипение вообще чем-то чревато для чугунного теплообменника или СО в целом? Может "закрыть капот и не мешать машине работать"?
Вообще конечно диву даешься, какая же у нас сфера строительства и инженерии криворукая в стране. Толковых спецов - днем с огнем! В Европе по-другому все, гораздо более ответственное отношение к своей работе. У нас в многоквартирном доме в Москве 670 квартир, 33 этажа, там там умудрились неправильной эксплуатацией очень сильно испортить трубы ХВС и ГВС в стояках да так, что их вообще в скором времени придется менять вполне вероятно - проржавели изнутри сильно. То ли заземлили на них что-то то ли еще чего. А стояков там немереное количество, от 2шт на квартиру самую маленькую. Не трудно представить, насколько это трудоемкая процедура, в контексте того, что ремонты уже сделаны. Причем изначально материалы были дорогие и качественные. Извините за оффтоп - наболело, в доме косяк на косяке, не только в СО.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Подождите... У вас Slim 1.40in? Если да, то он "пустой", т.е. без своей группы безопасности. А если так, то на выходе из котла должна стоять эта самая группа безопасности, которая включает в себя и воздухоотводчик.. Воздух, по идее, до стрелки и доходить не должен...Juicy писал(а): Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.
А вопрос спецам от производителя о вредности для чугунного теплообменника вот такого локального подкипания теплоносителя так и остался без ответа...
Последний раз редактировалось Игорь-2 30 авг 2017, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Антифриз сам по себе корозионно активен, чтоб как то невилировать это в теплоноситель добавляют присадки.
При большом разбавлении эти присадки не работают, да и зачем антифриз в воде при малой концентрации, - только вред: пена, коррозия, осадки...
А вообще, откуда бы в системе под давлением взяться воздуху (если конечно не приходится лить в систему недеаэрированую воду)? Может это водород - результат коррозии? Алюминиевые радиаторы есть?
При большом разбавлении эти присадки не работают, да и зачем антифриз в воде при малой концентрации, - только вред: пена, коррозия, осадки...
А вообще, откуда бы в системе под давлением взяться воздуху (если конечно не приходится лить в систему недеаэрированую воду)? Может это водород - результат коррозии? Алюминиевые радиаторы есть?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Радиаторы все стальные. А разве при подкипании в котле воздух не образуется?BAXI-Ural писал(а): Антифриз сам по себе корозионно активен, чтоб как то невилировать это в теплоноситель добавляют присадки.
При большом разбавлении эти присадки не работают, да и зачем антифриз в воде при малой концентрации, - только вред: пена, коррозия, осадки...
А вообще, откуда бы в системе под давлением взяться воздуху (если конечно не приходится лить в систему недеаэрированую воду)? Может это водород - результат коррозии? Алюминиевые радиаторы есть?
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
На выходе из котла строи тройник - налево к стрелке и направо к бойлеру. Группа безопасности на правом рукаве, то есть поток к стрелке идет мимо группы безопасности. Далее перед стрелкой труба выходит на высшую точку и спускается в стрелку. Там стоит воздухоотводчик, то мне кажется из-за того, что перед ним нет никакого вертикального участка пошире, воздух пролетает мимо - в воздухоотводчике отверстие маленькое, там клапан еще стоит, чтобы его снять можно было легко. Приложил фото этого участка.Игорь-2 писал(а):Подождите... У вас Slim 1.40in? Если да, то он "пустой", т.е. без своей группы безопасности. А если так, то на выходе из котла должна стоять эта самая группа безопасности, которая включает в себя и воздухоотводчик.. Воздух, по идее, до стрелки и доходить не должен...Juicy писал(а): Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.
А вопрос спецам от производителя о вредности для чугунного теплообменника вот такого локального подкипания теплоносителя так и остался без ответа...
Последний раз редактировалось Juicy 30 авг 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Кипение - это испарение воды...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Вы и правда не видите разницу между паром и воздухом?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Я точно не физик и, вероятно, чего-то не понимаю, но открыл Википедию и вот что там написано:BAXI-Ural писал(а): Вы и правда не видите разницу между паром и воздухом?
"Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости, как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар."
На предыдущей СО, когда мощности насосов не хватало и слышно было такое же подкипание в котле, при открытии крышки автовоздушника, выходил воздух. Он переставал выходить с увеличением мощности насоса.
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Группа безопасности стояла самая дешевая за 1000 рублей, автовоздушник "авто" перестал быть практически сразу зато можно было понять, когда идет воздух, а когда нет - пузыри было видно при открытии крышки.
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Подытожим тему по сути поставленного мной вопроса никто так ничего и не подсказал, к сожалению. Вопрос то был про обвязку бойлера, ее диаметр и мощность насоса, а закончили мы кипением в котле и его причиной ну да ладно. Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника. Рекомендовали заменить трубу на 28 диаметр. Возможно эта информация, также, кому-то пригодится. Спасибо.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Обвязка бойлера косвенного нагрева
- если вы хотите получить 32 кВт то да ( я смотрел ради интереса табличные значения 22 труба макс. может пропустить 45 кВт ) , но например по расчету потребления ГВС нужно ( хватит и 22 кВт ) зачем менять ? Если труба заужена бойлер работает ( теплообменник ) с другой мощностью !Juicy писал(а): Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника.
Выложите принципиальную схему обвязки !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Схема вот Бойлер с другой мощностью работает, а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы.plehan писал(а):- если вы хотите получить 32 кВт то да , но например по расчету потребления ГВС нужно ( хватит и 22 кВт ) зачем менять ? Если труба заужена бойлер работает ( теплообменник ) с другой мощностью !Juicy писал(а): Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника.
Выложите принципиальную схему обвязки !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Обвязка бойлера косвенного нагрева
- и? Котел уходит по ошибке перегрев ?Juicy писал(а): а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы
Если все собрано так как на схеме должно работать ! Что касается воздухоотводчиков они располагаются на верхнем участке трубы , а не на транзите ,печальный опыт есть ,когда из за большой скорости теплоносителя подсасывается воздух через них !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
Работать то работает, но подкипает котел немного.plehan писал(а):- и? Котел уходит по ошибке перегрев ?Juicy писал(а): а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы
Если все собрано так как на схеме должно работать ! Что касается воздухоотводчиков они располагаются на верхнем участке трубы , а не на транзите ,печальный опыт есть ,когда из за большой скорости теплоносителя подсасывается воздух через них !
А воздухоотводчики как смонтированы - чуть выше в теме фото публиковал.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Обвязка бойлера косвенного нагрева
- как вы это определили ,вода под давлением не закипает при 100грд Цельсия ?Juicy писал(а): Работать то работает, но подкипает котел немного.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еще вопрос ,что за насос стоит на бак косвенного нагрева ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:05
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обвязка бойлера косвенного нагрева
По звуку и по работе воздухоотводчика на ГБ. Выше специалист Бакси предположил, что это может возникать из-за засорения теплообменника котла.
Насос стоит 25-40.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Обвязка бойлера косвенного нагрева
- почему он ? В смысле есть расчетные данные при выборе его или на глаз лепили ? И если на 3 скорость переустановить ?Juicy писал(а): Насос стоит 25-40.
- может ,но это проблема подпитки или некачественного теплоносителя ?Juicy писал(а): специалист Бакси предположил, что это может возникать из-за засорения теплообменника котла.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-