Гул в котле при включении ГВС

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

Добрый день. Нужна ваша помощь, у меня проблема с котлом BAXI ecoyome 24F. Введен в эксплуатацию в январе 2017 года. При включении ГВС в котле появляется сильный гул, как реактивный двигатель. вызывала специалистов осмотреть котел и ТО. они его почистили, сказали что котлу не хватает воздуха , т.к. 2 этаж а дом 14 этажный. потом сказали что виноват смеситель в ванной. еще вопрос : при включении горячей воды температура выставлена 45 градусов, но она повышается до 60 градусов. в чем проблема?? подскажите пожалуйста!!!
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR »

диагностику вашей проблемы нужно проводить очно..причин может быть несколько..для начала можно попробовать открыть все имеющиеся краны ГВС на полную и посмотреть выдерживается ли заданная температура?
#2

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

а почему котел гудит, когда включаю ГВС????

Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
горе специалисты с компании ЦОС. с которыми я заключила договор обслуживания, не могут сделать диагностику!!! говорят что во всем виноват смеситель. а мне что делать как решить данную проблему????

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я сегодня включу на кухни кран с горячей водой и в ванной и посмотрю что будет. думаю ничего хорошего я не увижу((
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

Алина писал(а): ! говорят что во всем виноват смеситель.
- гудит только на одном смесителе ?
У вас редуктор давления должен стоять на ХВС - на что он настроен ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

я таких слов не знаю)) что такое редуктор давления. я постараюсь выяснить. спс за ответ

Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
гудит только на одном смесители , в ванной
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

Алина писал(а): гудит только на одном смесители , в ванной
- вот и проблема !
Алина писал(а): я таких слов не знаю)
- гугл в помощь !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Клапан вот такой. Ну или похожий. Стоять должен сразу после водопроводного стояка. Если модель с манометром - на нем увидите настройку "после себя"
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

Хорошая модель, есть на объекте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Честно сказать, первую попавшуюся картинку выдрал. Honeywell вроде?

Отправлено спустя 55 секунд:
Сами сейчас продаем что подешевле. RBM, Caleffi и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Olegbez »

Вылечили на днях eco4s с подобной проблемой, гул шел монотонный при включении ГВС. Забит вторичный теплообменник по контуру отопления, промыли - гул прошел. Имейте ввиду.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR »

в котле конечно тоже небольшая беда, но и нужно понимать, что маленький расход воды ГВС летом будет бедой для котла..
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): будет бедой для котла..
- это беда собственников ИЖС или МКД ,кто подключает ХВС и не смотрит в договор ! А теперь на сайте БАКСИ , а не на сайте Водоканала . Может я не прав ,но в чем ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR »

это беда собственников..и не важно, что в договоре, важно - что по факту..беда в некачественных услугах ЖКХ, беда в подборе оборудования, беда в обслуживании..одно накладывается на другое, но общее правило сохраняется - кроилово приводит к попадалову.. :( одно скажу точно - качественный и исправный котел гудеть не будет при любом расходе ГВС..
#14

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

Спасибо за ответы. Будем пробовать , надеюсь работа котла войдет в норму.
#15

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

Bahus писал(а): Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
Добрый день Илья. на днях выяснился тот факт, что когда котел в режиме отопления отключен, то при включении ГВС на любом смесители, котел тихо работает, вот только температура скачет, как хочет, никак не фиксируется. например я установила ГВС на 45 градусов. нет он все равно гонит свыше 50 градусов. И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

Алина писал(а): на днях выяснился тот факт
- а что с давлением ХВС и ее редуцированием ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Алина писал(а): И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
ГВС и отопление одновременно не работают!!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

Bahus писал(а):
Алина писал(а): И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
ГВС и отопление одновременно не работают!!
Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!! :shock: :)

Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
plehan писал(а):
Алина писал(а): на днях выяснился тот факт
- а что с давлением ХВС и ее редуцированием ?
хороший вопрос)) знать бы где это посмотреть
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan »

Алина писал(а): отопление одновременно не работает,
- да,это штатная работа котла ! Если работает и то и другое это неисправность !
Алина писал(а): знать бы где это посмотреть
- на вводе в квартиру должен стоять редуктор !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Алина писал(а): Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и циркуляция в системе отопления прекращается. Тепло снимается проточной санитарной водой, которая на выходе заданной вами температуры ГВС.
В вашем случае присутствует трехходовой клапан, который при включении горячей воды переводит поток теплоносителя из системы отопления на вторичный теплообменник.
Это принцип работы всех современных котлов, невзирая на марку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина »

Bahus писал(а):
Алина писал(а): Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и циркуляция в системе отопления прекращается. Тепло снимается проточной санитарной водой, которая на выходе заданной вами температуры ГВС.
В вашем случае присутствует трехходовой клапан, который при включении горячей воды переводит поток теплоносителя из системы отопления на вторичный теплообменник.
Это принцип работы всех современных котлов, невзирая на марку.
Илья спасибо за ответ)) :) но можно мне на простом языке пользователя у вас спросить, такой момент. мне очень сложно разобраться во всех этих ваших научных профессиональных терминах... если смотреть на табло котла, работает отопление светиться значок батарея и ГВС светиться значок кран - это зимний режим? правильно.
такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет???? пож-та на бытовом языке мне посторайтесь пояснить. а то для меня ваши термины дремучий лес, спасибо за помощь!!!! :air_kiss:

и еще странность моего котла, у меня выставлена температура на ГВС, какого "хр...на" у меня текет кипяток??? одни расстройства с этим котлом :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Алина писал(а): такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет????
Да. Должен мигать значок крана во время разбора ГВС. И температура должна быть его.
Вот про значек отопления не помню. Вроде бы должен просто гореть.

Отправлено спустя 42 секунды:
Скиньте в личку № телефона. Попробуем решить в онлайне.

Отправлено спустя 39 секунд:
Только скоро не обещаю :) Завтра выходной, своих дел валом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy »

Добрый день. Имею одноконтурный котел Эко 5 Компакт 1.24 F с БКН, трехходовой висит под котлом, дом отапливается теплыми полами. Летом дом нагрет и котел зачастую работает только на приготовление ГВС, сейчас он тоже далеко не всегда работает, так что температура теплоносителя опускается до +25. Когда котел работает на отопление котел работает тихо, но если начинает работать на загрузку БКН, то котел начинает шпарить во всю прыть и слышен гул закипания теплообменника (гудит, как иногда гудят краны в доме). При этом горелка довольно активно работает, поднимая температуру теплоносителя с +25 до +70. Однако если нажать на OFF и потом опять включить, то котел продолжает греть подачу до тех же 70 градусов (чуть больше), но с меньшей интенсивностью, а значит и без гула. Пробовал уменьшить F9 до 80%, немного снизился шум, но все равно гудит.
Активно проявилось это после запуска теплых полов второго этажа (накачано и запущено в прошлом месяце). Косой фильтр на обратке поймал немного мусора за полтора года использования, в остальном чисто. В гидрогруппе обратки (B) есть фильтр (373 если память не изменяет), он не промывался. Он работает только на кран подпитки или постоянно находится в потоке теплоносителя?
Грешил на плохой теплосъем, снял теплообменник и промыл - внутри чистый, проток хороший, внешне и внутри выглядит почти как новый. Сейчас думаю о том, что возможно это идет деаэрация свежезалитого теплоносителя, а значит спустя неделю-другую пройдет. Что скажете, господа? Спасибо!
PS Позовчера он меня еще один раз озадачил: работал по восклицательному знаку (забит дымоход или низкое давление газа в магистрали, работа на минимальной мощности), при этом возле котла пахло выхлопом газового котла. Просто перезапустил котел и все заработало. Дымоход не забит, на газовой плите комфорки горели с той же интенсивностью. Не думаю, что это связано с гулом, возможно не запустился вентилятор. Вчера его снял, лопатки чистые, крутится легко, проблему не обнаружил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Starik »

Alex_Kovy писал(а): 08 окт 2019, 13:32работа на минимальной мощности
Проверить давление газа в газовой магистрали во время работы котла. Газовому клапану нужна регулировка.
#25

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy »

Спасибо, но вопрос был несколько иного плана. Автоматическая регулировка газового клапана для одноконтурного котла в инструкции не прописана (не представляю как задать одноконтурному котлу расход горячей воды в 10 литров/мин), параметры F45 и F48 взяты по серийному номеру.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#26

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy »

По поводу вопроса о фильтре 373 в гидрогруппе обратки, модуль B. Снял для чистки, фильтр чист. Да, стоит в протоке, нет, поймать толком ни ни чего не в состоянии: пластиковая сетка с крупным квадратом, маскимум что-то вроде льна или куска фумленты. Спасибо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Starik »

Alex_Kovy писал(а): 08 окт 2019, 14:20Спасибо, но вопрос был несколько иного плана.
Ну если ты сам всё знаешь, зачем тогда такой большой пост написал? :)
Alex_Kovy писал(а): 08 окт 2019, 14:20Автоматическая регулировка газового клапана …
Перечитай внимательно то, что было сказано. Там хоть слово об этом есть?
Повторю ещё раз. Проверь давление в газовой магистрали (манометром), при работающем котле. Не знаешь как, не умеешь - вызови специалистов. Если давление окажется в пределах нормы, тогда надо выполнить проверку и, при необходимости, регулировку регулятора давления на газовом клапане, механическую. ;)
#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2097 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    648 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • При включении ГВС не горят лампочки температуры
    Bulnaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    156 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus