Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
- Мой котел: BAXI ECO 3 compact
- Благодарил (а): 3 раза
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
- Мой котел: BAXI ECO 3 compact
- Благодарил (а): 3 раза
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:29
- Мой котел: BAXI ECO 3 compact
- Благодарил (а): 3 раза
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Да. сухие.Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
А это мануал к Zont читайте...Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции