Сообщение azzido »

Здравствуйте, котёл у меня baxi baxi luna-3 comfort 310 fi
Вопрос такой, какой маркировка использует производитель (термистор) для датчика уличной температуры
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

здесь вам не ответят ибо вместо колхоза продают готовый "родной" аксессуар.
Была тема, в которой товарищ запиливал сете ДУТ на базе купленного в радиомагазине термистора. Там и маркировка указывалась. Поищите в "недрах интернета". Мне кажется это на форумхаусе было.

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А. В таблице характеристик датчиков (семинарка на странице 78) есть его характеристика. Есть желание - перелопачивайте даташиты того, что у вас в городе продают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 4 раза

Датчик уличной температуры

Сообщение vv199 »

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

Ага. Оно самое
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Formfactor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 19:23
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Датчик уличной температуры

Сообщение Formfactor »

Да, именно так app.php/link/https%253A%252F%252Fwww.fo ... 1%252Fview
Несколько дней назад я купил этот термистор за 100 рублей, коробку распаячную за 25р, макетную плату 2×8 см 40р, клемник на два контакта для монтажа на макетную плату 10р. Плату разрезал пополам и все спаял за 5 минут. Кабель 18 метров ШВВП-2×0.75мм2. Кабель по документации не более 20 метров должен быть. Датчик устанавливается на северной стороне дома и защищен от прямого солнечного света и температурного воздействия от стены дома. Все заработало само, ничего не настраивал. Наружная температура сразу отобразилась на дисплее. Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура еще не падала, но данные по сопротивлению точно совпадают с таблицей даташита. Котел стал работать совершенно по другому. Я очень доволен.
#5
Аватара пользователя

slva2000
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 42
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение slva2000 »

Formfactor писал(а): Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура еще не падала, но данные по сопротивлению точно совпадают с таблицей даташита. Котел стал работать совершенно по другому. Я очень доволен.
Что-то у нас не сходиться... Пару лет назад, я устанавливал такой датчик. Сегодня заметил, что этот датчик не может работать корректно, так как у него значение B25/80 справочное отсутствует (имеется только B25/100). Там же в мануале таблица температур и сопротивлений (точнее отношения Rt/R25 - см в конце мана расшифровку). В общем, если расчетать, то этот датчик хорошо врёт. Так у меня и вышло.

Спасибо BAXI-Ural за табличку, в которой для луны значение B25/85 - 3977.
Проведя ряд экспериментов с плавным подстроечным резистором, мне удалось подобрать всего два варианта NTC датчиков (отрицательных) практически идеально подходящих под LUNU Comfort, а может для других котлов.
Прошу сохранить эту информацию
NXFT15XV103F (погрешность 1%)
NXFT15XV103D (0,5%)
NTCLE100E3103GB0A (0,75%)

Спасибо Baxi за раскрытие информации на семинарах и качественную поддержку на форуме.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
#6
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Датчик уличной температуры

Сообщение МихМих »

slva2000 писал(а): этот датчик не может работать корректно
Может не всё так страшно?
Простое сравнение: берем термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%", который есть в магазинах. Производитель – EPCOS. Его бета 25/100 = 3988. Кстати, на эти датчики существует 2 даташита, в одном только
slva2000 писал(а): отношения Rt/R25
и надо высчитывать сопротивления самому, а в другом есть непосредственно таблица сопротивлений.
Видно, что бета не совпадают с тем, что написано в семинарской тетради, там 3977. Но для какого отношения эта бета, остается только догадываться. Зато есть таблица сопротивлений.
Так вот, берем и тупо сравниваем сопротивления из тетради, и из даташита. Например, при 0С тетрадь дает 32504, а даташит - 32650. Действительно, разница есть. Но смотрим дальше в даташите, а там написано, что это только номинальное сопротивление, а есть ещё допустимый разброс от 31907 до 33393. Перекрытие с запасом. Аналогично при других температурах, -20С: 96124 против 97070 (93743 - 100400), для +60С: 2491 против 2488 (2427 - 2549).
Конечно, если учесть, что данные из тетради тоже надо брать с погрешностью +/-, то небольшая разница всё же будет. Только ведь конкретные экземпляры термисторов могут иметь погрешность как в плюс, так и в минус, это в котле должно быть предусмотрено.
Таким образом, с учетом допустимой погрешности и сопротивления кабеля, термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%" вполне можно применить.
#7
Аватара пользователя

slva2000
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 42
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение slva2000 »

Давайте проверим (R25=10 кОм):

B57861-S 103-F40|F45 - B25/100 = 3988 K, R/T = 8016 Идём ниже по ману и смотрим значение:

Для 0 град.С и характеристики B25/100=3988K: Rt/R25=3,265

Прошу обратить внимание. Это коэффициент. Отношение искомой величины (сопротивление при заданной температуре) к табличному значению R25. Так, чтобы найти искомое сопротивление: Rt=R25*3.265,
где R25 для нашего образца = 10000 Ом.

Итого Rt=10000*3.265=32650 Ом. Табличное значение с семинара: 32504 Ом. Можно сказать, в рамках погрешности.

Теперь проведём анализ для -20 град.С, и +20 град.С.
-20 град.С:
Rt=10000*9,707=97070 Ом. Семинар: 96124. Так же в рамках допустимого.

+20 град.С:
Rt=10000*1,249=12490 Ом. Семинар: 12483 Ом. Так же в рамках допустимого.

Вы правы, расчёт теоретический показывает этот датчик к применению. Но описанные мною, по-моему, подходят лучше. Там и погрешность меньше, и вероятно, то, о чём я напишу ниже, отсутствует.
=========
Три года назад, когда я монтировал этот датчик, видимо, я на это и опирался. Скорее всего и данные были верными. Сейчас же, почему-то, разница в 10-12 кОм! Линия звонится в 15 Ом... Может датчик имеет свойства истощаться?
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
#8
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Датчик уличной температуры

Сообщение МихМих »

slva2000 писал(а): описанные мною, по-моему, подходят лучше
Несомненно. Я тоже изначально на них смотрел. Но вот только B57861 прям пошел и купил, а NXFT по заказу, недели 2.
slva2000 писал(а): Может датчик имеет свойства истощаться?
Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.
#9
Аватара пользователя

slva2000
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 42
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение slva2000 »

МихМих писал(а): Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.
Всё на пайке... :( Да, проблема с доставкой в Барнаул с чип-дипа, + они ещё 4 недели будут везти. Жесть.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
#10

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Датчик уличной температуры

Сообщение Dev_Dimon »

На котел BAXI Eco Nova указанный датчик не подходит — не увидел он его. На Main Four видится нормально. Видно на серию Eco уже другие датчики ставят. Не подскажите, какие?
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

Должен работать.
Помнится в инструкции опечатка была. Велено на 3-4 колодки М2 посадить, Но там должен бойлерный датчик стоять вроде.
Проверьте куда подходят провода с колодки платы X6, номера 7-8. Вот так вроде правильно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1253 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2368 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2620 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1278 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Цифровой датчик давления
    11 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей