Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Нужны ли отверстия?

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

Здравствуйте.
Купил жильё со смонтированным котлом. Непонятно назначение нижних отверстий, то ли поддувало, то ли лишние остались. Что с ними делать?
P_20171012_195820.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

А эти трубы в дымоходе где оканчиваются ? И что стояло до этого котла ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

До котла ничего не стояло, это новострой, 3-х этажный таун. Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко. Газовщики приняли.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

МихМих писал(а): Газовщики приняли
- есть АКТ от ВДПО ?
МихМих писал(а): Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко
- если просто воткнуты это не правильно ! Если идут выше кровли тоже не правильно ,нет конденсатоотводчика !
Снизу отверстия сделаны для прочистки дымохода для атмосферных котлов ,ВПГ !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 724
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение bullet0823 »

Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

plehan писал(а): есть АКТ от ВДПО ?
ВДПО? А они тут при чем?
Т.е. нижние отверстия заделывать не надо? Только закрыть?
Воздуховоды должны быть видны снаружи?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

Надо привести раздельный дымоход в состояние так как требует производитель ! То есть простыми словами переделать ! А отверстия вообще не нужны !

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
bullet0823 писал(а): Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?
- если они просто воткнуты дымоход осыпется вовнутрь !
Слим 62 в дымоходе загильзовка , а оголовок на крыше сыпется , потому что не утепленный дымоход ! Краилово ....

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
МихМих писал(а): ВДПО? А они тут при чем?
- ГРО - то есть газовики не имеют права делать заключение о пригодности дымоходов ,этот вид деятельности лицензирован . Представитель газовиков вправе требовать акт о пригодности дымовых каналов ,не более ! И то спорное утверждение о праве !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

Узнал у прораба: внутри дымоходов гильзы до верха, вроде как нержавейка. Щели он закроет каким-то специальным шнуром. Нижние отверстия - для прочистки, закрываются подходящими крышками.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

Гильза это хорошо ,но монтаж все равно неверный , куда будет отводиться конденсат ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

А как надо? Чтобы конденсата не было. Может, оно там и есть...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

МихМих писал(а): А как надо?
- внутри шахты выше оголовка на крышу вывести на центрирующих опорах дымоотвод трубой Д -80 , у котла необходимо установить конденсатоприемник !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

plehan писал(а): конденсатоприемник
А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

МихМих писал(а): А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?
- блин я не знаю где это найти на сайте , у меня дома есть каталог с вариантами подключений ! Есть модератор ,обратитесь к нему , может даст ссылку на ПДФ файл !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нужны ли отверстия?

Сообщение Bahus »

Чего найти то? Каталог есть в шапке. А также на сайте baxi.ru в разделе документация
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

Где каталог по монтажу дымоходов ? Я его найти не могу ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нужны ли отверстия?

Сообщение Bahus »

В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

Там несколько вариантов, какой из них для моего случая? И в обе трубы ставить, или только в одну?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение plehan »

ст.108 нижний рисунок !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нужны ли отверстия?

Сообщение МихМих »

Всё понятно, спасибо.
Ответить

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость