Подбор автоматики для Power HT1.320

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
PozhidaevGM
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 12:31

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение PozhidaevGM »

Коллеги, подскажите какой набор автоматики надо заказать при таких исходных данных:

1. Котельная - два котла BAXI Power HT 1.320, они должны работать в каскаде и регулировать подачу воды в ИТП по температурному графику по уличной температуре либо выдавать установленную вручную.
2. Потребители, подключенные через гидравлическую стрелку: приточная вентиляция, радиаторное отопление, ГВС через теплообменник. В каждом контуре потребителей - свои циркуляционные насосы.
3. Принципиальная схема:
Изображение
Вопрос: Какой набор оборудования и комплект заказа котлов потребуется для автоматической работы котлов в каскаде. После изучения имеющейся на сайте документации картина ясной не стала.
#31
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

Если у вас OCI345 (2 шт), QAD36 - 2 шт, то уже можно собрать "полноценный" каскад...
"Неполноценный" вы без QAA75 не сконфигурируете...
И да! Чем вы собираетесь смесители крутить? Руками?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#32

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Смесители - комнатными термостатами крутить
#33
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): Смесители - комнатными термостатами крутить
Это как?! :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#34

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

RAA21 и esbe 600 соединяем и управляем. И по идее получается стандартная схема управления прямым контуром и бойлером?

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
схема
Вложения
DSC_518.jpg
#35

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Еще вопрос. Одна схема, в двух разных каталогах, генеральном за 2017 год и конденсационные котлы за 2016 год различается параметр p56. Где опечатка?
Вложения
генерал.JPG
конден.JPG
#36

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Ярослав, Александр, Андрей, Максим, подскажите пожалуйста по последнему вопросу. А то звонить придется)
#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

хозяйн - 00, раб - 02
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#38

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Подскажите пожалуйста, что значит ошибка е82? После конфигурирования на мастере вышла, сбросилась только где-то с четвертого раза.
#39
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение Alex-BAXI »

добрый день!
в теме письма котлы Power HT, а схемы для DUO-tec MP....
Е82 дословно означает конфликт адресов в шине LPB. на всякий случай выставите параметр 6200 -да. Или в случае повторения перезагрузите от сети все котлы, возможно какой-то временный сбой.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
    Zodchiy » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    166 Просмотры
    Последнее сообщение Zodchiy
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей