Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 22:13
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240
- Благодарил (а): 1 раз
Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
Ситуация такая включаешь котел на отопление все работает недели две, потом он выключается без ошибок и уходит в режим антизаморозки. На дисплее ни каких ошибок. Baxi luna 3 comfort 240
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
А может свет отключают или скачек напряжения, срабатывает защита котла, после чего он благополучно включается, как в первый раз.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 22:13
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240
- Благодарил (а): 1 раз
Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
Не стоит Штиль и Бастион, поставил по такому случаю ничего не изменилось да разетка gsm которая следит за температурой и электричеством
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
Было такое как раз таки 1 -3 раза за месяц заменили панель 2-3 месяца нареканий нет
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 22:13
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240
- Благодарил (а): 1 раз
Переходит в режим антизаморозки не выдает ошибки
Да действительно чинится только заменой панели, так что не тратьте время меняйте панель.
-